Guten Abend zusammen,

Und zwar hab ich eine Frage bezüglich dem PEN-Leiter. Hab eine Anlage begutachtet mit einem Kollegen (beides keine Elektr.)da ist uns aufgefallen das die Zuleitung nur 4Adrig ist und der PEN im schaltschrank sich aufteilt zu PE und N. Die Frage dazu wäre, ist es möglich, die 4 adrige gegen 5 adrig zutauschen und Pe und N direkt auflegen ohne die splittung? Besteht da ein Risiko oder was ist der Sinn dahinter. Die Anlage kriegt die Versorgung über BHKW

Danke im Vorraus

MFG

Helmut
 
Dann schau dir mal die Netzformen an . Speziell das TN-C-Netz und das TN-S-Netz.
 
Dann schau dir mal die Netzformen an . Speziell das TN-C-Netz und das TN-S-Netz.

Kannst Du ihm nicht einfach sagen, dass das TN-C nach der Aufteilung (die frühestmöglich (am besten im HAK) stattfinden soll) zu einem TN-S wird und das ganze Gebilde von Anfang bis Ende dann TN-CS heisst? :p
 
Nö das TN-C-Netz wird zum TN-C-S-Netz Den auch in diesem Netz gibt es noch einen PEN . Im TN-S-Netz gibt es keinen PEN !
 
Danke für die Antworten

Es geht darum dass, das 4adrige ausgetauscht werden muss und wir im Lager nur 5adrig haben. Jetzt wäre indem Fall der N nutzlos von dem 5adrigen und um das zu vermeiden dachte ich man macht die Brücke weg im Schaltschrank und legt stattdessen N direkt auf N schiene und PE auf PE schiene. Der Kollege sieht da kein Bedenken, deswegen wollte ich zur Sicherheit nachfragen..
 
Der TE macht sich nur Gedanken, ob die Auftrennung sein muss oder ob es auch auf direktem Wege geht. Das geht sicherlich, aber welcher VNB liefert TN-S frei Haus? Geliefert wird vom VNB doch zumeist TN-C. Mit allem was nach dem HAK kommt, haben die nix mehr am Hut. Ob nun direkt dort getrennt wird oder aus irgendwelchen anderen Gründen erst in der Verteilung, ist dem VNB doch letztendlich herzlich egal. Das haben andere zu besorgen.
 
Danke für die Antworten

Es geht darum dass, das 4adrige ausgetauscht werden muss und wir im Lager nur 5adrig haben. Jetzt wäre indem Fall der N nutzlos von dem 5adrigen und um das zu vermeiden dachte ich man macht die Brücke weg im Schaltschrank und legt stattdessen N direkt auf N schiene und PE auf PE schiene. Der Kollege sieht da kein Bedenken, deswegen wollte ich zur Sicherheit nachfragen..
Wollte nochmal anmerken.. Spannungsversorgung über BHKW zur mobilen Anlage
 
Warum sage ich wohl schau dir die beiden Netzformen an. Beim TT- Netz ist der Sternpunkt geerdet. Beim TN-C netz ist der Sternpunkt auch geerdet und der der PEN ( die Verbindung von N und PE in einem Leiter )ist mit dem Sternpunkt verbunden. Und beim TN-S-Netz geht der N und der PE direkt vom geerdetem Sternpunkt aus.
Da bei dir nur 4 Leiter ( L1, L2,L3 und PEN ) vorhanden sind hast du einen PEN und dieser PEN wird erst Später in N und PE aufgeteilt. Ziel sollte es aber sein ab BHKW direkt mit 5 Leitern zu fahren.
 
Ich würde einfach mal in die Unterlagen des VNB schauen, ob da Vorgaben bestehen - notfalls tel. nachfragen. Aber gleich sagen, das es ein technisches Anliegen ist, sonst wird man endlos durchverbunden, bis man irgendwann aus der Telefonschleife fliegt. Denn die im Büro haben auch keine Ahnung.
Ohne verbindliche Anforderungen, wird es schwierig dass zu bemängeln, da immer öfters nachgefragt wird, wo es steht. Und dann muss man liefern - die Zeiten haben sich geändert.
 
Was ist das überhaupt für eine Anlage? Klingt als Teilanlage in einem Gewerbebetrieb? Blockheizkraftwerk?

Da ihr beide keine Elektriker seid, warum sollt Ihr die Leitung wechseln? Ansonsten: legt die 5polige Leitung, und der Betriebselektriker wird das beim Anschließen selber entscheiden.
 
Seit 2010 ist eine Verlegung eines PEN innerhalb von Gebäuden ohnehin nicht mehr zulässig.
Nur noch für öffentliche Versorgungsnetze.
Die Aufteilung soll so früh wie möglich erfolgen.
Es ist immer zu empfehlen alte 4 adrige Leitungen NUR durch 5 adrige zu ersetzen und damit die Trennstelle weiter in Richtung Quelle zu verschieben.
 
Leute, es geht hier offensichtlich um eine Inselanlage ("Spannungsversorgung über BHKW zur mobilen Anlage"). Ob es eine Verbindung zum öffentlichen Netz gibt, darüber schweigt sich der TE aus.
Eine 5-adrige Leitung ist nie verkehrt. Aber siehe #13.
 
Mit BHKW muß es noch keine Insel sein.
Aber selbst wenn wäre auch hier es sehr zu empfehlen die Anlage an sich auf ein TN-S netz komplett um zu stellen mit Zentralem Erdungspunkt.
 