Für den Typ 1 Ableiter ist ein Montageort direkt an der Eintrittsstelle des Kabels in das Gebäude vor zu sehen.
vde.com: Überspannungsschutz und Innerer Blitzschutz
"
In elektrischen Versorgungsleitungen sind Blitzstromableiter
möglichst unmittelbar am Eingang in Gebäude oder Verteilungsanlagen
bevorzugt im Vorzählerbereich zu installieren. Die Anschlussleitungen sowohl von den Energieleitern zum Blitzstromableiter als auch vom Blitzstromableiter zum örtlichen Potentialausgleich bzw. zur Erde müssen mit ausreichendem Querschnitt (blitzstrom- und kurzschlussstrom
-tragfähig) und auf kürzestem Wege ausgeführt werden."
eaton-spd-guidance-brochure-BR010003DE-de-de.pdf
"Eaton empfiehlt die Installation des kombinierten SPD im Hausanschlusskasten
oder in der Hauptverteilung des Gebäudes."
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/ueberspannungsschutz/typ-1-2
Typ 1+2 Blitz- und Überspannungsableiter 100kA > BSK 1-4 > Schutzpegel 1,5kV:
Installationsort: Nähe Speisepunkt, Niederspannungsverteilung
Typ 1+2 Blitz- und Überspannungsableiter 12,5kA > BSK 3-4 > Schutzpegel 1,5kV:
Installationsort: Hauptverteilung
Typ 1+2 Überspannungsableiter > Schutzpegel 1,5kV
Installationsort: Hauptverteiler auf 40mm Sammelschiene (ZP)
...da folgt für mich: Die Forderung nach der Kiste neben dem HAK muss wohl Deine eigene Norm sein...