Eingangsseitig oder Ausgangsseitig ?Du hast die Phasen R S T, wenn ich die UPS von R auf S oder T umklemme ist das Problem weg. Das heißt nur auf R ist ein Problem
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Eingangsseitig oder Ausgangsseitig ?Du hast die Phasen R S T, wenn ich die UPS von R auf S oder T umklemme ist das Problem weg. Das heißt nur auf R ist ein Problem
Das will ich nochmal hinterfragen : was genau passiert da mit den angeschlossenen Verbrauchern ? Gehen die auch aus oder schaltet die USV nur " hin und her" ?auf einer Phase das Problem, dass diese in episodischen Abständen permanent ein und aus schalten
Falls es Netzunterbrechungen sind, sind diese so kurzzeitig das man kein Glühlampe flackern sieht.
Dann muss also der komplette " Einspeiseweg" für diese Phase kontrolliert werden , sozusagen " Schraube für Schraube "......
Sehr wahrscheinlich wird dir ein Multimeter nicht helfen...Sind das Spanungsabfaelle die ich mit einem Voltmeter finden kann?
Na dann such doch an der "Quelle" der Stränge dieser Phase , in einer Hauptverteilung oder so.wenn die gleichen probleme nicht and verschiedenen Straengen einet Phase auftreten wuerden.