Neues Raumthermostat anschließen

Diskutiere Neues Raumthermostat anschließen im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hi Leute! Leider ist mir dieses Frühjahr das Raumthermostat meiner Wohnung kaputt gegangen. Das hat den Effekt, dass die Heizungskörper in...
J

Jubeldibub

Beiträge
7
Hi Leute!

Leider ist mir dieses Frühjahr das Raumthermostat meiner Wohnung kaputt gegangen. Das hat den Effekt, dass die Heizungskörper in meiner ganzen Wohnung nicht mehr funktionieren.
Im Einsatz war bis zum Frühjahr ein analoges Uhrenthermostat von Theben. Die genaue Typbezeichnung ist "Theben RAM 327".

Problem ist nun, dass ich nicht weiß, was für ein Gerät ich kaufen müsste und wie ich es anzuschließen habe, um das alte zu ersetzen. Die Handwerker in meiner Gegend sind gerade komplett überbucht und aufgrund fallender Temperaturen benötige ich definitiv eine schnelle Lösung. Daher würde ich gerne im Selbstversuch ein Gerät kaufen und es anschließen. Ich wäre daher sehr dankbar, wenn ihr mir dabei helfen könntet.

Ich habe im Anhang ein paar Bilder eingestellt, die das alte Gerät, die Kabel in der Wand und die Bedienungs-/Installationsanleitung zeigen. Ich hoffe, ihr werdet daraus etwas schlauer bzw. könntet mir in einem ersten Schritt zumindest schon mal ein paar Produkte empfehlen, die als Ersatz in Frage kommen.

Was das neue Produkt angeht: Ein zeitgesteuertes Thermostat brauche im Grunde nicht. Auf jeden Fall kein analoges Uhrenthermostat mehr (da gab es seit jeher diverse Störgeräusche wie durchgehendes Klackern und Fiepen). Ich würde, wenn möglich, gerne ein digitales haben (also mit Digitalanzeige), das nur einfachste Funktionen haben muss. Im Grunde würde es mir reichen, wenn ich an dem Thermostat die Heizung zentral an- und ausstellen kann und alles andere über die Regler an den Heizkörpern einstelle.
Diese sind derzeit komplett nutzlos, seitdem das Raumthermostat defekt ist. Egal, was ich an den Heizkörpern drehe, sie werden nicht warm.

Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank!

Grüße
JDB
 

Anhänge

  • 20190412_183703.jpg
    20190412_183703.jpg
    186,7 KB · Aufrufe: 14
  • 20190412_183708.jpg
    20190412_183708.jpg
    196,2 KB · Aufrufe: 16
  • 20190412_183713.jpg
    20190412_183713.jpg
    113,6 KB · Aufrufe: 15
  • 20190412_183719.jpg
    20190412_183719.jpg
    136,8 KB · Aufrufe: 15
  • 20190707_201517.jpg
    20190707_201517.jpg
    147,7 KB · Aufrufe: 16
  • 20191022_193356.jpg
    20191022_193356.jpg
    940,8 KB · Aufrufe: 15
Hallo!

Der aktuelle Nachfolger wäre normal dieses Gerät, nur ob alles zu Deiner vorhandenen Heizung XY? passt, nur wegen dem Design, ist dann wieder eine ganz andere Frage:
 

Anhänge

  • Ersatz für Theben RAM 327.png
    Ersatz für Theben RAM 327.png
    300,7 KB · Aufrufe: 4
Du kannst provisorisch die Klemmen 2 und 1 miteinander verbinden damit wird die Heizung dauernd eingeschaltet.
Das wäre fantastisch! Also wenn ich es richtig verstehe, liegt die Regelung dann bei den Heizkörpern, richtig?

Und nur damit ich es richtig verstehe. Mit Klemme 1 und 2 sind das schwarze und blaue Kabel gemeint?
 
Und nur damit ich es richtig verstehe. Mit Klemme 1 und 2 sind das schwarze und blaue Kabel gemeint?
Ja genauso damit forderst du die Heizung dauernd an. Entspricht einer zu kalten Bude.
Okay, das werde ich definitiv als Erstes probieren, bevor ich mich nach neuen Thermostaten umschauen muss (dennoch schon einmal vielen Dank für die sonstigen Produktempfehlungen).

Da ich in Sachen Elektrik ein Laie bin: Das schwarze Kabel ist ein einzelnes. Die blauen Kabel sind zwei. Ich würde jetzt einfach eine Wago-Mehrfachklemme kaufen und alle drei dort hinstecken. Muss ich dabei auf eine Reihenfolge der Kabel achten oder sollte das egal sein?
 
Zuletzt bearbeitet:
Nee, würde ich nicht, im Beitrag #2 steht entweder Braun mit Schwarz, oder wenn es irgendwie geht Deiner Sicherung zuliebe gar nicht, lt. Deinem Beitrag #7!
 
Die blauen Adern läst du in Frieden das ist der Neutralleiter! Was ist daran unverständlich braun und Schwarz miteinander zu verbinden , damit die Heizung erst mal läuft! Auf deinen Bildern hast du da schon Wagoklemmen drauf! Und nein auf den Klemmen 1 und 2 liegen Braun Und schwarz!
 
Ein Betrieb ist nach der EnEV nur in Kombination einer Zeit- und Temperatursteuerung zulässig. Dieses Dingen heißt dann Uhrenthermostat. Ich bitte um Beachtung,
weil ein anderer Betrieb nicht zulässig ist.
 
Die blauen Adern läst du in Frieden das ist der Neutralleiter! Was ist daran unverständlich braun und Schwarz miteinander zu verbinden , damit die Heizung erst mal läuft! Auf deinen Bildern hast du da schon Wagoklemmen drauf! Und nein auf den Klemmen 1 und 2 liegen Braun Und schwarz!
Unverständlich daran ist, dass du nicht braun und schwarz geschrieben hast, sondern Klemme 1 und 2. Und ich nicht weiß, woher du diese Bezifferung genommen hast. Eben deshalb habe ich ja genau das nachgefragt...
Mit Klemme 1 und 2 sind das schwarze und blaue Kabel gemeint?
Und von dir ein...
Ja genauso damit forderst du die Heizung dauernd an.
bekommen.
Auf dem Bild mit den drei Klemmen, die aus der Wand kommen, sind die erste und zweite (von links) eben schwarz und blau. Daher kam ich darauf.

Also gut. Also braun und schwarz in eine Klemme. Ich werde es probieren und dann noch mal Bescheid geben.

Grüße
JDB
 
Unverständlich daran ist, dass du nicht braun und schwarz geschrieben hast, sondern Klemme 1 und 2. Und ich nicht weiß, woher du diese Bezifferung genommen hast. Eben deshalb habe ich ja genau das nachgefragt...
Jetzt wird ein Schuh draus. Habe gerade gesehen, dass du deinen Post #2 nachträglich bearbeitet hast (Zuletzt bearbeitet: Heute um 20:13 Uhr). Als ich ihn um 20:06 gelesen und beantwortet habe, stand da nur Klemme 1 und 2, nicht braun und schwarz.

Da ich die Sicherung dafür herausnehmen werde, werde ich es morgen bei Tageslicht mal probieren.
 
Hallo,

habe es eben probiert und es funktioniert perfekt! Die Heizung ist nun zentral dauerhaft eingestellt und man kann nun am Heizkörper einstellen, ob geheizt werden soll oder nicht. Vielen Dank!

Wenn ich richtig verstanden habe, ist das aber keine zulässige Lösung, sondern ein Uhrenthermostat ist verpflichtend?
 
Verpflichtend ist es nicht unbedingt, man hat mehr Möglichkeiten zu div. Zeiten andere Raumtemperaturen einzustellen.

Bleibt nur noch die Frage, ist die Wohnung in Miete oder Eigentum, beim 2.Fall, kann man theoretisch machen was man selber will!
 
Verpflichtend ist es nicht unbedingt, man hat mehr Möglichkeiten zu div. Zeiten andere Raumtemperaturen einzustellen.
Bleibt nur noch die Frage, ist die Wohnung in Miete oder Eigentum, beim 2.Fall, kann man theoretisch machen was man selber will!
Okay, dann bin ich beruhigt. Die Wohnung ist mein Eigentum. Da sie nicht so groß ist und ich generell nur nach Bedarf in den Wintermonaten heize, wäre es für mich auch kein Problem, dass dann immer an den einzelnen Heizkörpern einzustellen.

Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank an euch! Das hat mir wirklich sehr geholfen und auch gleich Wärme in die Bude gebracht.

Grüße
JDB
 
Du hast die Unterlagen zur Verfügung gestellt und laut Schaltplan von dem Thermostat schaltet der über Klemme 1 und 2 die Heizung ein und auch auf dem Bild zu dem Thermostat sind das eine Braune und eine Schwarze Ader! Der erste verlinkte Thermostat hat sogar einen Schalter mit dem sich die Heizung ein und ausschalten lässt. Noch etwas Sinn eines Thermostaten ist es den Kessel eben Rechtzeitig abzuschalten. Deshalb sollte die Temperatur am Thermostat nicht zu hoch eingestellt sein. So lange dein Heizungsvorlauf noch genügend Warmes Wasser hat regelt eh der Thermostat am Heizkörper. Und die Heizung schaltet erst bei Erreichen der eingestellten Temperatur am Raumthermostat ab.
 
Die Heizung heizt mit dieser Einrichtung nun immer den Vorlauf auf egal ob die Heizkörper offen sind oder zu.
Dies bedeutet eine deutliche Erhöhung des Energieverbrauches.

In dem Raum in dem das Raumthermostat an der Wand hängt werden die Ventile am Heizkörper üblicherweise auf die höchste Stufe gestellt, sonst arbeiten Raumregler und Heizkörperthermostat gegeneinander.

Fazit ersetze den Raumregler gegen einen Neuen.
 