Moin Moin,
erstmal vielen Dank für euer zahlreiches Feedback. Ich habe ein kleines Update und eine weitere Frage.
Vorweg: Ich habe den Verwalter bereits angeschrieben und darum gebeten, die Herdanschlussdose von einem Elektriker austauschen zu lassen (Ja, ich bin Laie, ich mach es nicht selber).
Wie ihr auf dem Foto sehen könnt ist der N ziemlich angebrannt. Der Herd (Herdkombi mit Ofen) ist nur einphasig angeschlossen worden, vermutlich weil nur 5x 1,5mm² ankommt (PE benutzt, und 2 x 1,5mm² für Phase Herdanschluss zusammengeklemmt, sowie 2 x 1,5mm² fürN zum Herd) zusammengeklemmt. Im Hauptverteiler der Wohnung habe ich zur Absicherung des Herdes einen LSS B20-Automaten entdeckt.
Ist die Herdanschlussdose so angebrannt weil bei Vollbetrieb wesentlich höherer Strom als 16A fließt, da so eine Herdkombi im Vollbetrieb ja gerne 9 kW zieht und somit 39 A rüberfließen würden bei einphasigem Betrieb. Der LSS aber ist träge, da erst bei Überlast von 3 bis 5-fach (60A bis 100A) schnell auslöst und hier das Bimetall zu träge war für eine Sicherungsauslösung?
Wenn der Handwerker des Verwalter die Herdanschlussdose also austauscht aber den Anschluss gleich belässt wäre das vermutlich immernoch problematisch oder ist meine obige Beschreibung verkehrt?
Danke für euer Feedback und VG
erstmal vielen Dank für euer zahlreiches Feedback. Ich habe ein kleines Update und eine weitere Frage.
Vorweg: Ich habe den Verwalter bereits angeschrieben und darum gebeten, die Herdanschlussdose von einem Elektriker austauschen zu lassen (Ja, ich bin Laie, ich mach es nicht selber).
Wie ihr auf dem Foto sehen könnt ist der N ziemlich angebrannt. Der Herd (Herdkombi mit Ofen) ist nur einphasig angeschlossen worden, vermutlich weil nur 5x 1,5mm² ankommt (PE benutzt, und 2 x 1,5mm² für Phase Herdanschluss zusammengeklemmt, sowie 2 x 1,5mm² fürN zum Herd) zusammengeklemmt. Im Hauptverteiler der Wohnung habe ich zur Absicherung des Herdes einen LSS B20-Automaten entdeckt.
Ist die Herdanschlussdose so angebrannt weil bei Vollbetrieb wesentlich höherer Strom als 16A fließt, da so eine Herdkombi im Vollbetrieb ja gerne 9 kW zieht und somit 39 A rüberfließen würden bei einphasigem Betrieb. Der LSS aber ist träge, da erst bei Überlast von 3 bis 5-fach (60A bis 100A) schnell auslöst und hier das Bimetall zu träge war für eine Sicherungsauslösung?
Wenn der Handwerker des Verwalter die Herdanschlussdose also austauscht aber den Anschluss gleich belässt wäre das vermutlich immernoch problematisch oder ist meine obige Beschreibung verkehrt?
Danke für euer Feedback und VG