ich wohne gerade in einer Wohnung in China (Neubau 2018, gebaut von Chinas größtem Bauträger) und habe schon gefährliche Bekanntschaft mit der hiesigen Elektroinstallation machen müssen.
Heute habe ich beim Kochen mit der einen Hand das Edelstahlgehäuse der Abzugshaube und mit der anderen Hand ein Metallteil des Gaskochfelds (dieses hat keinen Stromanschluss aber durch das Metallgehäuse und die integration in die Einbauküche wohl gut geerdet ) berührt und dabei einen ordentlichen Stromschlag abbekommen. Mein Multimeter (Duspol ist bestellt) sagt mir, dass zwischen beiden Punkten eine Spannung von knapp 100V anliegt.
Dann hab ich mir den Sicherungskasten noch mal genauer angeschaut und festgestellt, dass es nur eine Phase gibt, die vor Verteilung entweder mit einer Sicherung (3x16A und 2x20A) ODER mit einem FI abgesichert wird. Eine Leitung geht ohne, dass sie durch einen Leitungsschutzschalter abgesichert ist in die Waschküche und von da weiter in die Küche. Folgende Geräte sind an einer 1,5mm^2 Leitung angeschlossen: Wasserboiler 3kW, Kühlschrank, Elektroherd, Waschmaschine, Spülmaschine, Kaffeemaschine...jedenfalls habe ich mich schon immer gewundert wieso bei gleizeitiger Benutzung keine Sicherung fliegt, sondern nur der FI.
Zurück zur eigentlichen Problematik: eine weitere Messung an der Steckdose ergab L-N 228V, L-PE 68V und N-PE 160V!!!
Dann habe ich noch einmal vom Wasserboiler (Metallrohr) gegen eine Eisentür gemessen -> 90V. Wenn ich die Spülmaschine ausstecke sinkt dieser Wert auf 24V, wenn dann noch die Waschmaschine abgesteckt wird auf 7V. Ich gehe mal davon aus, dass sich dieser Wert durch den Innenwiderstand der Geräte ändert (Spannungsteiler). Dass hier an der Verkabelung etwas schief ist und das Konzept des Sicherungskasten mehr als fragwürdig ist steht außer Frage. Da ich mit den Elektrikern der Wohnanlage sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe würde ich gerne vorab durch eure Hilfe wissen was sie genau prüfen müssen um den Fehler zu finden und zu beseitigen. Die Ausrüstung für eine Isolationsmessung fehlt mir leider und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Elektriker hier so etwas haben.
Ich hoffe ihr habt ein paar gute Tipps!
ich wohne gerade in einer Wohnung in China (Neubau 2018, gebaut von Chinas größtem Bauträger) und habe schon gefährliche Bekanntschaft mit der hiesigen Elektroinstallation machen müssen.
Heute habe ich beim Kochen mit der einen Hand das Edelstahlgehäuse der Abzugshaube und mit der anderen Hand ein Metallteil des Gaskochfelds (dieses hat keinen Stromanschluss aber durch das Metallgehäuse und die integration in die Einbauküche wohl gut geerdet ) berührt und dabei einen ordentlichen Stromschlag abbekommen. Mein Multimeter (Duspol ist bestellt) sagt mir, dass zwischen beiden Punkten eine Spannung von knapp 100V anliegt.
Dann hab ich mir den Sicherungskasten noch mal genauer angeschaut und festgestellt, dass es nur eine Phase gibt, die vor Verteilung entweder mit einer Sicherung (3x16A und 2x20A) ODER mit einem FI abgesichert wird. Eine Leitung geht ohne, dass sie durch einen Leitungsschutzschalter abgesichert ist in die Waschküche und von da weiter in die Küche. Folgende Geräte sind an einer 1,5mm^2 Leitung angeschlossen: Wasserboiler 3kW, Kühlschrank, Elektroherd, Waschmaschine, Spülmaschine, Kaffeemaschine...jedenfalls habe ich mich schon immer gewundert wieso bei gleizeitiger Benutzung keine Sicherung fliegt, sondern nur der FI.
Zurück zur eigentlichen Problematik: eine weitere Messung an der Steckdose ergab L-N 228V, L-PE 68V und N-PE 160V!!!
Dann habe ich noch einmal vom Wasserboiler (Metallrohr) gegen eine Eisentür gemessen -> 90V. Wenn ich die Spülmaschine ausstecke sinkt dieser Wert auf 24V, wenn dann noch die Waschmaschine abgesteckt wird auf 7V. Ich gehe mal davon aus, dass sich dieser Wert durch den Innenwiderstand der Geräte ändert (Spannungsteiler). Dass hier an der Verkabelung etwas schief ist und das Konzept des Sicherungskasten mehr als fragwürdig ist steht außer Frage. Da ich mit den Elektrikern der Wohnanlage sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe würde ich gerne vorab durch eure Hilfe wissen was sie genau prüfen müssen um den Fehler zu finden und zu beseitigen. Die Ausrüstung für eine Isolationsmessung fehlt mir leider und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Elektriker hier so etwas haben.
Ich hoffe ihr habt ein paar gute Tipps!