Einbauposition Hauptabzweigklemmen

Diskutiere Einbauposition Hauptabzweigklemmen im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Nach Google/VDE Recherche habe ich keine Vorschriften gefunden die mir sagen wo ich im Unterverteiler die Hauptabzweigklemmen einbauen muss, ist...
Ich bin auch kein grosser Fan von vorsicherungen in der UV aber man kann es schon machen zumindest als Backupsicherung . Diese würde ich dann aber eher an den Anfang der Zuleitung setzen.

Ich mache es oft ohne vorsciherung für eine UV aber manchmal auch mit. Also gl 63A gl vor dem Zähler dann direkt auf die Hauptschalter für ne UV.


Hat man jedoch nur eine Leitung die mehrere uvs versorgt kann man das mit den vorsicherungen der UV durchaus machen damit man ein besseres mas an Selektivität bekommt sollte es in der uv Mal knalllen
 
@eFuchsi Der 3er Block Herd, und die paar für die Küche werden von Oben vom Fi gespeist, die Drähte gehen in den Herd block und über die Phasenschiene weiter an die 4 Automaten daneben. Alle weiteren Ls werden dann direkt vom Neozed gespeist.
Und die Kammschiene hat wiegesagt ab der Markierung überhaupt kein Metall mehr drin
 
@creativex
Wir haben noch nen recht alten Hausanschluss, der Zähler ist in nem großen verplombten Kasten drin, davor ist der verplombte Hausanschlusskasten mit den NHs. Da die UV dementsprechend der erste Ort ist wo ein Gesamtüberlastschutz eingebaut werden konnte gehe ich davon aus das die deshalb eingebaut wurden
 
Die gehen auf den LS beschriftet mit "Steckd.1"
Das erklärt zumindest warum ich mit meinem Powerline immer wieder Probleme habe XD die Steckdose 1 ist im Flur, da hängt mein PWL Adapter (auf L1) und mein Zimmer hängt auf L3
Warum es trotzdem meistens geht versteh ich trotzdem nich
 
Bei diesen Quetschverbinder hab ich bis heute nicht herausgefunden wohin die führen, und die Kammschiene hat ja knapp nach der mitte eine Markierung, ab da sind innen keine Metallschienen mehr also das ist nur Plastik, die Zuleitung erfolgt über die Drähte
Klemm sie eben ab; dann siehste ja irgendwann, was nicht mehr geht ;)
Eine Schiene ohne Inhalt? Ok, das ist selbst für mich abenteuerlich :eek: Aber vermutlich wurde da aus Gründen der Faulheit das Innere der Schiene rausgezogen und gekürzt...das ist böse! :rolleyes:;)
 
Entweder man verwendet Kammschienen oder benutzt normale Verdrahtung aber solch einen Müll sollte man lassen ! Zumal diese Kammschiene meiner Meinung nach nur eine Einpolige ist. Du hast genügend Platz in der Verteilung um FI geschützte Stromkreise und die ohne FI Schutz auch räumlich zu trennen! Zudem kannst du dann auch mit den richtigen Kammschienen die LS Eingangsseitig verdrahten ohne die Aderbrücken.
Noch etwas bei Powerline sollte in der Verteilung auch ein Phasenkoppler vorhanden sein !
Noch etwas es gibt FI mit N links und mit N rechts je nach dem welchen FI du hast kannst du den FI rechts oder Links von den LS anordnen und mit 3 polige Kammschiene mit den LS verbinden. Das bei gekürzten Kammschienen Endkappen zum Berührungsschutz erforderlich sind ist auch kein Geheimnis.
 
Ein sehr eigenartige Aufteilung : Heizung, Keller, Steckd. 1, EG, OG

Steckdosen ohne RCD sind schon lange nicht mehr erlaubt!!
Beleuchtungsstromkreise ohne RCD sind seit Oktober 2018 nicht mehr erlaubt.
 
Klemm sie eben ab; dann siehste ja irgendwann, was nicht mehr geht ;)
Eine Schiene ohne Inhalt? Ok, das ist selbst für mich abenteuerlich :eek: Aber vermutlich wurde da aus Gründen der Faulheit das Innere der Schiene rausgezogen und gekürzt...das ist böse! :rolleyes:;)
Hat der Azubi gemacht und wurde vom Meister persönlich abgenommen
Obowhl selbst ich schon was zu kritisieren habe XD
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
In Deinem Fall sehei ich keinen Grund auf den Schutz durch FI für alle Stromkreise zu verzichten. Noch etwas dein FI hat den N links also kommen die LS rechts davon so das der Anschluss für den N frei bleibt .
Du kannst da aber auch noch einen Zweiten FI einbauen und auf den Platz wo sich jetzt der FI befindet kommt der Phasenkoppler!
 
Ja, in diesem Betrieb habe ich auch gelernt! :p:D
Bei näherer Betrachtung ist hier eine Neustrukturierung doch durchaus empfehlemswert :) Komplette 12er-Blöcke mit RCD, LS und geeigneten Phasenschienen kosten ca. 50€ pro Reihe. Dazu noch ein paar LTS und etwas Kleinkram...macht alles zusammen ca. keine 0.2k€ und ein, zwei Stunden Arbeit :)
Dann weißt du auch, wo du das Powerline-Dingens hinstecken musst ;)
 
@KannNixRichtig
Also sind meine Gedanken wenigstens richtig gewesen
Phasenkoppler wusste ich damals noch nicht da es funktioniert (meist), die Kammschiene ist mein ich ne 3polige
Die Phasenschiene wurde vllt deshalb nicht kurzgeschnitten um den Berührungsschutz zu gewähren
ABB zumindest (die wollte ich zukünftig verbauen) scheint keine Fis zu haben die N links haben, aber es gibt Phasenschienen die einen N Platz haben für die rechtsN FIs. Aber das kommt dann beim nächsten Umbau :)
 
Ja, in diesem Betrieb habe ich auch gelernt! :p:D
Bei näherer Betrachtung ist hier eine Neustrukturierung doch durchaus empfehlemswert :) Komplette 12er-Blöcke mit RCD, LS und geeigneten Phasenschienen kosten ca. 50€ pro Reihe. Dazu noch ein paar LTS und etwas Kleinkram...macht alles zusammen ca. keine 0.2k€ und ein, zwei Stunden Arbeit :)
Dann weißt du auch, wo du das Powerline-Dingens hinstecken musst ;)
Müsste ja nur nen Phasenkoppler einbauen, hatte dazu nur bis jetzt keine Gelegenheit XD
 
Ok, ich muss anmerken, dass ich kein zertifizierter oder sonst wie ausgezeichneter Elektriker bin! Meine Meinung (!) ist -wie die von allen Anderen hier- immer mit der gebotenen Skepsis zu bewerten! :D
 
Ok, ich muss anmerken, dass ich kein zertifizierter oder sonst wie ausgezeichneter Elektriker bin! Meine Meinung (!) ist -wie die von allen Anderen hier- immer mit der gebotenen Skepsis zu bewerten! :D
Bin ich auch nicht, dennoch (meine Meinung) könnte man in der Verteilung zumal die komplett neu gebaut wurde einiges sicherer/besser gestalten
 
Anmerkung: die eigenartige Aufteilung mit Keller, Heizung, Eg und Og ist dem geschuldet das wir im Prinzip pro Etage ein Stromkabel haben, ist halt alles relativ Alt (also die Kabel sind in Ordnung, aber es halt nur eins pro Etage)
 
Thema: Einbauposition Hauptabzweigklemmen