Leitungsverlegung in Decke - Holzkonstrution

Diskutiere Leitungsverlegung in Decke - Holzkonstrution im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Tag, unter eine abgehängte Decke wurden Leitungen wie auf dem Bild zu sehen verlegt. Folgende Fragen dazu. Spricht etwas gegen einer...
M

mlp

Beiträge
2
Guten Tag,

unter eine abgehängte Decke wurden Leitungen wie auf dem Bild zu sehen verlegt. Folgende Fragen dazu.

  1. Spricht etwas gegen einer solchen Leitungsführung? Sie kommt mir geordnet vor und hat den Vorteil, dass sie ergänzt / geändert werden kann, sofern die Decke abgebaut werden kann.
  2. Soweit ich es weiss, sollten bei waagerechter Ausführung maximal 30cm zwischen zwei Halterungen vorhanden sein. Allerdings beträgt der empohlene Abstand bei Kabelsammelhalter typischerweise 50cm. In dem Fall 64cm zwischen die zwei Kanthölzer. Was müsste da eingehalten werden?
  3. Sollte die Leitung gegen abrutschen gesichert werden, z.B. mit Kabelbinder oder ist es nicht erforderlich?
Ich bin gespannt auf eure Meinungen!

mlp
 

Anhänge

  • 20180816_134834.jpg
    20180816_134834.jpg
    188,3 KB · Aufrufe: 33
Es spricht nichts dagegen, die Leisten zu durchbohren.
Wenn du einen Holzrahmenbau ohne Installationsebene installierst, bleibt dir sowieso nichts anderes übrig.
 
Vielen Dank für die Antworten. Ich fasse es wie folgt zusammen.

  • Wird als sinnlos weil zu aufwendig im Vergleich zu einfachen Klemmen gesehen.
  • Erfüllt aber den Zweck ohne Gefahr oder Verstoß gegen Vorschriften.
Muss die Leitung noch extra fixiert werden, oder kann sie einfach so bleiben?

Schöne Grüße,

mlp
 
Befestigungsabstände haben wir hier schon mal geklärt.
50cm bei leicht zugänglichen Installationen.
Innerhalb einer Decke ist das sicher nciht leicht zugänglich.
Der Leitugnsweg sollte nachvollziehbar sein, also gerade und nciht schräg und nicht einfach irgendwo über die Decke.
 
Thema: Leitungsverlegung in Decke - Holzkonstrution