2x 16A Leitungsschutzschalter mit gemeinsamen Schalthebel

Diskutiere 2x 16A Leitungsschutzschalter mit gemeinsamen Schalthebel im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Tag, wir verbauen demnächst ein neues Kochfeld, welches laut Hersteller mit 2x 16A (Anschlussklemmen am Herd nicht gebrückt) oder 1x 32A...
A

antroll

Beiträge
17
Guten Tag,

wir verbauen demnächst ein neues Kochfeld, welches laut Hersteller mit 2x 16A (Anschlussklemmen am Herd nicht gebrückt) oder 1x 32A (Anschlussklemmen am Herd gebrückt) abzusichern ist (Silverline In-Flow Pro).
Da wir 5x2,5mm2 verlegt haben, möchten wir auch mit 2x 16A absichern.

Nun frage ich mich aber, ob es Sicherungsautomaten mit 2x 16A gibt, die einen gemeinsamen Schalthebel haben (so wie die 3poligen 400V Sicherungsautomaten) oder ich tatsächlich zwei einzelne B16A Sicherungen verwenden soll.
Ich würde es eigentlich gut finden, dass bei einer Überlast beide Herdhälften abgeschaltet werden
 
Ja, es gibt 2 Pol. Leitungsschutzschalter.
Ich konnte keine Markengeräte mit gutem Preis finden.
Selbst 3 Pol. Leitungsschutzschalter sind da nicht ganz so teuer.
Dann hast einen in Reserve, wenn doch mal ein Kombigerät mit Backofen angeschlossen wird.
 
Aber sind die „normalen“ 3pol. LS nicht 1x 16A für 400V?
Der Herd hat 2 getrennte Stromkreise (2x 230V) mit jeweils 16A
 
Doch die normalen 3 Pol. Kannst du nehmen.

Habe die Links noch ergänzt.

Nach nochmaligen Lesen, eine Frage, hast du überhaupt Drehstrom? 400 V die beiden "Sicherung" gegeneinander. 230 V jede Sicherung gegen N

Mit 2* 230 V mit gleicher Phase ist in Deutschland der Anschluss nicht zulässig.
 
Laut Anschlussplan sind es 2x L und 2x N.
Wenn ich es richtig interpretiere können da max 32A (je 16A pro Phase und Neutralleiter) fließen. Daher auch die Vorgabe zur Absicherung von 2x 16A oder 1x 32A

Oder steh ich gerade auf dem Schlauch?
 

Anhänge

  • F3E22142-E259-42E4-9ABB-0E89082EF1CC.jpeg
    F3E22142-E259-42E4-9ABB-0E89082EF1CC.jpeg
    132,2 KB · Aufrufe: 14
Du hast hier bis zur Anschlussdose 2-mal N
Vom Verteiler kommen nur 1 N und 2 L in Deutschland an. Kein Problem, wenn es wirklich 400 V sind
Beim 5 Ader im Verteiler gibt es nur 1 blaue Ader, die für den N verwendet werden muss.
Ein 2 N ist so nicht möglich.
 
Für die Auswahl des Leitungsschutzschalters ist das jedoch nicht von Bedeutung.
Da geht der 3 Pol.
 
oder ich tatsächlich zwei einzelne B16A Sicherungen verwenden soll.
Ich würde es eigentlich gut finden, dass bei einer Überlast beide Herdhälften abgeschaltet werden

So weit ich weiss ist es nicht verboten, zwei einzelne B16 LSS zu verwenden.

Das hat den Vorteil, wenn eine Hälfte im Kochfeld defekt wäre, dass die andere wahrscheinlich noch nutzbar wäre.
 
Oder steh ich gerade auf dem Schlauch?

Nochmal mit Skizze, zur Verdeutlichung, der Anschluss an das Drehstromnetz:

Achtung Falle: Bei neueren E-Herdleitungen (in der Wand, vom Verteiler kommend) ist eine graue Ader enthalten. Diese führt einen Außenleiter (Phase). Wenn man sie an das mit Grau bezeichnete am Kochfeld anschließt, zerstört man das Kochfeld.

Beide N (also hier die Klemmen Nr. 2 und 3) gehören an den (blauen) N der Netzzuleitung.



Kochfeld2.png
 
Nochmal mit Skizze, zur Verdeutlichung, der Anschluss an das Drehstromnetz:

Achtung Falle: Bei neueren E-Herdleitungen (in der Wand, vom Verteiler kommend) ist eine graue Ader enthalten. Diese führt einen Außenleiter (Phase). Wenn man sie an das mit Grau bezeichnete am Kochfeld anschließt, zerstört man das Kochfeld.

Beide N (also hier die Klemmen Nr. 2 und 3) gehören an den (blauen) N der Netzzuleitung.



Anhang anzeigen 22447
ich hatte vergessen zu erwähnen, dass wir die Anschlussleitung selber verlegt haben: 5x2,5mm2. Ich hätte jetzt Grau und Blau als N im Sicherungskasten wieder zusammengeführt.

Aber du siehst es auch so, dass ein 3 pol. 16A LSS passt?
 
Aber du siehst es auch so, dass ein 3 pol. 16A LSS passt?

Ja, passt auch.


Ich hätte jetzt Grau und Blau als N im Sicherungskasten wieder zusammengeführt.

Könnte man machen, ist aber nicht die Regel. Wenn an dem in der Küche dann vorerst nirgends angeschlossenen Grauen ein Außenleiter anliegt, könnte man später, etwas damit versorgen.

Wenn, von dem wir ausgehen, dass bei euch wirklich Drehstrom vorhanden ist, reicht die alleinige blaue N-Ader als Rückleitung aus.

Durch die 120 Grad Phasenverschiebung im Drehstromnetz kann sich normalerweise auf dem N kein höherer Strom summieren als die 16A eines Außenleiters.

Habt ihr die Zuleitung direkt von dem Sicherungskasten ins Klemmbrett des Kochfelds geschleift?
Oder ist da schon eine E-Herd Anschlussdose an der Wand dazwischen?
 
Wenn Du Drehstrom hast, dann schließ das 5x2.5mm² ganz normal an einen 3pol. LS an. (Schwarz, Braun, Grau = Phasen, blau Neutralleiter)

Warum eine Sonderkonstruktion für speziell diesen Herd bauen? Der nächste Herd ist eventuell wieder eine klassischer Kombiherd und benötigt die 3 Aussenleiter.
 
Ja, passt auch.
Habt ihr die Zuleitung direkt von dem Sicherungskasten ins Klemmbrett des Kochfelds geschleift?
Oder ist da schon eine E-Herd Anschlussdose an der Wand dazwischen?
Es handelt sich hierbei um einen Herd auf einer Kochinsel
D.h. wir haben die Zuleitung direkt vom Unterverteiler durch den Boden zur Kochinsel verlegt (ohne Anschlussdose)
Eine separate Zuleitung ist für die Steckdosen in der Kochinsel vorgesehen
 
Das geht so nicht.
Irgendwo mußt Du eine Herddose haben da das Kochfeld mit einer flexiblen Leitung an zu schließen ist.
Ich gehe nciht davon aus, daß Du eine flexible Leitung im Rohr bis zur Verteilung gelegt hast.

Der Herdanschluß wird mit 3Phasen Drehstrom versorgt und ist mit einem dreipoligen Leitungsschutzschalter ab zu sichern.

Das Anschlußschema des Feldes zeigt zwar einen Anschluß mit 2 Adern für den N dies ist aber nicht Normkonform und somit falsch.

Der Anschluß hat genau aus solchen Gründen ausschließlich durch eine Fachkraft zu erfolgen.
 
Thema: 2x 16A Leitungsschutzschalter mit gemeinsamen Schalthebel