MS Schaltanlage

Diskutiere MS Schaltanlage im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, im Anhang seht Ihr eine Zeichnung einer Übergabestation ? Nun kommen meine Fragen: 1.) Was kann man mit einer Übergabestation bewirken wie...
A

Atomkern1110

Beiträge
26
Hallo,

im Anhang seht Ihr eine Zeichnung einer Übergabestation ?
Nun kommen meine Fragen:
1.) Was kann man mit einer Übergabestation bewirken wie in der Zeichnung dargestellt ?
2.) Gibt es einen Link mit all den Schaltzeichen, die in der Zeichnung dargestellt sind?
3.) Welche Aufgabe hat der Kombiwandler ?
4.) Sind die Capdis mit dem Kombiwandler verdrahtungstechnisch verbunden ?

Ich wäre Euch dankbar, wenn Ihr uns das einmal mit Euren eigenen Worten erklären könntet.

Gruß Jessica20191120_200624.jpg
 
Die Übergabestation ist der Schnittpunkt zwischen Netzbetreiber und Kundenanlage.
Die Capdis sind mit dem Netz verbunden und vom Prinzip her Spannungsanzeiger (Sie zeigen an ob Spannung anliegt oder nicht ) Die Leistungsschalter dienen Zum Schalten bzw auch zum Erden der Kundenanlage .
Der Kombiwandler dient der Messung und auch der Anzeige verschiedener Werte (Spannung , Strom, Leistung)
Im Kreis H04 und H05 Sind Sicherungslasttrennschalter diese sind Einstellbare Sicherungen.
Im Kreis H1 bis H3 sind reine Schalter .
 
die Capdis sind so wie dargestellt ÜBER einen KONDENSATOR an die 30kV Leitung geklemmt, denn das Capdis selbst verträgt keine 30kV
 
Die Übergabestation ist der Schnittpunkt zwischen Netzbetreiber und Kundenanlage.
Die Capdis sind mit dem Netz verbunden und vom Prinzip her Spannungsanzeiger (Sie zeigen an ob Spannung anliegt oder nicht ) Die Leistungsschalter dienen Zum Schalten bzw auch zum Erden der Kundenanlage .
Der Kombiwandler dient der Messung und auch der Anzeige? verschiedener Werte (Spannung , Strom, Leistung?)
Im Kreis H04 und H05 Sind Sicherungslasttrennschalter diese sind Einstellbare Sicherungen.
Das sind keine einstellbaren Sicherungerungen sondern HH- Sicherungen mit Schlagstiftsystem.
Das Ansprechen einer Sicherung bewirkt über mech. Kopplung eine Schalterauslösung des vorgeschalteten Leistungsschalters.

Im Kreis H1 bis H3 sind reine Schalter
Pfad H1 - H2: sind Lasttrennschalter. Pfad H3: Übergabe- Leistungsschalter und in der Folge ein Trennschalter mit Erdungseinrichtung.
.
Der Plan dürfte sich noch im Entwurfs- Zustand befinden.