Hi,
ich habe nochmal mit dem Multimeter gemessen:
Der Widerstand schwankt stark. Einmal zwischen 25-65 Ohm, wenn ich umpole dann zwischen 65 und 95 Ohm.
Dann muss ich nochmal auf eure Erklärungen eingehen:
Da bei mir der PEN nicht im HAK aufgeteilt wird sondern im unteren Anschlussraum, muss also auch von dort, von der Aufteilungsstelle aus, eine Verbindung zur HES gehen. Korrekt?
Also wie im Bild 1 zu sehen von EBC41.
Diese Verbindung gibt es bei mir aber nicht.
Bei mir gibt es nur eine Verbindung zwischen PE und HES, also nach dem Zähler.
Das wäre ja dann wie auf dem Bild 2 von EBC41 zu sehen.
Nun sagen einige hier aber, so darf das nicht sein. Andere scheinen damit einverstanden zu sein.
Was wäre hier richtig?
Und, Octavian1977, was meinst du mit "Wir der PEN geerdet, bleibt ein Potentialunterschied zwischen PE und PA bestehen, welcher dann zu Schäden und Störungen durch vagabundiernde Ströme führt."
Meinst du, falls vom PEN eine Leitung zur HES geht, BEVOR der PEN aufgeteilt wird?