Hallo,

habe eine Leuchte die durch 3 Schalter angesteuert werden kann (siehe Bild 2). 1 Schalter hiervon ist ein Kreuzschalter. Habe mir nun neue Schaltertypen gekauft, wobei der Verkäufer behauptet mit diesen Schaltern funktioniert die Ansteuerung der Leuchte genauso (siehe Bild 1). Habe nun alles mögliche ausprobiert, aber es funktioniert einfach nicht die Leuchte von allen drei neuen Schaltern anzusteuern. Meine Frage an Euch, gibt es eine Lösung und falls ja, wie muss ich welchen Draht der "alten" Schalter auf welchen Anschluss der neuen Schalter legen?
 

Anhänge

  • schalter_neu.jpg
    schalter_neu.jpg
    35,7 KB · Aufrufe: 30
  • schalter_alt.jpg
    schalter_alt.jpg
    61,7 KB · Aufrufe: 27
Du hast vorher offensichtlich eine schöne "Kreuzschaltung" gehabt, mit deinen neuen Schaltern kann ich nichts anfangen. Bekomme das Bild nicht groß genug.
Alternativ besorgst du dir von einen Namhaften Hersteller je 2 Wechsel und einen Kreuzschalter....
 
Und was sind die neuen Schalter für Schalter? Bild1 ist etwas unleserlich.

Marke/Type. Sind das irgendwelche Tastdimmer mit Nebenstelleneingang?
 
Eben aufgrund der "schönen" Schalter -sind Schalter mit Glasplatte- habe ich diese gekauft. Hatte schon überall geschaut, doch leider gibt es einen solchen Typ Schalter nicht mit "herkömmlichen Anschlüssen" von den großen namhaften Herstellern. Bei diesen neuen Schaltern gibt es "nur" drei Anschlüsse, einen für + (L) einen für die Ansteuerung der Leuchte (L1) - und einen der als "2 Weg oder Com Port" bezeichnet wird. Dieser Com Port wird mit der Korrespondierenden Leitung verbunden (also der Leitung die alle drei Schalter verbindet). Eben diese korrespondierende Leitung finde ich nicht in meiner bisherigen Schaltung.

Kann leider keinen Link posten, aber das sind die Schalter:
LIVOLO Wechselschalter Kreuz -Schalter 1 Fach VL-C701S-11 Touch Lichtschalter Wandschalter Glasrahmen Glas Blende
 
Zuletzt bearbeitet:
Jeder Wechselschalter wird mit 2 Korrespondierenden Adern verbunden. Das sind die Adern, die an den Pfeilen angeschlossen sind.

Hier muss man eine der beiden als COM Port zweckentfremden, und die 2. als Phase (falls diese nicht in allen Dosen vorhanden ist)

An der Wurzel der Wechselschalter ist einmal die Phase, am zweiten Wechselschalter der Schalterlampendraht zur Lampe. Welcher der beiden Schalter das bei Dir ist, können wir natürlich nicht wissen. das muss man vor ort ausmessen.


upload_2022-9-20_10-2-14.png
 
Eben aufgrund der "schönen" Schalter -sind Schalter mit Glasplatte- habe ich diese gekauft. Hatte schon überall geschaut, doch leider gibt es einen solchen Typ Schalter nicht mit "herkömmlichen Anschlüssen" von den großen namhaften Herstellern.

Gibt´s schon
z.B:. Gira Esprit
 
Zuletzt bearbeitet:
Billig waren diese nicht, aber Danke für die ergänzte Zeichnung und die Aufklärung.
 
Ich meinte ja nicht billig bezüglich dem Preis.....

Aber egal. Alle 3 Dosen sind bei der Wechselschaltung durch 2 Korrespondierende verbunden. Diesen muss man eben einem neuen Verwendungszweck für Deine Schalter zuführen.

Wichtig ist nur herauszufinden, an welchem Wechselschalter nun die Phase und an welchem der Schalterlampendraht angeschlossen war.
 
Noch was. Die neuen Schalter haben anscheinend keine Steckklemmen wie normale Schalter, sondern diese Nudelschraubklemmen. In diese darf eigentlich nur eine Ader geklemmt werden. Also zum Durchschleifen der COM Leitung beim mittleren Schalter (dem ehemaligen kreuzschalter) mittels Wagoklemme verdoppeln.
 
Vielleicht auch mal die Anleitung herausnehmen ohne Neutralleiter wird das Ganze nicht richtig funktionieren.
Wenn die Teile Ohne N Anschluß sind dann sind ohnehin diverse Probleme zu erwarten.
 
Dieser China Plunder ist übrigens weder teuer noch hochwertig.
Für 40€ sehe ich nicht die Möglichkeit einen derartigen Schalter anständig her zu stellen.
 
Ohne eingesetzte Glühlampe wird das ganze nicht funktionieren.
 