Sicherungsautomat Eaton tauschen

Diskutiere Sicherungsautomat Eaton tauschen im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo mitnand, ich muß in einem bestehenden Hausverteiler einen Eaton 1pol. / N 13A B gegen einen 16A C 1pol./N austauschen. Geht das ohne all...
W

wallack

Beiträge
300
Hallo mitnand,

ich muß in einem bestehenden Hausverteiler einen Eaton 1pol. / N 13A B gegen einen
16A C 1pol./N austauschen.
Geht das ohne all die Sammelschienen in der Automatenreihe auszubauen?

Danke!!
 
Hast Du die EATON ZV-SS?
Dann wirst Du zumindest die Kupferschiene ausklinken müssen. Die Anschlusswinkel können in den Automaten verbleiben.
Den alten LS bekommt man ja noch raus, den neuen aber fast nicht mehr rein.

B13 auf C16 tauschen? Passen auch die abgehenden Leitungen bezüglich Querschnitt?
 
GM efuchsi,

danke, hab mir wohl gedacht das das nicht so einfach geht.

Nun werd ich einfach mit Yf10 blau und braun den neuen Si Automat primär Versorgen von der bestehenden
Sammelschiene weg....
Querschnitt ist 1,5, doch handelt es sich nur um einen kurzfristigen Anlaufstrom von 15A
wenn die Pelletsaustragung startet...
Hat natürlich vorher keiner gewusst.
Hab keine Möglichkeit 2,5 nachträglich einzuziehen.
Auch ist es in der E Doku von Fröling PE1 Kessel nicht eingetragen.
 
Auf keinen Fall darf man hier einfach nach oben sichern.
Dazu wäre erst mal zu prüfen ob die Leitung dafür ausgelegt ist.
Auch der Ersatz zu C, D oder auch K wäre erst mal messtechnisch zu prüfen.

Im Ernstfall löst sonst die Sicherung nicht mehr rechtzeitig aus
 
Thema: Sicherungsautomat Eaton tauschen
Zurück
Oben