Wenn es die Leute elektrisiert, muss auch was messbar sein. In diesem Fall muss man eben vorher mehrere Leute der Familie genau befragen, wo sie standen, was sie gleichzeitig berührt hatten, welche Schuhe sie trugen usw. Und dann dementsprechend das Messgerät platzieren.
Bei meinem Fall damals war der springende Punkt, dass das metallische Treppengeländer im Treppenhaus auch unter Spannung stand, weil es relativ niederohmiger mit der Armierung der Rohdecke verbunden ist. Ich dachte zuerst an einen PEN-Bruch der Zuleitung vom Versorger. Habe dann im Treppenhaus eine Abzweigdose der Steigleitung geöffnet und festgestellt, dass hier alles symmetrisch ist, also die 3x400 und die 3x 230 Volt genau gleich. Das heisst der hausinterne PEN lag wirklich auf realem Erdpotential. Dann nacheinander die Wohnungssicherungen heraus, bis sich die "schuldige" Wohnung herausstellte. In der Wohnung dann alle Beleuchtungen ein und aus, dann war es klar, die Deckenleuchte im Wohnzimmer mit Serienschaltung. Grau-Rot-Schwarz. Der zuletzt die Leuchte montiert hatte, dachte sich der rote wäre ein PE und klemmte ihn ans Metallgehäuse der Leuchte. Die Dübelschraube lag an der Armierung.
Es ist nichts meßbar, weil das Problem, wie ich ja schrieb nicht permanent besteht. Es ist mal da und wieder nicht. Wenn der Elektriker da ist, ist es natürlich gerade nicht der Fall. Wir haben schon sämtliche Konstellationen durch. Was wir anhatten und was wir gleichzeitig alles berührten war auch dabei. Es ist damit nicht in Zusammenhang zu bringen. Wenn ich nackt im Badezimmer am Waschbecken stehe bekomme ich vom fließenden kalten Wasser genau so eine gezwiebelt, als wenn ich angezogen bin.