Es kommt aber vom Versorgungsnetzbetreiber NIE ein TN-S Netz sondern immer ein TN-C oder TT Netz.
Somit ist im Falle des TN Netzes immer die Trennstelle des PEN im Hausanschlußkasten.
Damit im Fehlerfalle keine Ströme über den PEN des Versorgers fließen und der Erdbezug auch bei Trennung des Hausanschlußes nicht verloren geht, ist ein niederohmiger Anlagenerder im Haus ZWINGEND notwendig, obwohl sonst im TN Netz fast vernachlässigbar, da die Erdung durch die Anzahl der Einzelerder garantiert wird.
In Deiner Hausanlage würde die Aufhebung der Erdverbindung des Neutralleiters zwar eine Spannung gegen Erde von 0,5*Netzspannung ergeben, was zunächst erst mal aber keine Gefahr darstellt.
Ein Problem ergibt sich erst, wenn es zu einem Fehler in der Anlage kommt und dieser aufgrund des fehlenden Erdbezuges nicht zur Abschaltung führt und ein weiterer Fehler auftritt. Der durch den ersten Fehler aufgetretene Erdbezug langt oft nicht aus um Schutzmaßnahmen des TN netzes beim zweiten Fehler zur rechtzeitigen Auslösung zu bringen.
Wenn man wollte könnte man allerdings das System so betreiben wenn man eine Isolationsüberwachung einsetzt.
Das Netz würde dann als IT Netz betrieben.
Die Isolationsüberwachung meldet den ersten Fehler und schaltet beim zweiten Fehler ab, sofern andere Schutzorgane nicht schneller sind.
IT Netze bedürfen allerdings einer deutlich höheren Pflege