Netzunabhängige beeinflussung von Maschinensteuerungen

Diskutiere Netzunabhängige beeinflussung von Maschinensteuerungen im Forum News, Informationen & Feedback im Bereich ALLGEMEINES - Hallo Forum, wir haben seit ca. einem halben Jahr ein riesen Problem dass sich wie folgt abspielt(3 Spritzgussmaschinen): Montag morgens um 5:50...
So dann mal etwas zur Physik.
Der Schirm bei den Motorkabeln soll verhindern das HF -Störungen über das Kabel abgestrahlt werden und Störströme im HF-Bereich zur Erde abgeleitet werden. Dabei sollen aber keine Ableitströme über den Schirm fließen . Dafür ist der PE zuständig, und der ist im innerem des Motorkabels und deshalb auch geschirmt.
Sehr häufig wird der Fehler gemacht das der Schirm am FU mit auf den PE geklemmt wird und auch die Leitungen unnötig lang vom Mantel abgesetzt werden. Zu dem Punkt Erdung des Schirms am Motor über den PE sage ich nur das ist absoluter Blödsinn den ein Funktionserder und um den handelt es sich hier wird nur am Schaltschrank geerdet und das Sternförmig. Wie gesagt die Störungen sind HF und auch als solche zu behandeln ! Diese Forderung erfüllt die Erdungsschiene für den Schirm im Schaltschrank. Es darf bei HF nur eine Verbindung mit der Erde geben, sonst erhält man Störschleifen die dann richtig als Antenne wirken.
Nochmal zum Nachdenken was rufen wohl Ableitströme auf dem Schirm die durch diesen fließen hervor? Deshalb wird der Schirm nicht am Motor mit der PE Ader verbunden aber mit dem geerdetem Gehäuse! Deshalb gibt es da auch die Metallverschraubungen am Klemmkasten des Motors. Das Geräte die mit FU arbeiten über Flachbänder und nicht über normale Adern an den Potentialausgleich angeschlossen werden ist auch der Problematik HF geschuldet.
Fakt ist mit einem funktionierendem Potentialausgleich und einer sauberen Erdung sind solche Störungen zu 99% ausgeschlossen. Fakt ist das gerade Steuerungen mit µC empfindlich auf HF reagieren ist allgemein bekannt und diese Störungen kommen über das Netz!
 
Diese Forderung erfüllt die Erdungsschiene für den Schirm im Schaltschrank. Es darf bei HF nur eine Verbindung mit der Erde geben, sonst erhält man Störschleifen die dann richtig als Antenne wirken.
Na, dann haben wohl alle namhaften FU-Hersteller keine Ahnung. :eek:
 
Weil man auch mal seinen Kopf benutzen soll und Ausgleichsströme auf dem Schirm kommen garantiert nicht gut. So ein Schirm ist eine hervorragende Antenne !
 
SchirmungBeachten Sie bei der Schirmung folgende Hinweise:• Jede Leitung kann ein magnetisches Feld abstrahlen oder empfangen. Das bedeu-tet, dass jede Leitung sowohl als Sende- als auch als Empfangsantenne wirkt.• Eine einzelne ungeschirmte oder ungefilterte Leitung kann alle anderen Maßnahmenzunichte machen.• Die einseitige Schirmung einer Leitung wirkt nur gegen die kapazitive Kopplungparalleler Leitungen, jedoch nicht gegen Magnetfelder.• Gegen die magnetische Abstrahlung müssen Sie den Schirm immer beidseitig an-schließen. Der Schirm sollte aus Kupfer bestehen.
Quelle: SEW Eurodrive
 
Ich muss wohl noch mal selbst nach schauen ob ich auch alle Test`s die Wir in den vergangenen Monaten durchgeführt haben richtig beschrieben hab.
Mir scheint das hier einige Beiträge zu diesem Thema der realen erfahrenen Phenomene nicht im geringsten zum Verständniss beitragen sondern im gegenteil wieder in die richtung führen die Wir selbst erfahren mussten das uns die Gesetze der Physik unbegreiflich sind.
Ich selbst, mein Mitarbeiter, unser Elektriker sind alle Facharbeiter mit spezifischen beruflichen vorkenntnissen die hier jetzt schon seit Monaten der erforschung bezüglich dieses Problems in voller erwartung auf Gleichgesinnte oder Leidensgenossen hoffen, die mit uns dieses Problem lösen.
 
Mir scheint das hier einige Beiträge zu diesem Thema der realen erfahrenen Phenomene nicht im geringsten zum Verständniss beitragen sondern im gegenteil wieder in die richtung führen die Wir selbst erfahren mussten das uns die Gesetze der Physik unbegreiflich sind.

Was heisst das denn übersetzt? Entsprechen die Vorschläge hier und Nachfragen nicht deiner Erwartung?

Ich selbst, mein Mitarbeiter, unser Elektriker sind alle Facharbeiter mit spezifischen beruflichen vorkenntnissen die hier jetzt schon seit Monaten der erforschung bezüglich dieses Problems in voller erwartung auf Gleichgesinnte oder Leidensgenossen hoffen, die mit uns dieses Problem lösen.

Wollt ihr das Problem lösen oder einen esoterischen Arbeitskreis zu übersinnlichen Phänomenen ins Leben rufen?
 
Vielen Dank an alle die sich mit unserem Problem befasst haben. Wenn es zur finalen Problembehebung gekommen ist und/oder das Phenomen behoben Ist, werde ich es euch mitteilen.
 
Thema: Netzunabhängige beeinflussung von Maschinensteuerungen
Zurück