Retro Sicherungskasten aus 1971 erneuern - Hilfe! :)

Diskutiere Retro Sicherungskasten aus 1971 erneuern - Hilfe! :) im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Abend sehr geehrte Elektro-Pro's & Pro'innen :D Vorsicht, das ist nichts für schwache Nerven: habe Euch anbei mal ein paar Fotos von...
  • Ersteller Schwarzwälder_DIY
  • Erstellt am
S

Schwarzwälder_DIY

Beiträge
12
Guten Abend sehr geehrte Elektro-Pro's & Pro'innen :D

Vorsicht, das ist nichts für schwache Nerven: habe Euch anbei mal ein
paar Fotos von meinem Stromkasten im aktuellen Zustand angehängt.

Ich habe die 2-Zimmer-Wohnung so gekauft und habe nun das Problem,
dass z.B. der Trockner bei seiner eigentlichen Steckdose die Sicherung
raushaut. Deshalb muss ich zum Trocknen ein Verlängerungskabel vom
Trockner in den Flur ziehen = super praktisch o_O Manchmal stecke ich
im Schlafzimmer ein Ladegerät ein & es fliegt die Sicherung in der Küche
raus. Und das obwohl ich den Küchen-LS bereits etwas von der verschmorten
Stelle wegbewegt habe (siehe Bild). Davor ist dieser LS ständig rausgeflogen.
Mit anderen Worten: es muss ein Update für diese 50+ Jahre alte Installation her.

Bei der Renovierung bin ich davon ausgegangen, dass die Leitungen selbst
nicht altern und wenn ich irgendwann Probleme mit den uralten LS bekomme,
tausche ich sie "einfach" gegen neue. Nun ja, die Probleme kamen schneller,
als erhofft :D:cool::p

Ist dieses ungetüm in der Wand noch zu retten und die beschriebenen Probleme zu lösen,
wenn man neue ordentliche Sicherungsautomaten und einen FI-Schutzschalter einbaut?
Falls ja, was kommen da für Kosten auf einen zu?
Wäre das ein großes Hexenwerk, es selbst zu machen?
Bin handwerklich nicht unbegabt, aber sowas noch nie gemacht.

Hoffe auf Eure LÖSUNGSORIENTIERTE Expertenratschläge, für die ich SEHR dankbar wäre :)

LG
 

Anhänge

  • Elektro_1.jpeg
    Elektro_1.jpeg
    348,5 KB · Aufrufe: 127
  • Elektro_2.jpg
    Elektro_2.jpg
    340,9 KB · Aufrufe: 127
Hallo,
ein Punkt können die Schienen Abstände sein.
Heute ist der bei 125 mm oder mehr.
Sonst passen neue RCD und LS-Schalter nicht.
Wenn da keine Stromkreise zukommen, geht ja alles in die Mitte.
Kaufe dir im Baumarkt für wenige Euro 2 LS-Schalter und teste die Abstände

Dann sieht die Verteilung nach Wechselstrom aus.
Neue E-Herde mit ca. 11 kW sind mit Drehstrom zu betreiben.
 
Zuletzt bearbeitet:
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb. Aber wenn die Technik da allgemein auf dem Stand von 1971 ist, hast du dir schön was vorgenommen.

An deiner Stelle würde ich mal den Elektriker kommen lassen, der zuerst den Stand ermittelt, dir dann sagt, was kann und was muss und was das ungefähr kostet.

Den Verteiler würde ich auf jeden Fall erneuern lassen. Nicht nur wegen fliegenden Sicherungen, sondern weil mindestens ein FI fehlt, wegen der kreativen „Phasenschiene“, den veralteten Automaten, möglicherweise defekter Leitungen zu den Räumen und und und.. Die Frage ist auch wie der dazugehörige Zählerschrank ausschaut und was der hergibt.

Was die Erneuerung der Leitungen angeht, solltest du dir auch überlegen, wo und wofür du Strom für Steckdosen und Licht gerne hättest. Wenn dir das reicht, was jetzt liegt, kannst du die Leitungen ja drin lassen, wenn der Fachmann sein Okay gibt.
 
Ich habe die 2-Zimmer-Wohnung so gekauft

Mein Beileid.

habe nun das Problem,
dass z.B. der Trockner bei seiner eigentlichen Steckdose die Sicherung
raushaut.

Da anscheinend alle Endstromkreise (Ausnahme HERD, 25A) mit gleichen Typ abgesichert sind, kann es dafuer eigentlich nur 2 Gruende geben: Auf dem Endstromkreis sind noch andere leistungshungrige Verbraucher (Ueberlastung) oder LSS ist teildefekt (Alterung).

Bei der Renovierung bin ich davon ausgegangen, dass die Leitungen selbst
nicht altern

Doch, tun sie... unter Putz aber nur extrem langsam, frei in Leuchten extrem schnell...

Ist dieses ungetüm in der Wand noch zu retten und die beschriebenen Probleme zu lösen,
wenn man neue ordentliche Sicherungsautomaten und einen FI-Schutzschalter einbaut?

Neuen Wandverteiler passender Groesse (es muss kein 4-reihiger sein!), neue Bestueckung. Aber das Problem, das du nur WS hast, muss dir klar sein.

Falls ja, was kommen da für Kosten auf einen zu?

Material (UV, UeSP, RCD, LSS, Klemmen...) duerfte um die 700 Euro liegen.
 
1971 da ist das Ende der Lebensdauer schon längst erreicht. Hier hilft nur alten Müll raus und alles Neu ! Deine Anlage hat 50 Jahre auf dem Buckel !
 
Also ich habe schon deutlich schlechtere Anlagen auch jüngeren Datums (2022) gesehen. Da sieht doch relativ sauber verdrahtet aus.
Den Kasten selber wirst du wohl rauswerfen können, da wirst du nicht - wie schon angemerkt- mit dem Hutschinenabstand hinkommen. Zur Not ginge da evtl. eine Reihe mit NeoZed zu bestücken, die kommen mit weniger Platz aus. Aber 105mm wäre das Minimum.
 
Für den Fall, dass eine eigentlich sinnvollere Umrüstung auf Drehstrom nicht stattfinden kann,

würde ich vorschlagen, auf die obere Schiene sieben neue LS-Schalter vom Typ B zu setzen. (6St. B16A, 1St. B25A, wenn die E-Herd Leitung 4 mm² ist, wenn nur 2,5mm²: B20A)

Unten würde ich zwei 2polige RCDs 40A/30mA setzen. (Ich gehe davon aus, dass das Ganze mit 35A vorgesichert ist)

Auf die mittlere Schiene evtl. Hauptleitungsklemmen, um von der 10mm² Volldraht-Zuleitung auf flexibles H07V-K zu wechseln, um die RCDs bequem anzufahren.

Und Platz für eine kleine zweite N-Schiene auf Hutschiene wird sich hoffentlich auch noch finden lassen. (Notwendig, wenn zwei RCDs geplant sind)

Scheinbar kommt von der Zählerstation ein NYM 4x10mm², von dem nur der grün-gelbe als PEN und schwarz als L verwendet wurde. Blau und Braun liegen brach.

Nützlicher wäre es, wenn möglich, den blauen ab Zählerstation als reinen N zu nutzen und den grüngelben als reinen PE.
 
Die Form der Sicherung hat wenig mit der Selektivität zu tun.
Ob das nun Diazed Neozed oder NH ist gL ist gL (heute gG)
 
Hallo zusammen!

Vielen Dank für Eure zahlreiche Antworten!
Es war gestern ein Elektriker da & hat sich das Ganze mal angeschaut.

Wenn man einfach die 7x 50 Jahre alten LS gegen 7x LS-FI-Kombi-Kompakt-Schalter von Siemens wechselt, hat er 700-800€ veranschlagt.
Denke, das ist fair, denn das Material allein würde mich ja schon 7x45€ = 315€ kosten. Mir fällt es zwar schwer etwas nicht selbst zu machen,
aber denke, dass die Tatsache, dass man sich hier für "nur" 400€ elegant aus der Haftung im z.B. Brandfall (ist ein 10-stöckiges Hochhaus)
freikauft und keine Kurzschlüsse durch Laienfehler bei der Inbetriebsnahme riskiert, ist unter dem Strich ein guter Deal - meint Ihr auch?
 
Da kann man nicht meckern. Ist ja auch mit Aufwand verbunden, da auch der N dem FI/LS zugeordnet werden muss. Mal sehen, ob der Ele (mit Anfahrt) dies in 5-6h erledigt bekommt. Ansonsten bringt er Geld mit.
 
Solange da nicht anschliessend ein Iso-Fehler zu suchen ist, ist das ganze locker in max. 4 Stunden zu erledigen.
 
Wobei es mich ja schon extrem in den Fingern juckt :D wenn ich mir so anschaue, wie einfach das ist:

 
Jo, sieht immer einfach aus.

Haare schneiden sieht auch nicht kompliziert aus.
Ebenso fotografieren, kann auch jeder.

Wenn man dann aber drin ist, und einen Fehler macht, werden aus den veranschlagten 800€ mal schnell 1.000€, weil man länger suchen und ausbessern muss.
 
Aber so stelle ich es mir doch richtig vor, oder?
Man nehme:
+ 7x kompakte FI-LS-Schalter mit B-Auslösecharakteristik (5SV1316-6KK16)
+ verbunden mit einer gekürzten Sammelschiene (5ST3674-0 oder 5ST3674-7).

Stecke in die Schiene steckt die dicken L- & N-Zuleitungen rein.
Und oben an den Schaltern dann rein mit den jeweiligen Verbrauchern, während man die Verbraucher-Erde jeweils auf die Sammel-Erde-Schiene schmeißt.

Wenn ich mir aber das Bild der alten Anlage wieder anschaue, irritiert mich aber noch EINS:
und zwar, wird doch die rechte Sammel-Erde-Schiene mit der linken Sammel-Neutralleiter-Schiene verbunden.
Das ist heute aber nicht mehr Stand der Technik, oder? Oder macht das so Sinn?
 
Siehst du, es fängt ja schon damit an, das der 7. LS-Schalter vom Herd eben keine 16A hat...
 
Stimmt wohl :confused: Aber dann nutze ich einfach die letzte auf der Schiene verbliebene
Lücke für die 25A-Sicherung (auch FI-LS von Siemens - Siemens 5SU13266FP25).
Das ist optimal, weil wir die meisten Geräte in der Küche haben.
 