Herd Anschluß, Zuleitung mit alten Farben

Diskutiere Herd Anschluß, Zuleitung mit alten Farben im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Herd. Wenn ich den Backofen anmache fliegt nach 2 Minuten die Sicherung raus. Kann das am...
J

Jollyh1977

Beiträge
6
Hallo zusammen,

ich habe ein Problem mit meinem Herd. Wenn ich den Backofen anmache fliegt nach 2 Minuten die Sicherung raus.

Kann das am Anschluß liegen?

Die Zuleitung ist 4 adrig, mit 3 Phasen (selbst überprüft) und ist wie im ersten Bild dargestellt an der geklemmt.

Das Kabel von der Dose zum Herd ist fünf adrig s. Bild 2
und ist wie auf Bild 3 dargestellt am Herd angeschlossen, genau auch mit der Brücke.

Hab ich was falsch gemacht oder liwgt ea eventuell am Gerät selbst
 

Anhänge

  • IMG_20190916_213113.jpg
    IMG_20190916_213113.jpg
    96,1 KB · Aufrufe: 43
  • IMG_20190916_214343.jpg
    IMG_20190916_214343.jpg
    274,4 KB · Aufrufe: 36
  • IMG_20190916_214925.jpg
    IMG_20190916_214925.jpg
    494,5 KB · Aufrufe: 39
Was ist denn das für eine Dose in Bild 1?
Brücke von PEN auf L1 gibt natürlich einen Kurzschluss.
 
Das entscheidende Detail, wie die Leitung an der Herdose angeschloßen ist, kann man auf dem ersten Foto geschickterweise nicht erkennen...

Warum da Panzertape um die Adern gewickelt ist, macht erstmal stutzig.
 
Leute, das ist eine 5polige Dose, das ergibt natürlich keinen Kurzschluß!
 
genau deshalb hab ich auch meinen Beitrag gelöscht, den der PEN wurde da aufgetrennt in PE und N .
 
Ich habe der Beschriftung vom Fragesteller erst mal geglaubt.
Farben sind sowieso nicht eindeutig, da ist immer zu Messen
 
Das entscheidende Detail, wie die Leitung an der Herdose angeschloßen ist, kann man auf dem ersten Foto geschickterweise nicht erkennen...

Warum da Panzertape um die Adern gewickelt ist, macht erstmal stutzig.
Das erste Bild ist nicht die dose hier, aber schematisch exakt so
 
Was sollen wir mit den Bild einer anderen Dose anfangen?
Lass einen Fachmann das prüfen.
 
[QUOTE..

Warum da Panzertape um die Adern gewickelt ist, macht erstmal stutzig.[/QUOTE]
Das Panzertape wurde nur gemacht weil msn die Kabelisolierung zu weit aufgemacht hat
 
Was sollen wir mit den Bild einer anderen Dose anfangen?
Lass einen Fachmann das prüfen.
Es geht um das Schema, die drei Phasen gehen alle getrennt an eine Klemme, ein graues Kabel geht in eine Klemme, wo mit einem kabelstuck auf Zuleitungsseite die 5 klemme bedient wird.
 
Die blaue Brücke von L1 auf PEN ist verkehrt angeschlossen und gehört entfernt
Bei den alten Leitungssystemen ist Rot eine stromführende Phase.
An den Grauen der alten Leitung als PEN, gehört der Grüngelbe und der Blaue Leiter vom Herdanschlusskabel angeschlossen.
Der Graue von diesen ist der L3 und wird dann an den dunkelblauen der alten Leitung angeschlossen.
Leider wird das immer gerne verwechselt und kann die Zerstörung des Herdes bedeuten
Schwarz auf Schwarz (Alt) und Braun auf Rot (alt) und dann passt es.
 
"Malen" nach Farben kann hier gefährlich werden.
Es ist zu Messen.
 
Hallo,
kann es sein, das bei dir ein RCD (FI) Auslöst und keine Sicherung?
Der RCD darf bei der klassischen Nullung nicht eingebaut sein. Klar sollten die Farben wie beschrieben sein.
Es gibt in der Praxis jedoch andere Möglichkeiten.
Rot >PE
Blau oder Grau > N
Schwarz L1
Blau oder Gau L2 ....
oder andere Kombinationen, beim Einsatz von RCD und 4 Ader Leitungen ....

Mit welchem Messgerät gemessen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Vielleicht sind es auch 2 Außenleiter und N und PE.

Also: Nicht raten, sondern messen.
 
Thema: Herd Anschluß, Zuleitung mit alten Farben

Neueste Themen

Zurück
Oben