Deckenleuchten 1x58w Ap wd unter F90 Decke montieren.

Diskutiere Deckenleuchten 1x58w Ap wd unter F90 Decke montieren. im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Gemeinde Ich möchte in einem Serverraum die Beleuchtung unter der Decke mit schneckendübel in die Brandschutzdecke (doppelte Rehgipsdecke)...
S

Strombube

Beiträge
2
Hallo Gemeinde
Ich möchte in einem Serverraum die Beleuchtung unter der Decke mit schneckendübel in die Brandschutzdecke (doppelte Rehgipsdecke) befestigen. Was muss ich beachten?
Gruss Frank
 
Montageanleitung vom Deckenhersteller besorgen, da sollten Angaben zu zulässigen Lasten an der Decke und deren Befestigung enthalten sein.
 
Deine Schneckendübel sind da ungeeignet, denn du beeinflusst damit das Brandschutzverhalten der Decke. Alternativ dürften HM 5 x 65 S | fischer geeignet sein. Wobei F90 schon eine harte Anforderung ist und ob diese Dübel die Erfüllen dafür leg ich meine Hand nicht ins Feuer.
 
Zuletzt bearbeitet:
Auch der Metalldübel könnte ungeeignet sein. Metall ist ein sehr guter Wärmeleiter. Im Brandfall könnte das Metall zu glühen anfangen und darüber befindliches Material entzünden.

Wie wäre es, wenn du eine Rigipsplatte unter die Decke klebst und da deine Schneckendübel reindrehst? Im Brandfall fällt natürlich die Leuchte runter.
 
Fachlich richtig wäre ein Aufdoppelung mit Promat innen und außen gewesen, dann halten da auch diese Einschraubdübel zuverlässig darin. Alternativ einen Promatstreifen mit ausreichender Dicke unter der Leuchte aufkleben.
 
Auch der Metalldübel könnte ungeeignet sein. Metall ist ein sehr guter Wärmeleiter. Im Brandfall könnte das Metall zu glühen anfangen und darüber befindliches Material entzünden.

Hmm, und die Metall-Schnellbauschrauben, die die Deckenplatten im Profil halten, die leiten wohl keine Waerme? Oder gluehen die langsamer als ein Metallduebel?

Nochmal: Herstellerdatenblatt der Deckenkonstruktion besorgen, dort sind die Angaben zu Lasten und zugelassenen Befestigungen zu finden. Sehr schoen bebildert und beschrieben gibt es das bei Knauf, irgendwo wird auch S.G. Rigips sowas haben.

Fachlich richtig wäre ein Aufdoppelung mit Promat innen und außen gewesen, dann halten da auch diese Einschraubdübel zuverlässig darin. Alternativ einen Promatstreifen mit ausreichender Dicke unter der Leuchte aufkleben.

Eine "F90"-Decke mit Promat aufdoppeln, wirklich??? Na gut, es sind nur noch paar Tage bis zum 1.4.
 
Hmm, und die Metall-Schnellbauschrauben, die die Deckenplatten im Profil halten, die leiten wohl keine Waerme? Oder gluehen die langsamer als ein Metallduebel?
Ich schrieb "könnte". Ich bin kein Fachmann auf dem Gebiet, weiß nur, dass Metall oft kritischer ist, als z.B. Holz.
 
Danke für die vielen Antworten..

Gibt es villeicht ein Brandschutz System mit dem ich schrauben absichern kann ?.

Gruss Frank
 
Gibt es villeicht ein Brandschutz System mit dem ich schrauben absichern kann ?.

Was möchtest du denn an den Schrauben absichern? Du kannst in die Decke die Verschraubung gem. Herstellerangaben mit Dübeln, Anker usw. ausführen.
Deshalb nochmal zum Mitmeißeln: Herstellerdatenblatt der Deckenkonstruktion besorgen, dort sind die Angaben zu Lasten und zugelassenen Befestigungen zu finden.
 
Er kann auch Tante Erna fragen, nützt ihm aber alles nichts wenn der Hersteller der Decke das anders sieht, bzw. für die hervorgebrachte Lösung keine Zulassung beantragt hat!
 
Tante Erna wird es dem TE nicht beantworten können, man müsste wissen, wie der ganze Server-Raum Brandschutztechnisch, nicht nur in Richtung Decke ausgeführt, bzw. abgesichert wurde.

Ich denke, das ist das wenigste Problem wegen ein paar Schrauben an der Decke, bevor es dort wirklich richtig brennt, sollte es auch einen BMZ-Melder dort geben.
 
Was sind dass den für Leuchten die montiert werden sollen. Bei flachen LEDLeuchten kann man diese auch an die Decke kleben. Montagekleber sind heutzutage so gut, die halten wie geschraubt.
Darauf achten, dass die Elektriker die Leitungsdurchführung mit geeigneten Brandschottmittel abgedichtet und kein billigen Elekterikergips genommen haben. Das machen die nämlich gerne und das wäre Pfusch.
 
Was sind dass den für Leuchten die montiert werden sollen. Bei flachen LEDLeuchten kann man diese auch an die Decke kleben. Montagekleber sind heutzutage so gut, die halten wie geschraubt.

Super Idee... hast du mal einen Link fuer Montagekleber der Brandschutzklasse A? Oder geht auch feuerfestes doppeltes Klebeband?

Darauf achten, dass die Elektriker die Leitungsdurchführung mit geeigneten Brandschottmittel abgedichtet und kein billigen Elekterikergips genommen haben.

Du kennst die Anforderungen (hier Erleichterungen) der LAR hinsichtlich Einzelleitungsdurchfuehrungen durch Bauteile mit Anforderungen an den Brandschutz?

[ ] Ja.
[ ] Nein.
[ ] Bahnhof....
 
Ich lese aber nirgendwo, welche Decken-Leuchten mit welchem Gewicht, man dort auf die "Schnelle" u. dann noch "Bombenfest" befestigen kann.
 
Super Idee... hast du mal einen Link fuer Montagekleber der Brandschutzklasse A? Oder geht auch feuerfestes doppeltes Klebeband?
Wozu sollte der Montagekleber feuerfest sein? Wenn die Leuchten bei einem Brand abfallen, egal die eh hin - ich denke es geht hier um die Unversehrtheit der darüberliegenden F90-Decke, bei einer Montage der Leuchten.
 
Wenn man sich Beitrag #9, genau durchliest, geht es immer noch, NUR um irgendwelche Schrauben "absichern"!
 