- Beiträge
- 2
Hallo, ich möchte den alten "condor c-fi 32" RCD durch den Eaton "AFDD-XX/2/B/003-A"
AFDD+RCD+LS/MCB Kombi ersetzen:
https://i.ibb.co/25jvWNd/screenshot-6063.jpg
Der alte "condor c-fi 32" RCD hat einen Bemessungsstrom von 25A.
Hinter dem alten RCD befinden sich drei gebrückte B16 Leitungsschutzschalter für Wohnzimmer, Bad und Schlafzimmer. D.h. Alle drei Räume sind über den gleichen RCD abgesichert.
https://i.ibb.co/WGCBjbm/screenshot-6065.jpg
Hier meine Fragen:
1.) Der AFDD von Eaton hat ja einen MCB/LS verbaut:
Welchen Nennstrom soll ich da wählen ?
Ich würde 32A mit Auslösecharakteristik B nehmen, jedoch kenne ich mich genug mit denn Charakteristik-Typen und deren Überlastauslöser Strömen aus. Welchen Nennstrom würdet ihr für den LS im AFDD empfehlen
Und vor allem warum
2.) Frage zu dem alten Condor RCD:
Die Schraubsicherung vor dem RCD ist 35A, d.h. wenn ich jetzt in jedem Zimmer genug Heizlüfter oder sowas anschließe kann ich mehr Ampere ziehen als der alte Condor RCD mit einem Bemessungsstrom von 25A offiziell verträgt. Elektroinstallation wurde 80/90er Jahre gemacht. Ist das Pfusch ?
3.) Den eingebauten RCD/FI im Eaton Kombi gibt es als KV-Ausführung (kurzzeitverzögert) oder ohne Verzögerung. Was würdet ihr nehmen ? Mir geht Personenschutz vor jedoch will ich natürlich auch keine Fehlauslöser haben.
Grüße und danke für die Infos
AFDD+RCD+LS/MCB Kombi ersetzen:
https://i.ibb.co/25jvWNd/screenshot-6063.jpg
Der alte "condor c-fi 32" RCD hat einen Bemessungsstrom von 25A.
Hinter dem alten RCD befinden sich drei gebrückte B16 Leitungsschutzschalter für Wohnzimmer, Bad und Schlafzimmer. D.h. Alle drei Räume sind über den gleichen RCD abgesichert.
https://i.ibb.co/WGCBjbm/screenshot-6065.jpg
Hier meine Fragen:
1.) Der AFDD von Eaton hat ja einen MCB/LS verbaut:
Welchen Nennstrom soll ich da wählen ?
Ich würde 32A mit Auslösecharakteristik B nehmen, jedoch kenne ich mich genug mit denn Charakteristik-Typen und deren Überlastauslöser Strömen aus. Welchen Nennstrom würdet ihr für den LS im AFDD empfehlen
Und vor allem warum
2.) Frage zu dem alten Condor RCD:
Die Schraubsicherung vor dem RCD ist 35A, d.h. wenn ich jetzt in jedem Zimmer genug Heizlüfter oder sowas anschließe kann ich mehr Ampere ziehen als der alte Condor RCD mit einem Bemessungsstrom von 25A offiziell verträgt. Elektroinstallation wurde 80/90er Jahre gemacht. Ist das Pfusch ?
3.) Den eingebauten RCD/FI im Eaton Kombi gibt es als KV-Ausführung (kurzzeitverzögert) oder ohne Verzögerung. Was würdet ihr nehmen ? Mir geht Personenschutz vor jedoch will ich natürlich auch keine Fehlauslöser haben.
Grüße und danke für die Infos