Hallo,
ich möchte meine elektrische Anlage (4 Zähler, NH Vorsicherungen, 1998, nur FI für Bad in Unterverteilung) an einem Zähler um eine PV-Anlage erweitern.
PV-Anlage mit 1 phasigem Wechselrichter bekommt eigenen Kasten (48TE IP65) nebenan mit 3P Strommessgerät, 1P FI und 1P ÜSS auf AC Seite des Wechselrichters, sowie 2x Abschalter und 2x ÜSS auf DC-Seite.
Der Elektriker meinte der alte Zählerkasten müsste Normen entsprechen und ich SLS und ÜSS installieren lassen.
SLS wäre meineswissens nur Pflicht, wenn ich keine NH-Sicherung vor dem Zähler hätte, welche ich aber habe (3x 80A für Zähler EG + 1.OG, 3x 63A für Zähler DG und Allgemeinstrom). Netzbetreiber führt laut TAB Fassung 2022 auch Anlagenänderungen bei Zählerschrank mit NH-Sicherung durch.
Muss ich ÜSS dann vor/nach allen 4 Zählern nachrüsten lassen (Fall A) oder nur für den veränderten Schaltungsanteil (Fall B)?
Ich könnte im Fall A auf die Sammelschienen unter den Zählern einen montieren lassen für ca. 180€ (Abstand HAK ~5m) + PE Leitung zum PAS legen lassen:
z.B. Phoenix Contact 1168940
Für eine ÜSS-Montage nach jedem Zähler ist kein Platz.
oder im Fall B aber nur in der 1. OG-Leitung für ca. 80€:
z.B. Dehn 952400
Wie sieht das mit den FIs aus? Aktuell habe ich nur in der Unterverteilung ein FI fürs Badezimmer.
Vielen Dank!
ich möchte meine elektrische Anlage (4 Zähler, NH Vorsicherungen, 1998, nur FI für Bad in Unterverteilung) an einem Zähler um eine PV-Anlage erweitern.
PV-Anlage mit 1 phasigem Wechselrichter bekommt eigenen Kasten (48TE IP65) nebenan mit 3P Strommessgerät, 1P FI und 1P ÜSS auf AC Seite des Wechselrichters, sowie 2x Abschalter und 2x ÜSS auf DC-Seite.
Der Elektriker meinte der alte Zählerkasten müsste Normen entsprechen und ich SLS und ÜSS installieren lassen.
SLS wäre meineswissens nur Pflicht, wenn ich keine NH-Sicherung vor dem Zähler hätte, welche ich aber habe (3x 80A für Zähler EG + 1.OG, 3x 63A für Zähler DG und Allgemeinstrom). Netzbetreiber führt laut TAB Fassung 2022 auch Anlagenänderungen bei Zählerschrank mit NH-Sicherung durch.
Muss ich ÜSS dann vor/nach allen 4 Zählern nachrüsten lassen (Fall A) oder nur für den veränderten Schaltungsanteil (Fall B)?
Ich könnte im Fall A auf die Sammelschienen unter den Zählern einen montieren lassen für ca. 180€ (Abstand HAK ~5m) + PE Leitung zum PAS legen lassen:
z.B. Phoenix Contact 1168940
Für eine ÜSS-Montage nach jedem Zähler ist kein Platz.
oder im Fall B aber nur in der 1. OG-Leitung für ca. 80€:
z.B. Dehn 952400
Wie sieht das mit den FIs aus? Aktuell habe ich nur in der Unterverteilung ein FI fürs Badezimmer.
Vielen Dank!
Zuletzt bearbeitet: