Diskutiere Anschluss von Saunofen und Steuerung mit IT230V anstatt 400V im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich wohne in Norwegen. Wie mir der Elektriker verraten hat ist hier IT230 Standard (ist sonst wohl nur noch in Albanien normal). D.h. an...

Nein, das würde nicht gehen, denn dann würde zumindest das Schütz, welches vom gleichen Außenleiter angesteuert wird, welcher auch an der N-Eingangsklemme der Steuerung liegt, nicht funktionieren! Vielmehr muß an A2 des Schützes jeweils ein anderer Außenleiter angeschloßen werden, welcher nicht geschaltet ist. Oder halt L1/L2/L3 eingangseitig z.B. an L1 geklemmt werden, und N an L2.
 
stimmt da war doch noch was :D aber auch das ist kein Problem für eine Fachkraft, da einfach den N des entsprechenden Schützes auf einen anderen L zu legen.
 
Wie kann man nur über Dinge diskutieren, wenn die interne Schaltung der Relais-Platinen und der Steuerungsplatine nicht bekannt ist.

Solches "Rätselraten" ist für den TE (=Thread Eröffner) nicht zielführend, macht aber anscheinend manchen Leuten Spaß ...
 
Wenn du dir mal die Bilder anschaust siehst du auf der Steuerplatine 3 Relais! Nur traue ich den Relais keine 20 A zu! Aus diesem Grund wird der Hersteller auch die S2-30 Verwenden.
 
Wenn du dir mal die Bilder anschaust siehst du auf der Steuerplatine 3 Relais! Nur traue ich den Relais keine 20 A zu! Aus diesem Grund wird der Hersteller auch die S2-30 Verwenden.
.
Diese Relais habe ich natürlich auch gesehen, aber ohne Innenschaltbild ist nicht erkennbar, wie diese Relais angesteuert werden,
also ob da ein "N" erforderlich ist oder nicht.

Allerdings denke ich immer noch, dass der TE dem Elektriker was anhängen will, das eigentlich er selbst verbockt hat.

Die Sauna wurde vermutlich ohne Daten über die Wertigkeit der Dämmung gebaut,
so dass wohl auch nicht rechnerisch ermittelt wurde, ob 9,6kW ausreichend sind für den angedachten Zweck.

Zum Glück nicht wirklich mein Bier ... :D
 
Im Beitrag #147, sieht man ja welche Steuerung vorhanden ist, bzw. nach dieser muss sich der Elektriker richten, ob er es dann auf die einfache Art kann, steht in den Sternen.

Prost, Skal, sehr zum Wohle!
 
@patois

Es mag natürlich sein, das auch 9kW für seine Sauna nicht ausreichen.
Das kann man dann beurteilen, wenn der Ofen endlich so angeschloßen ist, das er seine volle Leistung(eben jener 9kW) entfaltn kannt. Aktuell tut er das bei weitem nicht, insofern ist diese Spekulation in bester Kurti manier doch völlig fehl am Platze?
 
Im Beitrag #63, schreibt der TE, dass die Sauna nur 2 x 2 Meter gross bzw. klein ist.

Der gleiche Hersteller bietet auch Saunen u. Steuerungen in 230V-Technik an, welche ebenfalls ganz leicht für 2 x 2,5 Meter grosse Saunen ausreichend geeignet sind.
Warum man dann unbedingt so eine Übergrosse Sauna-Heizung einbauen u. anschliessen will, obwohl Drehstrom nicht zur Verfügung ist, steht auf einem anderen Blatt.
 
Ah, jetzt steht auf einmal kein Drehstrom mehr zur Verfügung?
Hast du das heute Nacht geträumt?
 
Der TE behauptet dass für die Sauna-Heizung kein Drehstrom zur Verfügung steht, die Steuerung selber, benötigt nur einen L u. N, ist nicht auf meinem Mist gewachsen.
Ansonsten würde die Sauna wie lt. beiliegendem Schaltplan von der Steuerung, schon längst ganz normal funzen!
 
Nein, das hast du leider völlig falsch Verstanden.
Sei es drum, obwohl du mir regelmäßig vorwifst ich währe egoistisch, hier für dich zusammengefasst:
Der TE hat Drehstrom mit 230V Außenleiterspannung. Deshalb sind die im Ofen verbauten 230V Heizungen im Dreieck zu verschalten, nicht wie Werkseitig geschehen im Stern. Die 230V Spannungsversorgung der Steuerung muß natürlich auch aus zwei Außenleitern geschehen.
Da die Kontaktbelastbarkeit der Steuerung es nicht hergibt, sind Lastschütze erforderlich.
Punkt.
 
Hör doch endlich auf mit deinem Gerede, wenn du keine Ahnung von E-Techniik hast!
Der TE hat nie behauptet, dass er keinen Drehstrom hat. Er hat eben 133/230V-Drehstrom. Alle anderen wissen das hier seit Wochen.

PS: Das ist natürlich an kurti gerichtet.
 
Sein vorhandener Sauna-Ofen ist auf 3 x 230 Volt ausgelegt, Du muss ihm nur einen Plan reinstellen, damit er dann dem Elektriker erzählen kann, dass der Plan von ego1 ist!
 
Nein, das hast du leider völlig falsch Verstanden.
Sei es drum, obwohl du mir regelmäßig vorwifst ich währe egoistisch, hier für dich zusammengefasst:
Der TE hat Drehstrom mit 230V Außenleiterspannung. Deshalb sind die im Ofen verbauten 230V Heizungen im Dreieck zu verschalten, nicht wie Werkseitig geschehen im Stern. Die 230V Spannungsversorgung der Steuerung muß natürlich auch aus zwei Außenleitern geschehen.
Da die Kontaktbelastbarkeit der Steuerung es nicht hergibt, sind Lastschütze erforderlich.
Punkt.
Wird sicherlich günstiger, sich eine neue passende Steuerung zu holen, als die bestehende sich von einem nichtfachkundigen Elektriker verbasteln zu lassen. Vielleicht auch ein Komplettsystem auf 3L230V, müsste im Saunaland Norwegen doch sicherlich verfügbar sein.
PS: Wenn die Sauna wirklich nur 2x2m Grundfläche hat, reicht auch ein 7,5kw-Ofen.
Die Sauna wurde ja, so wie ich gelesen habe, als Komplettsystem in D gekauft. Da sind doch normalerweise die Silikonleitungen mit dabei!?
 
ich würde da sogar 3 2polige Schütze einsetzen . zb Eltako XR 12-200-230V Diese Kleinschütze können 25 A schalten und werden direkt von der Steuerung angeschlossen An U,V,W und N ! Die s2-30 sind dann Überflüssig.

Interessant. Was kosten denn solche? Die S2-30 ist mit 300€ ja nicht billig.
 
Nun, es hat wenig zweck aus DE raus zu gucken, was dich solche Schütze in Norwegen kosten würden?
 
Wird sicherlich günstiger, sich eine neue passende Steuerung zu holen, als die bestehende sich von einem nichtfachkundigen Elektriker verbasteln zu lassen. Vielleicht auch ein Komplettsystem auf 3L230V, müsste im Saunaland Norwegen doch sicherlich verfügbar sein.
PS: Wenn die Sauna wirklich nur 2x2m Grundfläche hat, reicht auch ein 7,5kw-Ofen.
Die Sauna wurde ja, so wie ich gelesen habe, als Komplettsystem in D gekauft. Da sind doch normalerweise die Silikonleitungen mit dabei!?

Diesbezüglich hätte ich eine Frage.
z.B. diese Steuerung (C150) wurde mir vom Ofenhersteller mitgeteilt, wird mit 230V statt 400V angeschlossen:
http://www2.harvia.fi/files/pdf_installation_info/29931/C80_C90_C150_ENDE.pdf

Der Ofen müsste bei dieser Steuerung dann wohl trotzdem neu im Dreieck verdrahtet werden?

Wäre beim Gebrauch dieser Steuerung trotzdem eine Leistungserweiterung nötig?

Leider ist Norwegen gar kein Saunaland. Die haben hier viel weniger Saunakultur als Deutschland und es ist einfacher und billiger sich sowas aus Deutschland kommen zu lassen.
Ja, 5-adrige Silikonleitung mit N war dabei.
 
Die Kleinschütze kosten je Stck ca 30 Euro und mehr als 3 brauchst du nicht!
Sag mal spreche ich Japanisch rückwärts? Du hast ein 230V Dreiecksnetz und die Heizungen sind für 230 V ausgelegt. Damit die Heizungen mit voller Leistung arbeiten können müssen die bei Dir im Dreieck am Netz angeschlossen werden. Und der Steuerung ist es völlig egal ob die nun eine Heizung oder ein Relais ansteuert .
Für einen Elektriker ist der Anschluss inklusive der Umverdrahtung kein Hexenwerk und in max 1 bis 2 Stunden vergessen. Die Bereits vorhandene Steuerung ist auch auf 230 V ausgelegt ! Fakt den Relais in der Steuerung würde ich den Laststrom der Heizungen nicht zumuten. Deshalb ja auch die Erweiterung des Herstellers mit 2 S2-30 oder wie vorgeschlagen mit 3 Kleinschützen die Last schalten!
 
Zuletzt bearbeitet:
Diesbezüglich hätte ich eine Frage.
z.B. diese Steuerung (C150) wurde mir vom Ofenhersteller mitgeteilt, wird mit 230V statt 400V angeschlossen:
Habe momentan leider keine Zeit mir diese eingehend anzuschauen.

Der Ofen müsste bei dieser Steuerung dann wohl trotzdem neu im Dreieck verdrahtet werden?
Ja

Wäre beim Gebrauch dieser Steuerung trotzdem eine Leistungserweiterung nötig?
Bei deiner vorhandenen Steuerung ja, bei der o.g. k.A., die Kontakte der Relais müssen die entsprechende Schaltlast von ca 21A vertragen, denn im Dreieck hängen quasi zwei 3kW Heizungen an einer Phase. Wegen der Verkettung etwas weniger.

Leider ist Norwegen gar kein Saunaland. Die haben hier viel weniger Saunakultur als Deutschland und es ist einfacher und billiger sich sowas aus Deutschland kommen zu lassen.
Ja, 5-adrige Silikonleitung mit N war dabei.
Wenn aber Umbauarbeiten an der Steuerung und am Ofen notwendig sind, muss dies in Geldwert mit berücksichtigt werde, besonders, wenn man es nicht selber kann oder jemanden hat der das kann. Dein Ele hat bewiesen, dass es ihn überfordert. Ich weiß jetzt nicht, wie weit verbreitet dieses 230/3L-Netz in Norwegen ist, auf Grund der relativ kleinen Bevölkerungszahl ist die Produktion solche Steuerung eine Insellösung. Und kl. Stückzahlen = teuer

Die Kleinschütze kosten je Stck ca 30 Euro und mehr als 3 brauchst du nicht!
Sag mal spreche ich Japanisch rückwärts? Du hast ein 230V Dreiecksnetz und die Heizungen sind für 230 V ausgelegt.
Ich hasse solche Aussage - kostet nur 30 ,-€. Du brauchst auch nur ein dreipol. Schütz womit du alle Phasen schaltest. Damit ist es aber nicht getan, denn dass Teil muss in einem extra Gehäuse (Mehraufwand), du muss etwas herumbauen, dass beim Schalten wenig Schaltfunken entstehen (Mehraufwand) oder besorgst dir ein elektronisches (Teurer) und dann braucht noch jemanden, der dir dass zu einer funktionsfähigen Einheit zusammenbastelt. (inviduelle Lohnkosten = hoher Mehraufwand)
Und das alles zweimal, den der Sicherheitsthermostat läuft unabhängig über eine zweite Relaisreihe - da sind sechs Relais in der Steuerung verbaut. Würde jetzt zwar das Schütz mit abschalten, wenn dies aber klebt, dann nicht. Und bei solcher umgebauten Steuerung schauen die Versicherungen schon mal genauer hin. Beim Brand ist denn schnell mal mehr weg, auch wenn diese draußen steht. Man darf die Brandlast solchen trockenen Holzes einfach nicht unterschätzen.
 
Thema: Anschluss von Saunofen und Steuerung mit IT230V anstatt 400V