P
Pumukel
- Beiträge
- 23.589
ich auch nicht, deshalb ja die Bitte um einen Link zu der betreffenden PDF. Meines Wissens nach wurden die Sekundärsicherungen eingespart und durch einen ptc in der Trafowicklung ersetzt.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Also Patois liefere mal den Link zur Innenschaltung des NG602-01.
Es gibt auf der SIEDLE-Webseite ein Schaltungsbuch (eine PDF-Datei), das enthält sogar ein Innenschaltbild des NG602-01.
Auf diesen Schaltbildern kann man erkennen, dass im NG Feinsicherungen integriert sind.
Eventuell sollte man überprüfen, ob diese Feinsicherungen noch in Ordnung sind !
.
Und du hast dein Messgerät von Gleichspannung auf Wechselspannung umgeschaltet zwischen den Messungen ?Hallo,
also folgendes habe ich gemessen.
- / + sind 24 V vorhanden und bei b,c fehlt die Spannung sehr niedrig und schwankend.
Hast aber schon den Messgerät auf Wechselspannung umgeschalten?und bei b,c fehlt die Spannung sehr niedrig und schwankend
.Warum soviel Gemache?
Das war die Antwort des TE auf die gleiche Frage bereits in Beitrag 30.Ja das habe ich also dann bis morgen gute Nacht.
.
Gegenfrage: warum empfiehlt man dem Fragesteller Fremdgeräte, die hinten und vorne nicht passen,
wenn er sich doch ganz einfach den richtigen NG602 nachkaufen kann ?