Diskutiere FI TypB 40mA im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallöchen, hab mir eben beim recherchieren gedacht, nimm dir doch einfach mal ein Forum zur Hilfe Ein Kunde von uns hätte gerne einen FI Typ B...
Schuaa

Schuaa

Beiträge
2
Hallöchen,

hab mir eben beim recherchieren gedacht, nimm dir doch einfach mal ein Forum zur Hilfe

Ein Kunde von uns hätte gerne einen FI Typ B mit 40mA.

Also ich find ja nicht mal ein FI egal welchen Typ mit 40mA

Gibt es so einen Überhaupt?

Vielen dank schonmal!!!
 
Meines Wissens nach nicht.
Sage Deinem Kunden: wünsch Dir was ist nächste Woche. Diverse Vorschriften schreiben eben einen 30mA RCD vor.

Geht es dem Kunden tatsächlich um die 40mA oder eher um den Typ? Kann es sein, dass er den Typ B will, und die 40mA nur ein Versprecher waren.
 
Ich kenne je nach Anwendung
10mA 30mA 100mA 300mA 500mA
 
Die Frage ist für was.
Für den Personenschutz ist der FI mit maximal 30mA zu wählen.
So vorgegeben für fast alle Steckdosen und Lichtstromkreise in Wohnungen.
500mA ist für gar nichts mehr zu gebrauchen, für den Brandschutz ist maximal 300mA zulässig.
500mA gibt es glaube auch neu nicht mehr zu kaufen so wie auch 1A.
 
Kann es sein, dass die Schaltkontakte 40 A schalten sollen? Also Bemessungsstrom und nicht Bemessungsfehlerstrom? Die mA sind möglicherweise mit A verwechselt worden.
 
Die Frage ist für was.
Für den Personenschutz ist der FI mit maximal 30mA zu wählen.
So vorgegeben für fast alle Steckdosen und Lichtstromkreise in Wohnungen.
500mA ist für gar nichts mehr zu gebrauchen, für den Brandschutz ist maximal 300mA zulässig.
500mA gibt es glaube auch neu nicht mehr zu kaufen so wie auch 1A.

Google mal. 500 mA gibt es schon noch zu kaufen.
 
Thema: FI TypB 40mA