Drehstromstecker an Sicherungskasten anschließen

Diskutiere Drehstromstecker an Sicherungskasten anschließen im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich habe einen Starkstromanschluss (Kabel) vom Keller aus bis in die Gartenhütte. Dort geht das Kabel in einen Sicherungskasten und darin...
W

woodland

Beiträge
65
Hallo,

ich habe einen Starkstromanschluss (Kabel) vom Keller aus bis in die Gartenhütte.

Dort geht das Kabel in einen Sicherungskasten und darin verteilt auf verschiedene Sicherungen für Lampen usw...

Jetzt möchte ich zusätzlich einen Stecker für 400V anbringen, da ich in der Hütte eine Maschine anschließen will, die 400V benötigt.

Meine Frage ist jetzt, welche Teile benötigt ich dafür und wie muss ich es verkabeln? Ich muss das leider selber machen weil für so eine kleinigkeit zur zeit keiner kommt. Wenn ich das mache, dann ziehe ich natürlich den stecker im keller und damit ist die gesamte Hütte stromlos. Mir kann also nichts passieren.

Im Anhang ein Bild des Sicherungskastens.

Vielen Dank und schönen Gruß :)
 

Anhänge

  • 20220815_201910.jpg
    20220815_201910.jpg
    373,1 KB · Aufrufe: 85
Zuallererst sollte man mal klären, wo die ankommende Leitung herkommt und wie die angeschlossen ist. Die künftige CEE-Steckdose muss von einem RCD überwacht werden und es ist die Größe der Dose und der Leitungsschutz zu klären.
 
Im Keller ist eine ganz normale Dose mit Drehstrom-Stecker (Der Rote) drin und diese Leitung geht bis in die Hütte.

Das funktioniert nun bald 25 Jahre ohne Probleme.

Ich brauch doch nur einen Anschluss, mehr nicht.

Welche komponenten benötige ich zwingend, um die Maschine in Betrieb nehmen zu können?`Ich brauche keine zusätzlichen dinge, da ich die Maschine die meiste zeit aushabe. Von alleine geht nichts an.

Ich würde gerne von den 5 Adern den Strom abzweigen und über eine Sicherung zu einer Drehstromdose führen.

Ist das möglich?
 
Zuletzt bearbeitet:
Wo willst Du denn am vorhandenen Setup noch Adern reinbekommen, ohne dass das kompletter Pfusch wird? Die Kiste rennt doch schon am Limit o_O
 
also in der Hütte habe ich ja sogesehen nichts an. Die paar sicherungen die an sind, sind nur für steckdosen und eine lampe.

Ich dachte direkt am Kabel abzweigen.

Funktioniert das nicht wie mit einem Y Adapter dass man aus einer Leitung 2 macht? Dann jedes Kabel in den Drehstromstecker.

Ich möchte das nicht so kompliziert.

Ich würde es ja auch gerne so machen wie es sein sollte, nur muss ich wissen was ich kaufen soll.
 
Jetzt möchte ich zusätzlich einen Stecker für 400V anbringen, da ich in der Hütte eine Maschine anschließen will, die 400V benötigt.
Also wenn, dann solltest du eine Steckdose anbringen.
Wenn ich das mache, dann ziehe ich natürlich den stecker im keller und damit ist die gesamte Hütte stromlos. Mir kann also nichts passieren.
Sehr vernünftig. Äääh, und was ist wenn du den Stecker wieder einsteckst?
Im Keller ist eine ganz normale Dose mit Drehstrom-Stecker (Der Rote) drin und diese Leitung geht bis in die Hütte.
OK, Also ich sehe im Bild kein Kabel das an einem Stecker enden darf.
Welchen Nennstrom hat denn besagte Dose?
Wie ist diese abgesichert?
Gibt es einen Fehlerstromschutzschalter? ugs. FI, neudeutsch RCD?
mit welchen Werten?
Das funktioniert nun bald 25 Jahre ohne Probleme.
Zu gut deutsch: es ist bisher noch nichts schwerwiegendes vorgefallen.
Welche komponenten benötige ich zwingend, um die Maschine in Betrieb nehmen zu können?`Ich brauche keine zusätzlichen dinge, da ich die Maschine die meiste zeit aushabe. Von alleine geht nichts an.
Und in der geringen restlichen Zeit passiert schon nichts ... :rolleyes:
ch würde gerne von den 5 Adern den Strom abzweigen und über eine Sicherung zu einer Drehstromdose führen.

Ist das möglich?
Ja, aber ...
also in der Hütte habe ich ja sogesehen nichts an. Die paar sicherungen die an sind, sind nur für steckdosen und eine lampe.
Die paar Sicherungen sind eher Makulatur ...
Waren dazumal "K" im Angebot. :D
Ich möchte das nicht so kompliziert.
Das Leben ist halt leider kein Wunschkonzert.
Ich würde es ja auch gerne so machen wie es sein sollte, nur muss ich wissen was ich kaufen soll.
Ursache und Wirkung? Erst sollltest du das Wissen haben um dann etwas zu kaufen.
 
Das Foto zeigt den Sicherungskasten im Gartenhaus.
Wie ist dieses Kabel denn in der Hauptverteilung abgesichert? Gibnt es dort einen RCD?
 
#8 u. #9 danke fürs übersetzen. :rolleyes:

oder: nachplappern?
 
Stecker anschliessen ist nur zur Einspeisung zulässig, da sonst der Berührungsschutz nicht gegeben ist!

Wahrscheinlich will der TE eine Buchse installieren, an der er mittels Stecker eine Maschine (welche auch immer) anschließen will...
 
Zuletzt bearbeitet:
@woodland Also wenn deine besagte Gartenhütte an einer Drehstromsteckdose im Keller hängt und du für was Anderes auch eine brauchst, einfach eine lange Drehstromtrommel kaufen. Diese dort denn temp. einstecken oder eine zweite vom Feierabendelektriker daneben setzen lassen und an der Ersten anschliessen. Fertig.
Alles Andere bedeutet erhöhten Erneuerungsaufwand in der Gartenhütte.
 
@woodland Also wenn deine besagte Gartenhütte an einer Drehstromsteckdose im Keller hängt und du für was Anderes auch eine brauchst, einfach eine lange Drehstromtrommel kaufen. Diese dort denn temp. einstecken oder eine zweite vom Feierabendelektriker daneben setzen lassen und an der Ersten anschliessen. Fertig.
Alles Andere bedeutet erhöhten Erneuerungsaufwand in der Gartenhütte.
.
Auweia . . . ! . . . Was für abartige Murksanweisungen sind denn das ?
 
Also, ich brauche wie gesagt nur die infos um eine funktionierende 400v Steckdeose anbringen zu können.

Was benötige ich denn? Einen RCD, ein paar Kabel und die Dose. Was noch? Dann müsste ich wissen was ich wie verkabeln soll. Im Keller geht es von der 400er Dose in den Hauptsicherungskasten und dort sind auch entsprechende sicherungen verbaut, das ist aber auch alles schon älter. Natürlich würde ich das von jmd machen lassen, nur muss ich dazu erstmal einen haben.... mit elektrikern hatte ich bisher nicht so viel zu tun. Vieles kann ich selber, aber mit den sicherungen usw da gehts nur mit anleitung.

Das mit der Kabeltrommel ist auch eine idee die ich schon hatte. Die sind ja im vergleich zu einem simplen Verlängerungskabel, ja günstiger.

Schön wäre halt nur eine dose. Ist eben einfacher...

wenn es denn zu kompliziert ist, dass ich gar alle kabel umstecken muss, dann lasse ich das.
 
Wie ist die vorhandene CEE-Dose angeschlossen und abgesichert? Was ist es für eine? 16 oder 32 A? Ist bereits ein RCD verbaut? Wenn ja, welcher?
 
Also, ich brauche wie gesagt nur die infos um eine funktionierende 400v Steckdeose anbringen zu können.
Und wir wollen erstmal Antworten auf teilweise schon zum fünften mal gestellte Fragen.
Was ist daran so schwer zu akzeptieren?

@ego1 hat es in #16 wunderbar auf den Punkt gebracht.
Ein kurzer Satz, sollte jedem verständlich sein.
 
Wenn der Anschluß dieses Kastens nicht mindestens über eine 32A Dose mit entsprechender Absicherung erfolgt macht dieser ganze Kasten gar keinen Sinn.
Wenn das nur eine 16A Steckdose ist, kann man die Ganzen Sicherungen getrost weg lassen.
Die Steckdose im Keller selbst benötigt schon einen FI womit der im Kasten auch überflüssig wäre.
 
Thema: Drehstromstecker an Sicherungskasten anschließen
Zurück
Oben