Mir missfällt diese Auslegung erheblich wenn man da nicht die Absicherung herunter setzt.
Meiner Meinung nach hat bei einer Überlastung eine Sicherung aus zu lösen.
Die Versorger fordern nun höhere Querschnitte bei Dauerlast, scheinbar, weil sie sonst schlechter schlafen können, bei den billigen Klemmen an den neuen chinesischen Zählern.
Bisher, bei den alten Zählern waren das überdimensionierte robuste Klemmen. Oder hat jemals schon einer erlebt, dass eine Zähleranschlussklemme angekokelt ist?
Normalerweise ist der Zählerkabelbaum als einadrige Verlegung definiert, wo mit 10mm² 63A gehen müssten, 50A allemal.
Zur Sicherheit, zum Beispiel bei den Nachtspeicherheizungen, die mit 63A SLS bestückt sind, habe ich aber trotzdem 16mm² Zählerkabelbäume eingesetzt.
Wäre dann noch die Frage was der Zähler so aushält...
Na ja, auf den chinesischen Zählern steht zwar max. 100A, aber man wird sehen, was da zukünftig abrauchen wird.
Schon interessant, wenn man die Philosophie der Zählerschränke so betrachtet.
Alles, was der Abnehmer bezahlen muss, muss vom allerbesten und feinsten sein, der Zähler aber "Chinaschrott" ...
Ich hoffe, die haben diese Kisten ausführlich getestet und verlassen sich nicht auf das Papier der Zertifikate aus China.