J
Jaan
- Beiträge
- 30
Nun, wenn ich wüsste, wo man das findet. Müsste das nicht aus der Betriebsanleitung hervorgehen (s. pdf)?Typenschild
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Nun, wenn ich wüsste, wo man das findet. Müsste das nicht aus der Betriebsanleitung hervorgehen (s. pdf)?Typenschild
Eine "ominöse" Gleichstrom-Brücke"? Ich vermute, der wollte nur irgendeinen schlauen Satz von sich geben.Unter dem Kasten mit den 4 Schrauben, soll (laut einem ehemaligen Elektriker) irgendeine "ominöse" Gleichstrom-Brücke sein. Daran wurde 230V angeklemmt - jedoch (wie zu erwarten) erfolglos.
Ja wahrscheinlich, für mich war der anscheinend "schlau genug".Ich vermute, der wollte nur irgendeinen schlauen Satz von sich geben.
Eine gar nicht mal so kleine, stadtbekannte Firma. Immerhin läuft das Ding aber so schon ein paar Jahre / Jahrzehnte.und nicht ein NYM lose im unbefestigten Installationsrohr.
Welcher Pfuschi hat das denn installiert?
Eine gar nicht mal so kleine, stadtbekannte Firma. Immerhin läuft das Ding aber so schon ein paar Jahre / Jahrzehnte.
Leider lerne ich daraus auch nichts (Neues). Ist es wirklich so schwer, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Immerhin habe ich mich auch mit der Quantenmechanik intensiver befasst. Komplizierter dürfte es ja wohl "hoffentlich" kaum sein.Diese Leitung als NYM, das sieht man bei uns in der Gegend häufiger so, an solchen Wasserpumpen, von seriösen Fachbetrieben montiert.
Aber ohne das starre Installationsrohr. Es soll halt maximal 30cm überbrücken und nicht länger lose in der Gegend herumhängen
Danke! (s. Bild - leider ist das Kabel im Weg, sodass der Aufnahme-Winkel nicht ideal ist. Ich hoffe, es reicht so, sonst versuche ich es noch mal ...)Das Typenschild wäre am Motor das in dem grünen Kringel
Ich frag ihn das. Vielen Dank schon mal. Das hilft echt weiter!Man könnte mittels der sog. Steinmetzschaltung (mit Kondensator) solche Motoren auch am Einphasenwechselstrom 230V betreiben, allerdings mit Leistungseinschränkung. Dazu müssten die Brücken auf dem Klemmbrett dann für die Dreieckschaltung umgelegt werden.
Falls dein Elektriker das mit den ominösen Brücken meinte?
Das ist ja genau mein Anliegen. Also von vorne:wenn Du eh einen Drehstromgenerator hast, solltest Du die Pumpe ganz normal mit Drehstrom versorgen im Notbetrieb
2. neu verdrahten (mit Stecker), (Hauptsicherung raus bei Blackout/Stromausfall),
Vielen Dank !! Jetzt wird sich der "Ahnungslose" dann noch erstmal intensiver mit den Grundlagen beschäftigen (nur aus reinem Interesse!) und einen Fachmann hinzuziehen. Details zur konkreten Lösung / Umsetzung Vorort folgen ... (weitere hilfreiche Hinweise - vorab oder danach - wären willkommen)Nein, so geht das nicht, aus Sicherheitsgründen.
Danke! (Genauso versteht es ein Ahnungsloser leichter und kann entsprechend recherchieren und die Grundlagen schneller / zielgerichtet erarbeiten...)Richtig installiert kann das dann so aussehen.
Wer schaltet die Pumpe ab, wenn der Druck erreicht ist? oder soll die pumpen, bis der Kessel platztIch habe dieselbe Frage: Also Drehstrom-Aggregat an Wasserpumpe (mit Drehstrom-Motor) anschließen.
Ich würde gerne das Aggregat direkt an die Pumpe anschließen (Pumpe also vom Hausnetz trennen und dann Notstrom (s. Bild) dort einspeisen. Wäre das so grundsätzlich möglich und was wäre zu beachten (außer, dass man es von einem Elektriker machen lassen sollte ?
Ich vermute das gleiche Teil, dass die Pumpe auch im Netzbetrieb normalerweise ab- und anschaltet.Wer schaltet die Pumpe ab, wenn der Druck erreicht ist? oder soll die pumpen, bis der Kessel platzt
Nun, ich würde daneben stehen und warten bis der Wasserbehälter (annähernd) voll ist und schalte den Generator dann aus. (Dauert erfahrungsgemäß so ca. 5 Min.)Wer schaltet die Pumpe ab, wenn der Druck erreicht ist?