Ich sitze in Thailand und brauche HIIIIfe.
Wir haben einen 3 Phasen Drehstromhausanschluss mit mehr als ausreichenden 63A.
Seit 14 Tagen haben wir bei allen (unterschiedlichen) UPS auf einer Phase das Problem, dass diese in episodischen Abständen permanent ein und aus schalten. Dieser Fehler kann zu den unterschiedlichsten Zeiten auftreten. Er kann eine Minute andauern oder auch bis zu dem Zeitpunkt, dass die UPS abschaltet.
Es passiert auch bei einer ganz neuen UPS und den unterschiedlichsten Modellen.
Netzseitig liegt laut EVU kein Fehler vor. Die hauseigene Voltanzeige zeigt für keine der 3 Phasen Auffälligkeiten auf und liegt bei jeweils < 228 Volt.
Bei einem Wechsel auf eine andere Phase ist der Fehler verschwunden.
Hat jemand eine Erklärung oder Tips zur Fehlersuche?
Wir haben einen 3 Phasen Drehstromhausanschluss mit mehr als ausreichenden 63A.
Seit 14 Tagen haben wir bei allen (unterschiedlichen) UPS auf einer Phase das Problem, dass diese in episodischen Abständen permanent ein und aus schalten. Dieser Fehler kann zu den unterschiedlichsten Zeiten auftreten. Er kann eine Minute andauern oder auch bis zu dem Zeitpunkt, dass die UPS abschaltet.