Wir sind zur Zeit in Polen und bewohnen die Wohnung meiner Schwägerin. Der Freund meiner Schwiegermutter hat hier vor Kurzem die Elektrik 'Erneuert'.
Es ist ein TT Netz. Vom Flur gehen zwei 4mm2 Kabel in die Wohnung. Der Zähler ist in der Wohnung. Die Kabel sind L und N mit einer B20 abgesichert.
Nach dem Zähler geht es zunächst zum Hauptschalter und dann zu 8 B10 Leitungsschutzschaltern.
Prinzipiell sind dreiadrige Kabel zu den Steckdosen verlegt. In den Steckdosen ist der PE mit dem Schutzleiter verbunden. Nur gibt es sonst keinerlei Erdung, d.h. die 8 PE Leitungen sind im HVK an einer PE Schiene angeklemmt, aber die PE Schiene ist sonst mit keiner Erdung verbunden. Das ist doch sinnlos, oder? Das ist ja noch weniger als eine klassische Nullung, da der Schutzleiter komplett ohne Funktion ist.
Es gibt in der Wohnung keine Erdungsschiene. Und in einem TT Netz gibt es ja auch kein PEN. Ein FI ist übrigens auch nicht verbaut.
Was könnte man hier machen? Die sind hier zu geizig um einen Elektriker zu bestellen.
Zumindest einen Fi könnte man nachrüsten, oder? Wenn jemand dann an die Phase greift, müsste der FI zumindest auslösen.
Nur was macht man mit dem Schutzleiter? So ist er komplett ohne Funktion. Man könnte eine Brücke zwischen PE und N Schiene machen, dann hätte man zumindest eine klassische Nullung, oder? Oder die PE Schiene mit den Heizkörpern verbinden? Die sind mit Sicherheit irgendwo geerdet.
Ich habe übrigens mal einen Schutzkontakt mit einem Phasenprüfer geprüft. Der hat leicht geglimmt. Gut, wenn der PE nirgends geerdet ist, könnte das eine Brummspannung sein. Dann habe ich während des testens mit der anderen Hand einen Heizkörper berührt. Dann hat der Prüfer heller geleuchtet und ich spürte ein leichtes Gribbeln in der Hand.
Ich brauche dringend ein paar Ratschläge, um die Verwandschaft zu überzeugen.
Es ist ein TT Netz. Vom Flur gehen zwei 4mm2 Kabel in die Wohnung. Der Zähler ist in der Wohnung. Die Kabel sind L und N mit einer B20 abgesichert.
Nach dem Zähler geht es zunächst zum Hauptschalter und dann zu 8 B10 Leitungsschutzschaltern.
Prinzipiell sind dreiadrige Kabel zu den Steckdosen verlegt. In den Steckdosen ist der PE mit dem Schutzleiter verbunden. Nur gibt es sonst keinerlei Erdung, d.h. die 8 PE Leitungen sind im HVK an einer PE Schiene angeklemmt, aber die PE Schiene ist sonst mit keiner Erdung verbunden. Das ist doch sinnlos, oder? Das ist ja noch weniger als eine klassische Nullung, da der Schutzleiter komplett ohne Funktion ist.
Es gibt in der Wohnung keine Erdungsschiene. Und in einem TT Netz gibt es ja auch kein PEN. Ein FI ist übrigens auch nicht verbaut.
Was könnte man hier machen? Die sind hier zu geizig um einen Elektriker zu bestellen.
Zumindest einen Fi könnte man nachrüsten, oder? Wenn jemand dann an die Phase greift, müsste der FI zumindest auslösen.
Nur was macht man mit dem Schutzleiter? So ist er komplett ohne Funktion. Man könnte eine Brücke zwischen PE und N Schiene machen, dann hätte man zumindest eine klassische Nullung, oder? Oder die PE Schiene mit den Heizkörpern verbinden? Die sind mit Sicherheit irgendwo geerdet.
Ich habe übrigens mal einen Schutzkontakt mit einem Phasenprüfer geprüft. Der hat leicht geglimmt. Gut, wenn der PE nirgends geerdet ist, könnte das eine Brummspannung sein. Dann habe ich während des testens mit der anderen Hand einen Heizkörper berührt. Dann hat der Prüfer heller geleuchtet und ich spürte ein leichtes Gribbeln in der Hand.
Ich brauche dringend ein paar Ratschläge, um die Verwandschaft zu überzeugen.