Fi-Schalter-Auslösung zerstört Heidelberg-Wallbox ! ?

Diskutiere Fi-Schalter-Auslösung zerstört Heidelberg-Wallbox ! ? im Forum E-Mobilität im Bereich DIVERSES - Letztes Jahr paßierte mir etwas seltsames ... Während ich das eAuto mit der Heidelberg-Wallbox mit ca. 11 kw lade, kam gerade das Paket mit der...
Der N erzwingt die Spannungssymmetrie im Drehstromnetz. Bei Wechselspannung ist es egal ob N oder L getrennt werden es kommt zu keinem schwebenden Sternpunkt. Nur im Drehstromnetz kommt es bei Unterbrechung des N zum schwebendem Sternpunkt. Deshalb muss da beim schalten des N dieser voreilend schließen und nacheilend trennen.

Ja stimmt, mit nur einer Phase kann ja nichts passieren.
Wäre villeicht sinnvoller die E-Autos im Eigenheim nur mit einer Phase zu laden.
Durch die geringere Ladeleistung könnte man vermutlich auch tagsüber den PV Eigenverbrauch verbessern.
 
Du fährst mit öffentlichen auf Arbeit um Dein Auto tagsüber zu Hause über PV laden zu können???

Ciao
Stefan

Massive PV Überschüsse im Sommer machen halt keinen Sinn. Man muss eine Lösung finden die zu nutzen wenn erzeugt wird.
In der Nacht mit dem Schnelllader rangehen der mehr saugt wie ein DLE ist auch für die Netze nicht optimal.
 
Einphasig Laden wäre zunächst mal nur bis 4,6kW zulässig.
Mit Drehstrom sind höhere Leistung möglich Ohne Genehmigung bis zu 12kW.

Das einphasige Laden hilft dir aber auch nicht viel wenn ein Problem weiter vorne am N besteht.
Die Fehler im vorgelagerten Drehstromnetz wirken sich durchaus auch auf die einphasigen Kreise dahinter aus.
 
Einphasig Laden wäre zunächst mal nur bis 4,6kW zulässig.
Mit Drehstrom sind höhere Leistung möglich Ohne Genehmigung bis zu 12kW.

Das einphasige Laden hilft dir aber auch nicht viel wenn ein Problem weiter vorne am N besteht.
Die Fehler im vorgelagerten Drehstromnetz wirken sich durchaus auch auf die einphasigen Kreise dahinter aus.

E-Autos gemütlich mit 10A laden wäre für die Netze vermutlich kein Nachteil. Und vor allem wenn man tagsüber Lademöglichkeiten schafft, kann man den PV Überschuss nutzbar machen.
 