Ich hab ein Problem bei dem ich eure Hilfe brauche. Ein Freund hat in seiner Werkstatt einen Kompressor miteigenem Stern-Dreieck Anlauf. Dieser ist in der Verteilung mit 400V 25A abgesichert und steht unterm Dach seiner Werkstatt. Bei Druckverlust(undichte Schläuche) fängt er natürlich von Zeit zu Zeit an zu rödeln. Damit er nicht jedesmal nach Feierabend unters Dach muss und den Hauptschalter des Stern-Dreieck Anlaufs auszuschalten wollte ich in der Verteilung zwischen Sicherung und Stern Dreieck Anlauf über einen Hauptschalter ein 230V Schütz (Siemens 3RT2018-1AP01)schalten. Sobald ich aber über das Schütz die Zuleitung kappe fliegt der Motorschutz (Siemens 3RV2021-4AA10) des Stern Dreieck Anlaufs. An was könnte das liegen? Hab keine Schutzdiode am Schütz könnte hier soviel Spannung induziert werden das der Schutz auslöst? Vielen Dank schon mal
Ich hab ein Problem bei dem ich eure Hilfe brauche. Ein Freund hat in seiner Werkstatt einen Kompressor miteigenem Stern-Dreieck Anlauf. Dieser ist in der Verteilung mit 400V 25A abgesichert und steht unterm Dach seiner Werkstatt. Bei Druckverlust(undichte Schläuche) fängt er natürlich von Zeit zu Zeit an zu rödeln. Damit er nicht jedesmal nach Feierabend unters Dach muss und den Hauptschalter des Stern-Dreieck Anlaufs auszuschalten wollte ich in der Verteilung zwischen Sicherung und Stern Dreieck Anlauf über einen Hauptschalter ein 230V Schütz (Siemens 3RT2018-1AP01)schalten. Sobald ich aber über das Schütz die Zuleitung kappe fliegt der Motorschutz (Siemens 3RV2021-4AA10) des Stern Dreieck Anlaufs. An was könnte das liegen? Hab keine Schutzdiode am Schütz könnte hier soviel Spannung induziert werden das der Schutz auslöst? Vielen Dank schon mal