Querschnitt Tabele für Flexibile Starkstrom Kabel

Diskutiere Querschnitt Tabele für Flexibile Starkstrom Kabel im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo Leute, Hat jemand welche Querschnitt Tabelle für Flexible Starkstromkabeln 400V ? Ich brauche Max. A Belastung für: 5x2,5mm 5x4mm 5x6mm...
V

vouager

Beiträge
11
Hallo Leute,

Hat jemand welche Querschnitt Tabelle für Flexible Starkstromkabeln 400V ?
Ich brauche Max. A Belastung für:

5x2,5mm
5x4mm
5x6mm und
5x10mm

Benütigt wird für anschliesen von
Industrie Waschmaschine Max 18,7 KW
sowie Tischler Maschinen mit Max. 23 KW und 28 KW.

Kabellänge um etwa 3-5 Meter. Gesteckt in Aufputz Steckdose abgesichert mit 32A Sicherungsautomat

Danke
Lg
 
Sorry etwas umgestellt:

Kabellänge um etwa 3-5 Meter. Gesteckt in Aufputz Steckdose abgesichert mit 32A Sicherungsautomat
Industrie Waschmaschine Max 18,7 KW
5x2,5mm Viel zu dünn
5x4mm Etwas knapp, geht wenn die nur 1x am Tag läuft
5x6mm und Richtig
5x10mm Kann man, muss aber nicht

sowie Tischler Maschinen mit Max. 23 KW 35A und 28 KW. 40A
32A CEE geht bis 21kW, darüber muss eine 63A CEE benutzt werden (kann man niedriger absichern)

5x10mm Wäre hier bei der 28kW erforderlich

Danke
Lg
PS: Was sind dass denn für Tischler-Maschienen, dass diese solch einen hohen Leistungsbedarf haben?
 
Ich brauche Tabelle mit Max. Belastug für je Querschnitt für zukunftige anschlusse oder so.
Aktuell möchte ich WAMA mit 4mm
Rest mit 6mm

Sollte passen oder?
 
Ich brauche Tabelle mit Max. Belastug für je Querschnitt für zukunftige anschlusse oder so.
Aktuell möchte ich WAMA mit 4mm
Rest mit 6mm
Sollte passen oder?
Kennen wir DEINE Rahmenbedingungen?


G....le kaputt? :rolleyes:

Strombelastbarkeitstabellen.
zum vorlesen kannst du dann ja wieder kommen. :D
 
Die Belastungstabellen gibt es beim Kabelhersteller, die können bei Gummie durchaus anders sein wie bei PVC oder Pur Kabel.
 
Die Tabelle ist der DIN-VDE zu entnehmen, zu starren Leitungen ist das erst mal nicht anders, aber je nach Thermischer Belastbarkeit der Leitungen.
PVC Leitungen gehen bis 70°C Flexible oder starr ist egal.

siehe VDE 0298-4

da sich die Teile alle an einer 32A Absicherung befinden ist die Leitung für diesen Strom aus zu legen.
 
Thema: Querschnitt Tabele für Flexibile Starkstrom Kabel