E
Elektrothomas
- Beiträge
- 22
Schmelzsicherung -> RCD -> LsS ist doch selektiv?!
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Das geschieht doch alles nur in der Hauptverteilung und wird vom Elektriker umgebaut. Dort ist eine 63A Hauptsicherung, danach Zähler, danach 50A SLS , dann FI, und dann baut er die 32A Automaten ein von denen dann 4mm2 zur Garage gehen.
32A sind natürlich Quatsch, 25 müsste es heißen, sorry. Obwohl die Leitung bis 34A ausgelegt ist bei der verlegeart.
Ich habe noch neue 16A Schraubsicherungen ?!
Hallo, es wird die Richtung vom Stromfluss genommen.Der Strom fließt zuerst durch die Sicherungen im HAK dann durch den SLS und anschließend durch den Zähler. Also ist der SLS vor dem Zähler.Der sls sitzt vor oder hinter Tee dem Zähler, kommt drauf an wie rum du schaust. Ich lese eine Schaltung immer von oben nach unten, also sitzt er hinter dem Zähler
Der sls sitzt vor oder hinter Tee dem Zähler, kommt drauf an wie rum du schaust. Ich lese eine Schaltung immer von oben nach unten, also sitzt er hinter dem Zähler
Zum Netz müsste ich jetzt ins Tabellenbuch schauen, hab ich nicht im Kopf. Neubau, 5 Adern, neutralerer und Schutzleuten getrennt.
Der Elektriker hat in die HV einen 3poligen LSS gesetzt und das Kabel dann zur Garage gelegt. Der hat zur Zeit 16A was aber noch geändert werden kann. Deshalb hätte ich 25A oder 32A genommen. Und irgendwas muss ich in meiner UV ja als erstes reinbauen, damit sie separat ist.
Das wäre super! Danke!Man sollte das mit der Selektivität auch nicht übertreiben! Ich weiß, wenn es gefordert wird muss man dies auch erfüllen. Bei mir Zuhause hab ich eine UV für die Garage mit Schmelzsicherungen 20A abgesichert weil die Leitung nicht mehr hergab und in der Garage sind B16 Automaten drin. Wenn jetzt tatsächlich was sein sollte fliegt halt der Ls und die Schmelzsicherung, dann geh ich ins Haus und tausch die. Peng und Fertig...
Und das Thema Selektivität ist nicht so einfach wie alle meinen, es gibt Selektivität bei Überlast und Selektivität bei Kurzschluss, dass sind zwei paar Schuhe...
Wenn es gewünscht ist, stelle ich hier eine Zusammenfassung hier rein...
Mfg