Perilex Dose Anschlussmöglichkeiten

Diskutiere Perilex Dose Anschlussmöglichkeiten im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Tag, ich besitze einen Schleifbock der einen 16A Perilex Stecker hat. Dieser soll nun in meiner neuen Garage angeschlossen werden. Ich...
Moozflow

Moozflow

Beiträge
5
Guten Tag,

ich besitze einen Schleifbock der einen 16A Perilex Stecker hat.
Dieser soll nun in meiner neuen Garage angeschlossen werden.

Ich habe einige Gedankengänge dazu und hoffe Ihr könnt mir diese bestätigen
oder mich von Dummheiten abhalten.

An der Wand des Arbeitsbereichs habe ich beim Bau eine hager Leiste anbringen lassen
diese ist mit 2x 2er Schuko 230V bestückt.

IMG_5479.JPG
Als einzige Möglichkeit habe ich einen Mennekes Stromverteiler 5m entfernt mit einer 16A CEE 5P und 32A CEE 5P Dose.

Ich weiss leider nicht ob ein Direktanschluss im Mennekes Verteiler an der Dose möglich ist und das Kabel dann über den Kabelkanal zur Leiste an der Werkbank in die Perilex Dose gehen kann.

Alternativ würde ich die Dose verbauen, das 5adrige Kabel durch die Kanäle bis zum Mennekes Verteiler ziehen und einfach einen CEE Stecker am Kabel aus dem Kanal führen und bei Bedarf in die 16A CEE Dose des Verteilers einstecken.

Wäre Optisch nicht mein Favorit, aber sollte ein direkter Anschluss im Mennekes Verteiler nicht möglich/erlaubt oder gefährlich sein scheint mir das als einzige Option machbar - ohne größeren Aufwand.

So wie ich das Internet verstanden habe ist der Perilex auch mit L1 L2 L3 N und Erde bestückt, genau wie meine CEE Dose.

Vielleicht habt Ihr ja noch eine andere Idee ..



IMG_5476.JPG



IMG_5478.JPG
 

Anhänge

  • IMG_5477.JPG
    IMG_5477.JPG
    272,5 KB · Aufrufe: 8
Ja der Mennekes hat einen eigenen FI - den Perilex Stecker des Schleifbock möche ich ja behalten, das ist ein alter Bakelitstecker.

Es geht mir nur um den Anschluss der neuen Perilexdose im Kabelkanal.
 
Nun der Schleifer is circa 50 Jahre alt die Optik ist mit CEE Stecker nicht so berauschend.
 
Kabel aus dem mennekes Verteiler raus (an den Sicherungen von einer 16a CEE abgreifen. Dann zur gewünschten stelle fahren und perliex Dose montieren .


Ich mag perliex auch mehr als CEE :D
 
Kabel aus dem mennekes Verteiler raus (an den Sicherungen von einer 16a CEE abgreifen. Dann zur gewünschten stelle fahren und perliex Dose montieren .


Ich mag perliex auch mehr als CEE :D

Jaa nee, iss klar! Wo ist denn der Bus ...
 
Wenn der Meneken Verteiler unten entsprechende Aussparungen für eine Würgemuffe / PG Verschraubung hat, spricht nichts dagegen, im Inneren direkt an den Neozed Sicherungen eine 5pol. Leitung abzugreifen.

@creativex: War ja klar.
Bei CEE Material darf man nicht sparen. Die billigen Baumarktstecker hasse ich auch. Gehen extrem schwer und sind oft mittig geteilt bzw. halten nur mit 2 Schrauber zusammen. Hatte schon mal den Fall, dass ich beim Abziehen nur die Abdeckung in der Hand hatte.
 
@creativex: War ja klar.
Bei CEE Material darf man nicht sparen. Die billigen Baumarktstecker hasse ich auch. Gehen extrem schwer und sind oft mittig geteilt bzw. halten nur mit 2 Schrauber zusammen. Hatte schon mal den Fall, dass ich beim Abziehen nur die Abdeckung in der Hand hatte.


Stimmt, bisher hatte ich nur billige und mochte sie nie deshalb bin ich bei Perilex hängen geblieben. Vor einigen Monaten hatte ich mal eine neue CEE für nen bekannten gelegt. die war genau so schlecht : D

@Moozflow

sollte keine Aussparung vorhanden sein musst du dir beim Baumarkt einen Würgenippel oder eine Kabelverschraubung kaufen. und ein Loch in den Verteiler Bohren.
 
Es gibt mehr als nur optische Gründe, ganz besonders in der E-Technik.
Das System Perilex ist veraltet, auch halten die Stecker nicht so gut wie die CEE Teile.
Ich kann nur dringend raten den Perilex Stecker gegen einen neuen CEE Stecker zu tauschen.
 
Perilex ist genau so sicher wie eine CEE .

du wirst mir sicher keinen einzigen Bericht zeigen können in dem perilex zu einem Unfall geführt hat.

Es ist natürlich wahr dass perilex nicht für den harten und schmutzigen Umgang auf der Baustelle geeignet ist (da nicht wasserdiIcht) . In einem Privathaushalt ist perilex jedoch gut und sicher
 
Vielen Dank für den Input - Der Kasten hat eine Aussparung für eine Würgemuffe zur Zugentlastung.

Schön dass man direkt anschließen kann. Ich weiss dass der CEE im Vergleich zu Perilex Vorteile hat,
allerdings möchte ich den alten Schleifer so Original wie möglich halten und für die gelegentlichen Einsätze auf meiner
Werkbank genügt der Perilex vollkommen.

Bei den 230V Schuko Dosen ist eine Dose an die andere angeschlossen, sprich nur eine Zuleitung.
Kann ich neben die PerilexDose auch eine 16A CEE Dose verbauen und wie bei den Schukodosen einfach über
die PerilexDose anklemmen oder sollte eine zusätzliche Leitung gelegt werden?

Bisher habe ich keine Geräte mit 16A CEE Stecker aber es wäre sicher schön zu können wenn man mal müsste.
Eine gleichzeitige Nutzung beider Dosen wird nicht stattfinden.
 
je nach Bauart der Perilex wird das aber ein ziemliches Gefummel. Immerhin ist das ein 5x2.5mm²
Eventuell im Kanal eine Klemmdose setzen und die beiden Steckdosen dann einzeln speisen.
 