ich bin grade dabei die anfallende Werkstattausrüstung zu kalkulieren.

Zu den Messgeräten habe ich mir folgendes vorgestellt:

Installationstester: Benning IT 130 + Erdungsset + CC3 Stromzange
Fluke 117 Multimeter und Benning Duspol Digital sind bereits vorhanden.

Folgendes wird noch gefordert:
Prüfeinrichtungen für prüfungen nach instandsetzung änderung oder für wiederholungsprüfungen DIN VDE 404-2

Könnt ihr mir hier etwas empfehlen?
 
Hallo,
ich würde mir eine Leckstromzange besorgen.
Zum Beispiele habe ich die Beha
Beha Amprobe ALC-110-EUR Stromzange digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 6000
Sowohl zum Finden von RCD Fehlern in Anlagen sowie zur Geräteprüfung.

Auch Benning hat 2 Zangen dafür.
Benning CM 9-1 True RMS-Leckstromzange
Benning CM 9-2 True RMS-Leckstromzange

Von den Funktionen würde ich mir auch das neue Messgerät IT 200 von Benning ansehen.
Das IT 130 ist schon sehr alt. Jedoch deutlich günstiger.
 
Zuletzt bearbeitet:
Prüfeinrichtungen für prüfungen nach instandsetzung änderung oder für wiederholungsprüfungen DIN VDE 404-2

Was genau?
Anlagenprüfung Erstprüfung VDE 0100-600
Anlagenprüfung Wiederholungsprüfung VDE 0105-100
Geräteprüfung VDE 0701 und 0702


DIN EN 61557-16 VDE 0413-16:2015-12 - Normen - VDE VERLAG
VDE Verlag schrieb:
Und weitere siehe Änderungsvermerk im Link DIN EN 61557-16

Werkstattausrüstung enthält bei dir auch Messgeräte zur Maschinenprüfung?
War mir neu, hier eine Auflistung der Geräte nach der Produktnorm
Messgeräte für Werkstattausrüstung von Betrieben des Elektrotechniker-Handwerks – iv-krause.de
 
Zuletzt bearbeitet:
Das ist mir auch schon aufgefallen, ich werde die Tage mal bei der Westnetz anrufen und mich erkundigen was die genau fordern.
 
Hallo zusammen,
ich habe erst gegoggelt, bevor ich einen eigenen Thread aufmache. Einen neuen wollte ich nicht aufmachen, da es thematisch hier dazu passt.

Unser VNB sagt:

1. Mess- und Prüfgeräte
  • Zweipoliger Spannungsprüfer nach DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401)
  • Spannungsmesser nach DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
  • Strommesser nach DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
  • Isolations-Messgerät nach DIN EN 61557-2 (VDE 0413-2)
  • Schleifenwiderstands-Messgerät nach DIN EN 61557-3 (VDE 0413-3)
  • Widerstands-Messgerät nach DIN EN 61557-4 (VDE 0413-4)
  • Messgerät zum Prüfen der Wirksamkeit der Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen (RCD) nach DIN EN 61557-6 (VDE 0413-6)
  • Drehfeld-Richtungsanzeiger nach DIN EN 61557-7 (VDE 0413-7)
  • Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von Geräten „Prüfeinrichtungen für Prüfungen nach Instandsetzung, Änderung oder für Wiederholungsprüfungen“ nach DIN VDE 0404-2 (VDE 404-2).
  • Kombinations-Messgeräte nach DIN EN 61557-10 (VDE 0413-10) sind zulässig.
>> Ich hätte: Benning Duspol Digital & Fluke T150/VDE. Wie ich gelesen habe, wäre der Benning IT-130 nicht zu empfehlen, da etwas älter. Welchen Installationstester würdet ihr sonst nehmen? Benning-IT-200, Fluke FLK-1663 DE oder FLK-1664FC? Multimeter?

2. Prüfplatz
  • Ein ortsfester oder transportabler Prüfplatz nach DIN EN 50191 (VDE 0104) mit fest eingebautem oder ortsveränderlichem Messgerät zum Prüfen elektrischer Betriebsmittel, insbesondere zum Messen von Betriebsspannung, Betriebsstrom, Ableitstrom, Isolationswiderstand, Schutzleiterwiderstand. wird immer dann empfohlen, wenn die eingetragenen Betriebe auch Messaufgaben an ortsveränderlichen oder im Gebrauch ortsfesten elektrischen Geräten, die instandgesetzt, geändert oder repariert wurden, durchzuführen haben. Ein Prüfplatz nach DIN EN 50191 (VDE 0104) ist gleichermaßen für Ausbildungszwecke nutzbar, da hierdurch z. B. auch mit Betriebsströme bis 32 A gearbeitet werden kann.
>> Das ist zwar "nur" eine "Empfehlung". Aber decken die Messgeräte aus Punkt 1 das schon nicht ab? Vorallem wird hier erst auf fest eingebaut und ebenso auf ortsveränderliche Prüfplätze/Messgeräte Bezug genommen.

3. Fachliteratur
  • „Auswahlordner für das Elektrotechniker-Handwerk“ mit den VDE-Bestimmungen in ihren jeweils gültigen Fassungen einschließlich Ergänzungsabonnement (Einzel- oder Mehrplatzsystem), VDE-Verlag GmbH, 10625 Frankfurt, DIN-VDE-Normen, Fachliteratur und Seminare - VDE VERLAG
  • Praxishandbuch „Elektrotechniker-Handwerk“ aus der Schriftenreihe „DIN-Normen und technische Regeln für die Elektroinstallation“, Beuth- Verlag GmbH, 10787 Berlin, ISBN-10: 3410233873, http://www.beuth.de
>> Gut, mit der ISBN-Nummer bzw. Buchnamen ist das eindeutig
 
IT 130 ist immer noch ein gutes Gerät. Es ist eben viel günstiger als die neuen Top-Geräte.
Andere neue Geräte können mehr. Bedienkomfort, Software ist leistungsfähiger ...

Was möchtest du für einen Tester ausgeben?
Ich habe unter anderen ein Metrel MI 3152.
Bin noch am Einarbeiten.


Da kann ich am PC Prüfungen im Voraus anlegen und auf das Gerät übertragen ...

Es kann bei R-Iso eine Vorprüfung mit für Verbraucher ungefährlicher Spannung durchführen.
Dann kommt eben der Warnhinweis, dass der Widerstand zu klein ist ....
Siehe Film im Netz für die Funktion.

Andere Geräte von Metrel können noch mehr, besonders was die Softwarebedienung angeht.

Benning IT 200 sieht sehr ähnlich aus wie das Metrel, hat auch den gleichen Stecker für die Prüfleitung.
Würde mich nicht wundern, wenn da Metrel mitwirkt.

Welche Preisklasse bist du bereit, zu akzeptieren?
Welche Anwendungen sollen abgedeckt werden?
Software für Protokolle oder Handzettel?

Alle Geräte haben positive und negative Eigenschaften.
Ich würde mir alle Bedienungsanleitungen aus dem Netz laden und jeden Punkt vergleichen.
Dann praktisch auf einer Messe oder im Handel ansehen


Ganz neu auf der Messe habe ich mir das Megger MFT X1 angesehen.

Einige gute Punkte habe ich schon gefunden.
Das Akkusystem finde ich super. Wie beim Akkuschrauber Akkus wechseln + Option handelsübliche Akkus und Batterien mit zusätzlichen Adapter zu verwenden.
Auto-RCD-Sequenz anpassbar und Isolationsprüfspannungen variable 50 V bis 999 V, hört sich interessant an.

Preise gibt es auch als Kit Angebote.

Tester mit 1 Jahr Software 2190 Euro leider zurzeit ein Abomodell
Tester zusätzlich mit EV Adapter 2399 Euro
Soll im März kommen ... !?
MFT-X1_DS_de.pdf
 
Zuletzt bearbeitet:
Auf den Punkt
Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von Geräten
Da hatte ich schon Quellen hier verlinkt, die das nicht unbedingt fordern.

Nein, Installationstester decken nicht die Geräteprüfung sinnvoll ab.

Wenn ich einen Installationstester für eine Firma kaufen müsste

- Benning IT 200
Installationstester IT 200 - BENNING

- Metrell MI 3152, MI 3154, MI 3155 siehe Vergleichstabellen auf der Herstellerseite.
https://www.metrel.de/de/shop/EIS/multifunctional-testers/mi-3154-eurotestxds.html

- Gossen Metrawatt da habe ich keine Erfahrung. Neue Geräte mit schönen Farbdisplay.
PROFiTEST MF TECH Meister-Set | GOSSEN METRAWATT | CAMILLE BAUER
Vergleich verschiedener Versionen
Technische Merkmale | GOSSEN METRAWATT | CAMILLE BAUER


Soll nur jeder Monteur für baubegleitende Messung in Wohnungen ein Gerät benötigen. Rauer Umgang mit den Messgeräten. Da reicht auch ein IT115 von Benning für < 800 Euro
Benning IT 115 Installationstester kalibriert (ISO) VDE-Norm 0100, 0105 versandkostenfrei | voelkner
 
Zuletzt bearbeitet:
Was möchtest du für einen Tester ausgeben?
Sollte sich im mittleren Preissegment bewegen. Bei dem Installationstester dachte ich zwischen 1000-2000. Da wären die Geräte, die ich gelistet habe, fast alle drin. Der Benning IT-200 liegt bei etwa 2400 mit Zubehör. (Wäre eigentlich auch verkraftbar)

Welche Anwendungen sollen abgedeckt werden?
Software für Protokolle oder Handzettel?
Ganz ehrlich gesagt, wäre der Hauptfokus erst mal nur die "nötigste" Werkstattausstattung abzudecken, denn, ich bin einerseits in der Lernphase (und sobald die ersten Qualifikationen vorhanden/abgeschlossen) sind, will ich nur mit Elektro-Installationen von Wohnungen oder kleinen EFH tätig sein, bzw. am Anfang andere unterstützen. (So der Einstieg).
Aber, wenn das sich preislich rechtfertigt, die arbeit erleichtert oder man etwas in die Zukunft investiert, wäre Software für Protokolle natürlich interessanter.

Da ich ja bereits ein Fluke oder Benning Spannungsprüfer habe, macht es vielleicht Sinn, bei einem Hersteller zu bleiben, dann wäre nicht noch Merten in Spiel.

Nein, Installationstester decken nicht die Geräteprüfung sinnvoll ab.
Geräteprüfung habe ich nicht wirklich vor. D.h., wenn ich es nicht als Werkstattausrüstung brauche, dann gut. Wenn ja, dann minimalst-Austattung, bzw. durch Kombination mit anderen Geräten (falls möglich?)

Wenn ich einen Installationstester für eine Firma kaufen müsste
Danke.
 
Hallo,
die Firma vom Spannungsprüfer ist nicht entscheidend bei der Wahl vom Installationstester.
Da kommt es auf andere Punkte an.
Möglicherweise sind Vorführgeräte oder Retouren Geräte für dich interessant.

Warte, bis die Ausbildung zu Ende ist.
Messgeräte sollen kalibriert werden.
Nicht das, die schon abgelaufen ist, bevor du anfängst.
Es kommen neue Geräte auf den Markt.
Da könnten gute ältere im Preis sinken.
 
Zuletzt bearbeitet:
Möglicherweise sind Vorführgeräte oder Retouren Geräte für dich interessant.
solche Artikel muss man erst natürlich finden

Messgeräte sollen kalibriert werden.
deswegen dachte ich, ob es eventuell sinn macht, bei einem hersteller zu bleiben, auch wenn man vmtl. der spannungsführer nicht kalibrieren muss.


Ohne oder mit Steuer?
Bezugsquelle?
ich sehe gerade, ist nicht 2399 (preis von 05/2022) sondern knapp über 2600 bei smartgoods.

Beobachte mal den Händler. Die haben auch mal Sonderposten
Muss ich mal beobachten

Stromzangen für mehrere 100 Euro zur Erdermessung enthalten.
Ja das stimmt, ohne Stromzange kriegt man das mit den 20m (Hilfserder) + 20m (Sonde) sicherlich oft (aufgrund der örtlichen Gegebenheiten) schwierig hin

Da hatte ich schon Quellen hier verlinkt, die das nicht unbedingt fordern.

Nein, Installationstester decken nicht die Geräteprüfung sinnvoll ab.
Ich habe nochmal nachgeschaut. Mein VNB hat mir den Auszug von 2020 geschickt. In 2021 ist es entfallen. Wenn der VNB trotzdem darauf bestehen sollte, was würdet ihr für ein Gerät empfehlen?
 
Ich habe das Metrel extra mit den Zangen gekauft.
Bei der 2 Zangen Messung brauchst du Platz und eine im Voraus geplanten Anschluss an der Poti-Schiene.
Das wird in den meisten Fällen im Altbau nichts ohne umrüsten.
Eine 1 Zangen Messung ist da oft praktischer.

Metrel gibt 2 Zangen (die Erdungszange) für bis 1000 A dazu (MI 3152 Lieferumfang (EU)) und im Messgerät sind nur 20 A einzustellen. Achtung gibt das Set auch ohne die Zangen.
Mal genau die Anleitungen lesen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Selber prüfen, ob das reicht.
Danke für den Vorschlag. Laut Anleitung:

Es erfüllt die EMV-Richtlinie (2014/30/EU), die Norm EN 61326-1 ist erfüllt. Es erfüllt ebenfalls die Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), die Norm EN 61010-1 ist erfüllt.

DIN VDE 0701-0702

Ich habe den Kauf ein paar Wochen nach hinten geschoben, da wohl als Informationstechniker (die ab 2004 abgeschlossen werden) ein TREI-Schein nicht ausreicht. Für einen Heizunbsbauer reicht der TREI-Schein. Der Informationstechniker hingegen müsste folgendes vorlegen:
Bescheinigung nach §6 bzw. §7 Abs. 6 der Meisterprüfungsberufsbildverordnungen vom 17.6.2002 mit mindestens 50 Punkten
Das ist aber jetzt ein anderes Thema und passt hier nicht rein
 
Ich kenne noch die Forderung nach einem Werkzeugsatz für Arbeiten an unter Spannung stehenden Anlagen und deren Teilen bis 1000V AC.
Dazu eine Isoliernatte, Abdecktûcher und Klammern, Helm mit Gesichtsschutz und NH-Griff mit Stulpe. Das vermisse ich hier in der Auflistung.
Besteht diese Forderung nicht mehr?
 