Windradanbindung - welches Bauteil/Automat/Schalter ist das?

Diskutiere Windradanbindung - welches Bauteil/Automat/Schalter ist das? im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Windradanbindung - welches Bauteil/Automat/Schalter ist das? Hallo Leute, ich habe mir ein kleines Windrad auf das Dach montiert und laut...
A

ArminMuc

Beiträge
9
Windradanbindung - welches Bauteil/Automat/Schalter ist das?

Hallo Leute,

ich habe mir ein kleines Windrad auf das Dach montiert und laut Schaltplan benötige ich einen "Hauptschalter" innerhalb der Hauptleitungen. (siehe Bild)
Das ist mir alles bewusst, nur finde ich kein Bauteil/Automat/Schalter für diese Konstellation. Ich habe bei ABB und Hager gesucht und bin nicht fündig geworden.

Alte Bilder zeigen ein System, das ich auch nicht gefunden, bzw. auch nicht verwenden möchte. (siehe Bild)

Das Windrad ist ein max. 1000W Windrad. Vom Windrad direkt sind 2 Meter 6mm2 gelegt (dicker ging nicht) und auf 10mm2 für die Strecke vergrößert. Es kommen nun aktuell 10mm2 im Keller an.

Hat jemand einen Tipp für das gewünschte Bauteil/Automat/Schalter? Am Besten wäre eine Montagemöglichkeit auf der Hutschiene, damit alles sauber verlegt ist.
Kann man da nicht einfach einen Standard Sicherungsautomaten verwenden? Und dann mit diesem ein-/ausschalten? => Problem wären die 10mm2, oder?


Hinweis von mir: Generell baue ich viel selbst und lass diese Dinge vor Inbetriebnahme von einem Elektriker abnehmen! Strom ist lebensgefährlich und daher bin ich als Laie hier sehr zurückhaltend. Die Kabel, den Potentialausgleich, Dachmontagen, Kabeldurchführungen,... kann ich aber alles schön in Ruhe vorarbeiten, um Kosten zu sparen.

Bitte auch keine Hinweise "Lass alles den Elektriker machen", denn findet für so einen "Kleinscheiß" einmal einen fachlichen Elektriker der auch Bock auf diesen Job hat! Ich habe oft versucht Handwerker zu bekommen und bin kläglich gescheitert / versetzt und abgezockt worden. Einen Elektriker zur Abnahme finde ich immer.

Vielen Dank schon mal an alle, die mich unterstützen wollen.

Armin
 
Ich versuche jetzt einmal weitere Beiträge, damit ich die Bilder hochladen kann :)
 
Ich möchte generell allen hilfsbereiten Personen einmal danken! Es ist schön, dass es euch gibt und Ihr andere Personen mit eurer Hilfe glücklich macht! Muss ja auch mal gesagt werden!
 
Die Bilder
 

Anhänge

  • Bildschirmfoto 2022-12-03 um 13.20.50.png
    Bildschirmfoto 2022-12-03 um 13.20.50.png
    2,4 MB · Aufrufe: 46
  • Bildschirmfoto 2022-12-03 um 13.19.52.png
    Bildschirmfoto 2022-12-03 um 13.19.52.png
    375,8 KB · Aufrufe: 42
Für Niederspannung gibt es da von unzähligen Herstellern Lasttrennschalter für so was.

Z.B. Hager SH363

gibt es aber auch von Siemens, ABB, Eaton,...

Sofern es hier nur um das Manuelle Schalten geht.

Jetzt willst Du anscheinend dieses Schalten aber automatisieren (oder was bedeutet sonst die "60min Wartezeit"?)

Das ist dann nicht mehr so einfach.

Dazu kann man von Siemens den DC-Trennschalter verwenden und diesem einen Motorantrieb verpassen. (Fernantrieb)

Abschließend ist Deine Installation messtechnisch zu prüfen und zu bewerten. Ich vermute mal Installationsprüfer steht Dir weder zur Verfügung noch kannst Du dessen Messwerte deuten oder?
 
Das Windrad ist ein max. 1000W Windrad. Vom Windrad direkt sind 2 Meter 6mm2 gelegt (dicker ging nicht) und auf 10mm2 für die Strecke vergrößert. Es kommen nun aktuell 10mm2 im Keller an.

Um welche Verlegelänge und Spannungsebene geht es denn, lt. Skizze dürfte das doch die 230V AC-Verbindung Dach-Keller sein? Oder ist das eine DC-Leitung und ein WR sitzt im Keller?

Kann man da nicht einfach einen Standard Sicherungsautomaten verwenden?

Dazu müsste man sich den kompletten Schaltplan der Anlage anschauen, nicht irgendeinen lieblosen Handy-schnipsel.
 
Für Niederspannung gibt es da von unzähligen Herstellern Lasttrennschalter für so was.
Z.B. Hager SH363
gibt es aber auch von Siemens, ABB, Eaton,...
Sofern es hier nur um das Manuelle Schalten geht.

Super, ja, es geht um den manuellen Trennschalter, der anzubringen ist


Abschließend ist Deine Installation messtechnisch zu prüfen und zu bewerten. Ich vermute mal Installationsprüfer steht Dir weder zur Verfügung noch kannst Du dessen Messwerte deuten oder?
Dafür hole ich mir einen Elektriker, der das ganze durchführt. Ich bin sehr vorsichtig, da bei Fehlern im schlimmsten Fall ein Mensch zu schaden oder evtl. mein Haus abbrennen könnte. Man muss sich seiner Verantwortung bewusst sein!
 
Was bedeuten die 60min Wartezeit?
 
Um welche Verlegelänge und Spannungsebene geht es denn, lt. Skizze dürfte das doch die 230V AC-Verbindung Dach-Keller sein? Oder ist das eine DC-Leitung und ein WR sitzt im Keller?
Dazu müsste man sich den kompletten Schaltplan der Anlage anschauen, nicht irgendeinen lieblosen Handy-schnipsel.
Dann packe ich doch gerne mal den Schaltplan hier rein, dann wird alles klarer (sorry, wenn ich zuviel gefiltert habe).
Die Gesamt-Verlegelänge wird ca. 22-23 m sein. Hatte 25m vom Dach abwärts (10mm2) und vom Windrad zum Dach 2,2m (6mm2). die 10mm2 kann ich nun kürzen, nachdem ich die Schaltung platziert und angelegt habe.

Der WR sitzt im Keller und wird an die Steckdose gehängt, da mein Solateur mir den leider nicht an meinen Batteriespeicher hängen wollte (E3DC).

Hinweis: Natürlich hat das Windrad aktuell keine Rotorblätter montiert! Wie schon oft geschrieben: Ich bin mir meiner Verantwortung bewusst und darf als Laie mich nicht überschätzen!
 

Anhänge

  • Bildschirmfoto 2022-12-05 um 13.22.23.png
    Bildschirmfoto 2022-12-05 um 13.22.23.png
    414,2 KB · Aufrufe: 19
Was bedeuten die 60min Wartezeit?
Aus der Anleitung:

"Installieren Sie einen einfachen AC-Schalter welcher die AC-Stromversorgung der gesam- ten Anlage trennt (sh. Schalbild links). Dieser Schalter funktioniert als Hauptschalter zur Anlagenabschaltung und darf nur 1x je Stunde benutzt werden."
 
Ein recht seltsame Anforderung mit dem Max einmal pro Stunde Schalten
 
Ergo muß man einen Schalter verwenden, der bei Netzausfall den Generator kurzschließt.
Deshalb fallen konventionellen Schalter aus.
Danke für den Hinweis. Aber im hier zusätzlich angehängtem Bild ist ein Standardschalter, dachte ich. Sorry wenn ich falsch liege, ich bin Laie (duck und weg)
Anleitung S. 54

In der Anleitung S. 48 ist es im Sicherungskasten viel schöner aufgebaut und mit Haupt-Kippschaltern im Bild unten rechts (wenn ich das richtig interpretiere)

Man muß mit Schaltern bzw. mit Schützen mit angebauter Unterspannungs - Überwachung arbeiten.
Ähnlich der von mir betreuten Wasserkraft- Anlagen;
Netz weg oder Pegel zu hoch: 1. Maßnahme: Turbine zufahren. Damit die nicht durchdreht.

Ich habe versucht deine Beiträge zum Thema " ..von mir betreuten Wasserkraft- Anlagen" zu finden, bin jedoch hier im Forum nicht fündig geworden.
Hast Du mir freundlicherweise einen Link zu dieser Lösung?

Kann man denn "Schaltern bzw. mit Schützen mit angebauter Unterspannungs - Überwachung" fertig kaufen?
 

Anhänge

  • Bildschirmfoto 2022-12-05 um 18.51.53.png
    Bildschirmfoto 2022-12-05 um 18.51.53.png
    683,1 KB · Aufrufe: 21
  • Bildschirmfoto 2022-12-05 um 18.51.31.png
    Bildschirmfoto 2022-12-05 um 18.51.31.png
    489 KB · Aufrufe: 21
Ergo muß man einen Schalter verwenden, der bei Netzausfall den Generator kurzschließt.

Jetzt hat's Klick gemacht! Das sind nur Kabelklemmungen und die dünneren Zusatzkabel "schließen den Generator" über einen Standard Ein-/Ausschalter kurz. Das ist ja dann doch einfacher, als ich gedacht hatte. Den Kabelklemmungen hatte ich Immer eine "Funktion" zugeordnet (obwohl aufgrund der Größe eigentlich nicht möglich).

Danke für den Hinweis "den Generator kurzschließt"!

Dann werde ich einmal die Kabelklemmungen für 10mm2 suchen und einkaufen. Einen Standard Aufputz Ein-/Ausschalter habe ich noch originalverpackt hier vorliegen
 
der Schalter muß wenn dann beide Pole unterbrechen.
Denn vom Umrichter kommt ein ungeerdetes Netz, welches die Erdung aus dem angeschlossenen Netz erhält.
 