Diskutiere Schaltbare Steckdose, Sicherung fliegt 1. beim einschalten raus im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, wir haben 2x (linke und rechte Wand) 7 Steckdosen welche derzeit alle an einer 10A Sicherung hängen. also 14 Stück insgesamt. Diese können...
Der Strom ist überall im Stromkreis gleich, und den kannst du auch überall begrenzen und der begrenzte Strom ist dann auch überall gleich.
ok, wonach muss ich suchen ? also wie ist genau der Ablauf.

Der Stromkreis ist durch das Relais geschlossen.
Jetzt wird das Relais geschaltet, de Stromkreis schließt sich und geht hierbei durch alle Verbraucher die jetzt sehr viel Leistung ziehen.
Ist die Leistung zu viel schaltet der Automat ab,

Um diese Spitze zu verhindern baue ich jetzt diesen Strombegrenzer ein.
aber irgendwo muss der Strom jetzt ja höher sein, und der Begrenzer begrenzt in.
ah bzw. der Begrenzer funktioniert über Widerstände,
sprich wenn zu viel Strom verlangt geht es nicht mehr weil die Widerstände im Stromkreis gar nicht mehr zulassen ..

das ist deshalb so weil die Spannung quasi im ganzen Kreis zur gleichen Zeit anliegt, also bildlich gesprochen oder ?
verdammt Physik Unterricht ist doch schon verdammt lange her..
 
Der Begrenze schaltet ganz einfach einen Widerstand in den Stromkreis und wenn der Strom zurück geht, bzw. der Widerstand zu heis wird, wird der von einem Relais überbrückt. Das Teil begrenzt den Strom also für evtl. eine halbe Sekunde, dann sind die Elkos der Netzteile geladen
 
ok super vielen Dank, dann habe ich ja jetzt eine Lösung :)
ist dieses ESK2 gut? der ist ja ziemlich günstig im Vergleich zu anderen und bietet noch da zu 2 Kanäle.
technische Daten zum Vergleich sind ja leider nicht angegeben
 
@Krissi_H
Ich glaube, Deine Zweifel beim verlinkten Teil EKS2 sind sehr angebracht. Erst recht, wenn sich der Zulieferershop einer "kreativen" Rechtsform bedient.
Ich glaube, da gibt es Teile, die mehr Vertrauen erwecken. Siehe Post #12 von bigdie.
Bei solchen Komponenten ist billig gekauft meistens zweimal gekauft.
 
@Krissi_H
Ich glaube, Deine Zweifel beim verlinkten Teil EKS2 sind sehr angebracht. Erst recht, wenn sich der Zulieferershop einer "kreativen" Rechtsform bedient.
Ich glaube, da gibt es Teile, die mehr Vertrauen erwecken. Siehe Post #12 von bigdie.
Bei solchen Komponenten ist billig gekauft meistens zweimal gekauft.
alles klar :)
 
Eine Unternehmensgesellschaft ist bis auf die Haftung einer GmbH gleichgestellt.
Und ob das verlinkte Teil schlecht oder gleich zu Teilen von anderen Herstellern ist (Wo du den Namen mitbezahlst) kann ich nicht sagen. Es steht dem TE jedoch frei selbst nach Einschaltstrombegrenzer (Reg) zu googeln und da durchaus auch einen 3 stelligen Eurobetrag aus zu geben.
 
Der Begrenze schaltet ganz einfach einen Widerstand in den Stromkreis und wenn der Strom zurück geht, bzw. der Widerstand zu heis wird, wird der von einem Relais überbrückt. Das Teil begrenzt den Strom also für evtl. eine halbe Sekunde, dann sind die Elkos der Netzteile geladen
.
Diese Lösung, welche ein verschleißbehaftetes mechanisches Bauteil - nämlich ein Relais - benötigt,
ist heutzutage nicht mehr zeitgerecht, oder neu deutsch "state of the art". ;)

Derartige Begrenzer werden heutzutage mit temperaturabhängigen Widerständen verwirklicht,
und nicht mehr mit Relaisklappertechnik. (Ausnahmen bestätigen die Regel ... )

NTC-Beispiel:

NTC_I-Begrenzer.jpg



 
Zuletzt bearbeitet:
.
Diese Lösung, welche ein verschleißbehaftetes mechanisches Bauteil - nämlich ein Relais - benötigt,
ist heutzutage nicht mehr zeitgerecht, oder neu deutsch "state of the art". ;)

Derartige Begrenzer werden heutzutage mit temperaturabhängigen Widerständen verwirklicht,
und nicht mehr mit Relaisklappertechnik.

Ausnahmen bestätigen die Regel ...
.
ok und woran erkenne ich als Laie jetzt was ich kaufen sollte ?
 
ok und woran erkenne ich als Laie jetzt was ich kaufen sollte ?

"Erkennen" kannst du es als Laie wohl nur in den seltensten Fällen.

Also musst du einer der Empfehlungen folgen, welche dir bisher schon unterbreitet wurden.
Wie du aber sehen kannst gehen die "Meinungen" ziemlich auseinander.
Zu einem eindeutigeren Ergebnis wirst du kommen,
indem du dich in einem qualifizierten Fachgeschäft beraten lässt
Viel Glück !
.
 
ok :)
ist dieser TPC denn besser ? da steht was von nicht einfache NTC Lösung, aber auch Bypass Relais .
 
Ein NTC ist ein Widerstand der seinen Wert mit Erwärmung senkt.
Nachteil die Teile sind im Normalbetrieb relativ warm und erzeugen im Schaltschrank Wärme.
Deshalb gibt es Lösungen wo ein Relais dann nach einer kurzen Zeit den NTC kurzschließt.
Vorteil die unerwünschte Wärmequelle wird abgeschaltet. Es gibt aber auch die Möglichkeit den NTC auf elektronischem Weg (Triac) kurz zu schließen. Alles eine Frage des Aufwandes und des Preises.
Noch etwas NTC benötigen nach dem Abschalten durchaus bis zu 2 Min ehe sie abgekühlt sind . In dieser Zeit ist die Begrenzung bei erneutem Einschalten fragwürdig! Wird der NTC allerdings überbrückt kühlt er auch schon nach der Begrenzung ab.
 
@Krissi_H
Bringen wir es mal pragmatisch auf den Punkt: Du hast doch bestimmt einen (qualifizierten!) Eli Deines Vertrauens. Wenn er seriös und gut ist, wird er Dir für einen 150er zzgl. Märchensteuer etwas in die Verteilung einbauen, was Hand und Fuß hat. Was Dein Problem zuverlässig löst. Mit abschließendem Messprotokoll und Gewährleistung. Die Rechnung sieht dabei so aus : Material ca. 50€, 1 angefangene Stunde Arbeitszeit, Messprotokoll incl. Anfahrt ca 100€ netto.
 
ja richtig, den haben wir bisher leider nicht. wir haben jetzt eine Frist gesetzt zur Mängelbeseitigung, sollte er die Mängel nicht beseitigen, egal ob durch einfach nicht machen, oder durch arbeiten die die Mängel an sich nicht beseitigen, gibt es nochmal eine Frist und sollte er auch in dieser zweiten Frist die Mängel nicht beseitigen, erst dann dürfen wir uns leider jemanden Suchen/holen der Ahnung hat und es übernimmt und vernünftig fertig macht. Nur an diesem Punkt sind wir nicht. Erstmal müssen wir ihm gemäß Gesetzt die Chance zur Mangelbeseitigung einräumen.
 
ja richtig, den haben wir bisher leider nicht. wir haben jetzt eine Frist gesetzt zur Mängelbeseitigung, sollte er die Mängel nicht beseitigen, egal ob durch einfach nicht machen, oder durch arbeiten die die Mängel an sich nicht beseitigen, gibt es nochmal eine Frist und sollte er auch in dieser zweiten Frist die Mängel nicht beseitigen, erst dann dürfen wir uns leider jemanden Suchen/holen der Ahnung hat und es übernimmt und vernünftig fertig macht. Nur an diesem Punkt sind wir nicht. Erstmal müssen wir ihm gemäß Gesetzt die Chance zur Mangelbeseitigung einräumen.

Dazu muesst ihr aber klar die Maengel benennen und nicht kunterbunt mit euren "Wuenschen" vermischen. Sonst wird euch der Elektriker das als eure "Zusatzwuensche" in Rechnung stellen.
 
Ich kann in dem Thema bis jetzt noch immer keinen Mangel erkennen.
Lediglich eine Nutzung die nicht zur errichteten Anlage passt.
Es würde mich sehr wundern wenn die beschriebene Nutzung Bestandteil des Werkvertrages war oder ist.

Deswegen würde ich lieber mit dem Fachmann reden und Ihn mit der Lösung des Problemes beauftragen.
 
Zuletzt bearbeitet:
die Steuerung / schalten der Steckdosen ist vereinbart.

Mängel bestehen Grundsätzlich, sind auch in einem anderen Punkt hier schon diskutiert worden.

Hier geht es nur um einen ganz konkreten Fall.
Und für diesen bestehen die Mängel darin, das nur ein B10A LS verwendet wurde, und das dieser auch noch für 14 Dosen verwendet wird.
Wenn der B10A LS eh getauscht werden muss, kann ich Ihm ja den richtigen geben. Den Rest lasse ich dann eh später machen.

In Auftrag gegeben war ja überall 5 Adrig zu legen, und jeder Verbraucher soll sein eigenes Kabel haben.
 
In Auftrag gegeben war ja überall 5 Adrig zu legen, und jeder Verbraucher soll sein eigenes Kabel haben.
Und über diese 5 Adern wolltest du dann unterschiedliche Stromkreise versorgen ?

Gegen diese Vorgehensweise sprechen wohl die VDE-Vorschriften,
so dass der installierende Elektriker zurecht nicht auf diese Forderung eingegangen ist.

Allerdings hätte er meines Erachtens höflicherweise mit dir Rücksprache nehmen können/sollen . . .
.
 