FI- die 95 zigste

Diskutiere FI- die 95 zigste im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Da die Gesetzeslage in d wohl alle 14 Tage eine Erneuerung erfährt, wollte ich mal den neuesten Stand erfahren: Wieviel FI Schalter sind nach...
B

bicho

Beiträge
1.424
Da die Gesetzeslage in d wohl alle 14 Tage eine Erneuerung erfährt, wollte ich mal den neuesten Stand erfahren:
Wieviel FI Schalter sind nach Renovierungsarbeiten Pflicht?
Bad , und alle Steckdosen? Klimaanlage? Herd mit 220 Volt monafasico?
 
Da die Gesetzeslage in d wohl alle 14 Tage eine Erneuerung erfährt, wollte ich mal den neuesten Stand erfahren:

Die Gesetzeslage ist unveraendert. Ein Gesetz zur Einfuehrung der flaechendeckenden FI-Pflicht gibt es nicht. Die technischen Vorgaben sind in der DIN VDE 0100-410 beschrieben.
 
Fragt sich halt woraus sich für dich eine ”Pflicht“ ergibt.
Vernunft: alle Stromkreise über FI
Stand der Technik: alle Stromkreise über FI
Gesetz: du kannst tun was du willst, solange es niemandem schadet und sich niemand beschwert
 
Fragt sich halt woraus sich für dich eine ”Pflicht“ ergibt.
Vernunft: alle Stromkreise über FI
Stand der Technik: alle Stromkreise über FI
Gesetz: du kannst tun was du willst, solange es niemandem schadet und sich niemand beschwert

Alle Stromkreise mit individuellem FI oder alle Stromkreise gebündelt über einen FI ?
 
Ersteres für maximale Ausfallsicherheit und dicken Geldbeutel, letzteres für das Gegenteil. Hängt sehr davon ab, was für ein Objekt du ausstatten willst.
Im EFH reichen je nach Ausstattung pi mal Daumen 1-2 FI pro UV pro 100qm. Manche Verbraucher wie Wallbox dann zusätzlich einen extra wegen anderer Charakteristik.
 
Ersteres für maximale Ausfallsicherheit und dicken Geldbeutel, letzteres für das Gegenteil. Hängt sehr davon ab, was für ein Objekt du ausstatten willst.
Im EFH reichen je nach Ausstattung pi mal Daumen 1-2 FI pro UV pro 100qm. Manche Verbraucher wie Wallbox dann zusätzlich einen extra wegen anderer Charakteristik.

Unser Gebäude hat 8 Wohnungen, jede um die 125 Qm. Von der Strasseneinspeisung auf dem Parkdeck gehen individuell zu den Stromschränke in jeder Wohnung. Nach Einspeisung kommt der Differenzschalter.......manche haben auch ein FI danach.
 
Stimmt schon. Stand der Technik ist aber auch eAuto, Magnetschwebebahn, RFID, kontaktloses Laden, KI, maschinelles Lernen usw..
Und wie verbreitet im Alltag sind all diese Dinge?

Den Stand der Technik unreflektiert umzusetzen, macht nicht zwangsläufig Sinn.
 
Was tut ein Differenzschalter?

FI/LS für jeden Stromkreis machen vlt in einem Krankenhaus Sinn, aber nicht in normalen Wohnungen. Außer Geld spielt keine Rolle.
 
Mindestens 2 FI je Wohneinheit . Mehr ist besser um nicht wegen einem fehlerhaften Stromkreis im Dunkeln zu stehen. Und auch im Wohnungsbau ist es vom Vorteil da auf FI/LS zu setzen. Dann ist da nur ein einzelner Stromkreis betroffen und die anderen Funktionieren weiter.
FI / LS ist Sicherung und Fehlerstromschutzschalter in einem !
 
Die schrieb ich in Beitrag 12 und hängt von deinen Präferenzen ab.

Mindestausstattung: ein Sammel-FI für jeden Wohnungsverteiler.
Besser: zwei FI pro Wohnung und die Stromkreise gleichmäßig aufgeteilt.
Die gehobenere Variante wäre zusätzlich ein extra FI Typ F für einen extra Stromkreis für Waschmaschine/Trockner plus einen solchen für ein Klimagerät.
 
Thema: FI- die 95 zigste
Zurück
Oben