H
Hemapri
- Beiträge
- 4.069
Was TN-S vom Energieversorger angeht, so sind mir schon Hochhäuser mit Mittelspannungsanschluss und eigener Trafostation begegnet, von wo eine 5-adrige Verkabelung abging.
MfG
MfG
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Eine umstellung von TT auf TN erfordert doch lediglich das Einfügen einer Verbindung zwischen HAK und PA-Schiene!
@Leprechaun: Der Bandstahl ist nichtssagend. Sowas wurde bei uns schon vor 50 Jahren bei einem reinen TT-Netz zur "N-Stützung" gemacht.
Falsch. Daraus wird noch lange kein TN-Netz.Zur "N- Stützung" kenne ich zur Genüge aus heimischen '"TT- Netzen". Damit wird aber das "TT- Netz" zum TN- Netz.
Ja, wenn. Aber davon war bisher noch nicht die Rede.Natürlich wird daraus ein TN-System.
Wenn der ankommende Sternpunktleiter im Haus mit dem Erder und somit dem Schutzleiter der Anlage verbunden wird, ist das physikalich ein TN-System.
Und noch gemeiner, wenn der Netzbetreiber das TN-C-Netz zum TT-Netz macht muss der Endkunde den PE zur Verfügung stellen also einen Lokalen Erder errichten und auch für die Einhaltung der Abschaltbedingungen aufkommen.Nee, wenn das EVU von TT auf TN umwidmet, muß es auch einen PEN liefern! Ein kleiner, aber gemeiner Unterschied!
Leprechaun
Und noch gemeiner, wenn der Netzbetreiber das TN-C-Netz zum TT-Netz macht muss der Endkunde den PE zur Verfügung stellen also einen Lokalen Erder errichten und auch für die Einhaltung der Abschaltbedingungen aufkommen.