Laie hat eine Frage zu Frequenzumrichter

Diskutiere Laie hat eine Frage zu Frequenzumrichter im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich bräuchte mal Eure Hilfe. Vor ein paar Monaten habe ich mir einen Kompressor gekauft, in der Annahme, dass in jedem Haus 3...
N

Nespresso

Beiträge
10
Hallo zusammen,

ich bräuchte mal Eure Hilfe.
Vor ein paar Monaten habe ich mir einen Kompressor gekauft, in der Annahme, dass in jedem Haus 3 Phasen anliegen. Dummer weise ist das hier auf Teneriffa nicht der Fall. Da geht tatsächlich nur eine Phase ins Haus. Da der Kompressor aber einen dreiphasen Drehstrommotor hat, war ich aufgeschmissen. Das Haus mit 3 Phasen zu versorgen benötigt Umbaumaßnahmen und käme auf 12k EUR, was eindeutig zu viel ist für einen Kompressor.

Nun habe ich bei Amazon Frequenzumrichter gesehen und frage mich nun, ob ich den Kompressor damit betreiben kann. Im Anhang poste ich das Typenschild des Motors und einen Link zu einem VFD der mir tauglich scheint.

Da ich keinen externen Link posten darf, such bei Ebay nach "4KW 5HP Frequenzumrichter Variable Frequency Driver AVR CNC Low-Output Inverter*
IMG_5204.jpg
Frage hierzu, passt das? Sollte ich vielleicht zur Sicherheitsreserve lieber einen 5kw VFD nehmen, anstatt 4kw?

Besten Dank schon Mal für Euren Input und viele Grüsse von der Sonneninsel.
Nespresso
 
Vielleicht meldet sich unser Aussendelegierter "bicho", der ist für Teneriffa normal zuständig, da bist Du dann in den besten Händen!
 
@kurtisane Danke, aber vermutlich beschränkt sich meine Fragestellung nicht auf eine kleine Insel, sondern sollte international zu beantworten sein ;-)
 
Wer im Internationalen i-net, soll jetzt für Dich diesen Fehlkauf, wirklich vor Ort noch kostengünstig "kompensieren"?
 
Guten Tag ,
ich sehe dass so :

Die auf dem Motor angebene Leistung von 4kw ist die mechanische Wellenleistung.
Die Scheinleistung des Motors ist ~ 1,73 x400V x 8,8A = 6089 Watt . Das muss der Umrichter mindstens bringen.
Da die Eingangsspannung 230 (220V) ist , kann am Umrichterausgang auch nur 230V rauskommen, allerdings Drehstrom.
Der Motor muss also auf 230V Drehstrom umklemmbar sein....laut Typenschild ist er das....wie sieht es in der Praxis aus ?

Mein Fazit : Motor kontrollieren ob er am Klemmbrett auf 230V Dreieck umklemmbar ist , Umrichter viel größer dimensionieren um
auch einen eventuellen Schwerlastanlauf abfangen zu können...
 
IMG_5209.jpg @kurtisane Ich habe vor vielen Jahren mal im Zuge einer Umschulung auch Elektro gelernt. Insofern brauche ich niemanden vor Ort. Das bekomme ich noch selbst hin. Ich muss nur wissen, was ich kaufen soll.

@edi Das Klemmbrett erlaubt Stern oder Dreieck, insofern sollte das gehen, nehme ich an. I^m Auslieferungszustand ist er auf Stern verschaltet, siehe Bild
 
Zuletzt bearbeitet:
Dann darfst o. solltest Du bitte nicht schreiben: "Laie" hat eine Frage......

Viele andere Laien haben auch schon geschrieben, der Elektriker ist leider gerade auf Urlaub in Gran Canaria.
 
Der Motor muss so oder so eh auf Dreieck umgestellt werden und ich würde das zuerst mal mit Steinmetz versuchen. So und Frequenzumrichter in der Leistungsklasse von 6 kW kosten genau so viel wie ein neuer 230V Motor! Du kannst natürlich auch versuchen mit dem von dir verlinktem FU den Motor zu betreiben. Der FU liefert allerdings dann nicht die Volle Leistung an den Motor.
 
Zuletzt bearbeitet:
@Pumukel Steinmetz? Weisst Du welchen Kondensator ich da bräuchte und was die Dinger kosten? Das kommt kaum in Frage bei der Anforderung.
 
Guten Tag ,
ich sehe dass so :

Steinmetzschaltung ist nicht besonders für einen Antrieb mit relativ hohem Anlaufmoment geeignet . Außerdem sollte man beachten , das bei einer Steinmetzschaltung ein
Leistungsverslust von ca. 30% hingenommen werden muss.

Nachtrag : Als Faustformel für den Motor-Betriebskondensator werden 70 Microfarad pro kw Motorleistung angenommen. Bei 4kw Motorleistung wären dass schon 280 Microfarad....
Viel Spaß beim Suchen...
 
Zuletzt bearbeitet:
Guten Tag ,
ich sehe dass so :

Natürlich kan man Kondensatoren parallel schalten, ob man dann aber immer den genau geforderten Wert erhält ist zu prüfen .
Bei 4 Stück parallel geschalteten 80 Microfarad Kondensatoren wären das 320 Microfarad ...im Unterschied zu den ( am Beispiel ) geforderten 280 Microfarad.
Dann bin ich mir hier nicht ganz sicher ob die im Link genannten Kondensatoren wirklich Betriebskondensatoren sind und nicht Anlaufkondensatoren....denn Anlaufkondensatoren sind nicht für Dauerbetrieb geeignet.
Nebenbei könnte das Einführen der 4 Kondensatorenkabel in den Motorklemmkasten rein vom Platz her problematisch werden, ebenso die sachgerechte Befestigung
der Kondensatoren.
 
@Pumukel Die genannten Kondensatoren sind ab 5 EUR. Einen 80'er bekommst Du nicht unter 20 EUR das Stück und vom Verlust, wie edi es erwähnt hat wollen wir nicht sprechen.
Ich ziehe daher die VFD Lösung vor. Nur müsste ich wissen, welcher VFD in Frage kommt. Ich bin Jahre raus und grundsätzlich nicht vom Fach, daher die Anfrage an Euch.
 
"Steinmetz-Schaltung" ist bei 4kW Motoren nicht zu empfehlen.
Leider haben die "Berater" verschwiegen, dass der Wirkungsgrad eines in Steinmetz-Schaltung betriebenen DS-Motors miserabel ist,
und speziel bei Schwerlast nicht anwendbar ist. Der schlechte Wirkungsgrad ist physikalisch bedingt.

Also folge den Angaben, die dir zum FU gemacht wurden.

Eventuell untersuchen, öb der Kompressor "entlastet" anlaufen kann ...
.
 
Schaut mal, den habe ich beim Chinesen gefunden. Reicht der für meine Anforderungen aus?

Model

LK100-5.5G1

Power

5.5Kw

Carrier frequency

4Khz 6Khz 8Khz 10Khz

Application

This VFD can be used as a motor speed control and a phase converter

Input Voltage

1phase 220~240V

Output Voltage

3phase 220V


Frequency

Input

50/60Hz

Output

0~500Hz

Control Mode

PID mode, pointing control



function


positive and reverse rotation

pointing control

Three period of speed

AI/AO, DI/DO, Relay output
 
Guten Tag ,
ich sehe dass so :

Mit diesen Angaben würde ich keine Auswahl bestätigen wollen.
Was entscheidend ist : Kann der Umrichter ausgangsseitig mindestens 15,2A bei 230 V Ausgangsspannung liefern ?
Ohne diese Aussage keine Entscheidung . Die Angaben 4kw 5,5kw könnten auch Angaben in KVA sein....dass weiß man
bei diesen Billigprodukten nicht.
Dabei ist noch nicht der Schwerlastanlauf berücksichtigt...

Wenn ich einen Umrichter für den Kompressor kaufen müßte , würde ich einen mit mindestens 18- 20A Ausgangstrom ( bei 230V) kaufen.
Egal welche KW Angabe gemacht wird.... Das mag Einigen zu viel zu erscheinen, aber wenn der Kompressor auf Grund des zu kleinen Umrichters nicht anläuft ist das Gejammer groß.

Nebenbei : die Frage zum eventuellen lastfreien Anlauf (#15) wurde auch noch nicht beantwortet
 
@edi

Laut Hersteller bringt er 20A Ausgangsstrom

Einen Lastfreien Anlauf kann ich kaum bewerkstelligen. Denke aber, mit leerem Druckkessel sollte die Anfangslast deutlich geringer sein.

Jiangsu, China
Markenname:
ToAuto
Modellnummer:
LK300-5.5G1
Ausgangsleistungs:
5.5kw
Ausgangs-Art:
Dreiergruppe
Größe:
210*118*180mm
Gewicht:
4,5 kg
Eingangs-Spannung:
1 phase 220 ~ 240 V
Ausgangs-Spannung:
3 phase 220 V
Art:
DC/AC Inverter
Ausgangs-Frequenz:
500Hz
Ausgangsstrom:
20A
anwendung:
für Drehmaschine 3 Phasen-asynchronmotor
garantie:
ein jahr
 
Kann den vorigen Post nicht editieren, daher noch einer.
Kopiere das in den Browser, dann kommst Du zur Website mit allen Infos.

chinaqualitylighting.com/d-pz3ff4911-vfd_3ph_asynchronous_motor_vfd/

LK100-5.5G1 ist der Typ den ich meine zu brauchen.
 
Thema: Laie hat eine Frage zu Frequenzumrichter
Zurück
Oben