Alexa Lichtschalter - Anschlussprobleme

Diskutiere Alexa Lichtschalter - Anschlussprobleme im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Community! gerne würde ich auf eure Hilfe zurückgreifen! Ich habe mir einen Alexa 1 fach Lichtschalter gekauft um meine Schlafzimmer...
A

andrymusic

Beiträge
8
Hallo Community!

gerne würde ich auf eure Hilfe zurückgreifen!

Ich habe mir einen Alexa 1 fach Lichtschalter gekauft um meine Schlafzimmer Deckenlampe zu steuern.
Fehlerbild: Nach Verkabeln geht der Schalter (kann ihn auch zur App hinzufügen; Schalter lässt sich auch per App schalten (an/aus)) jedoch bleibt die Leuchte immer aus. Mit dem alten normalen Schalter funktioniert sie!

die Lampe ist mit blau/braun angeschlossen. N ist Neutralleiter (ist in der Fassung an der Seite angeschlossen) und braun L (unten in der Fassung). In meiner Unterputzdose kommen mir 2 Kabel entgegen. Das schwarze ist an dem herkönnlichem Lichtschalter bei L angeschlossen, das braune oben rechts ( Siege Bild). Wie schließe ich jetzt den Alexa Lichtschalter an, damit er nicht nur im WLAN ist sondern auch das Signal an die Leuchte weiter gibt. Zur Verfügung habe ich N, L, L1

vielen Dank im Voraus!

Marc
 

Anhänge

  • 4CECE59B-1010-40E5-BA33-0030110C8821.jpeg
    4CECE59B-1010-40E5-BA33-0030110C8821.jpeg
    759,4 KB · Aufrufe: 24
Wie wäre es mal damit Informationen zu dem Alexa Teil zu liefern . Da gibt es mit Sicherheit auch eine Typenbezeichnung und einen Hersteller. Nebenbei diese Teile benötigen zu 99 % auch den N am Schalter und nicht nur den L und den Lampendraht!
 
Ja N ist erforderlich. Siehe Bilder anbei.

Direkt unter dem Schalter ist ebenfalls eine Steckdose. Diese ist 3 adrig angeschlossen (hat zusätzlich noch den grünen Schutzleiter.
 

Anhänge

  • 10D6AD54-D3BE-4584-8274-2F2EC1BD25BB.jpeg
    10D6AD54-D3BE-4584-8274-2F2EC1BD25BB.jpeg
    62 KB · Aufrufe: 23
  • A2E85104-4D6B-4F29-9803-25909D60FD77.jpeg
    A2E85104-4D6B-4F29-9803-25909D60FD77.jpeg
    75,6 KB · Aufrufe: 22
  • CB7F79A9-93A9-47A4-877A-56684A956473.jpeg
    CB7F79A9-93A9-47A4-877A-56684A956473.jpeg
    94,9 KB · Aufrufe: 20
Die Bilder sind eindeutig an N kommt na was wohl der Neutralleiter an L der Spannungsführende Leiter von der Verteilung kommend und an L1 die Ader zur Lampe (Lampendraht). An deinem alten Schalter liegt der L und der Lampendraht an .
Ohne N am Alexa Schalter funktioniert der nicht! Und auch mit vertauschtem L und L1 auch nicht!
 
Und woher bekomme ich dann den N? Aus der Steckdose? Dort liegen aber auch nur 3 Kabel...habe mal Bilder gemacht
 

Anhänge

  • 8DCFA5D4-FC7F-4B0D-8CDF-6F2242AE1662.jpeg
    8DCFA5D4-FC7F-4B0D-8CDF-6F2242AE1662.jpeg
    274,9 KB · Aufrufe: 25
  • 95F4065E-6CB0-4F42-AE47-16CDF3ED85DD.jpeg
    95F4065E-6CB0-4F42-AE47-16CDF3ED85DD.jpeg
    285,6 KB · Aufrufe: 22
In der Dose von der Steckdose kommt die Zuleitung an dort ist auch der N und der PE zur Leuchte auf Wagoklemmen aufgelegt . Der L kommt als Schwarze Ader auch von der Wagoklemme mit dem L zum Lichtschalter . die Braune Ader am Lichtschalter ist der Lampendraht also hol dir den N von unten aus der Dose der Steckdose!
Übrigens die Steckdose ist an den Wagoklemmen mit L = Schwarz, PE = Grün/Gelb und N = Blau angeschlossen!
Der alexa Schalter ist auch eindeutig beschriftet L = L , N=N und L1 = Lampendraht!
 
Hat funktioniert super !

Bei einem anderen Schalter habe ich das ebenfalls versucht mit Wago Klemme Blau (N), jedoch tut sich hier gar nichts ...

was mache ich falsch?
 

Anhänge

  • 09E435EE-DDE0-4C7E-889E-939ABA2E33C4.jpeg
    09E435EE-DDE0-4C7E-889E-939ABA2E33C4.jpeg
    231,6 KB · Aufrufe: 17
  • 9BBA31AD-099E-4FFC-A088-AB5001C89F52.jpeg
    9BBA31AD-099E-4FFC-A088-AB5001C89F52.jpeg
    262 KB · Aufrufe: 17
Malen nach zahlen funtkioniert nicht immer. Etwas mitdenken ist nicht verboten.
Ich behaupte auch daß der Schalter zuvor nicht in der Art angeschlossen war wie jetzt die Adern verwendet werden.
 
Ich versuche mitzudenken, daher den blauen :)
Ursprungszustand ist der wie auf den Bildern. Blau fehlt natürlich; braun war L und die beiden oben gehen auf zwei Leuchten. Also verstehe es als L1 und L2
 

Anhänge

  • 00262E56-2277-402A-B5B2-EF7B02DE546C.jpeg
    00262E56-2277-402A-B5B2-EF7B02DE546C.jpeg
    211,1 KB · Aufrufe: 15
  • 6C0BFFD7-15DC-41D5-990F-25091B262C2F.jpeg
    6C0BFFD7-15DC-41D5-990F-25091B262C2F.jpeg
    425,9 KB · Aufrufe: 14
Okay, dann wäre die Situation anderst als erwartet. ;)
und warum wurde die graue Ader nicht verwendet?
oder es handelt es sich bei dem vorherigen Schalter um einen Wechselschalter. Ich kenne dieses Teil nicht, bzw. kann ich es zumindest nicht von vorne erkennen. Hast du ein Bild von der Rückseite?
 
Den grauen hatte ich beim zweiten Versuch abgeklemmt. Zuerst hatte ich beide (schwarz und grau) zusammen an L1 gemacht.
 

Anhänge

  • 2A14E168-FDFE-4FE4-B3A5-CED6637DCA91.jpeg
    2A14E168-FDFE-4FE4-B3A5-CED6637DCA91.jpeg
    228,4 KB · Aufrufe: 12
:D
OK, also eine Wechselschaltung. Wenn du jetzt den zweiten Schalten umschaltest und dann nie mehr daran was machst passt alles. ;)
ansonsten eben:
a - einen Alexa Wechselschalter besorgen,
oder
b - Wechselsehalter stilllegen und entsprechend durch klemmen.
 
amazon.de/dp/B07Q2VJSXQ/ref=cm_sw_r_cp_api_i_bAx7DbJ09RDGG

sowas?

Mund was bedeutet konkret die Wechselhalter stilllegen? Es sollen am Ende immer wenn ich den Schalter betätigte 2 Lampen angehen...
 
In letzter Zeit, besonders wenn man solche Beiträge liest, bin ich wirklich froh über die FI Pflicht für quasi alles.

Der Kleingeschriebene Satz "Smart-Home Geräte erforderlich" hat schon vor ein paar Jahren die Frage in mir ausgelöst, ob sich die Leute überhaupt annähernd im Klaren darüber sind, dass eine Alexa nicht auf einmal alles fernsteuern kann.
 
amazon.de/dp/B07Q2VJSXQ/ref=cm_sw_r_cp_api_i_bAx7DbJ09RDGG

sowas?
lt. "Beschreibung" sollte es damit funktioneren.
Mund was bedeutet konkret die Wechselhalter stilllegen? Es sollen am Ende immer wenn ich den Schalter betätigte 2 Lampen angehen...
?? also wenn du das "smarte Wechselteil" hast bleibt alles beim alten.

stilllegen heißt: entweder diesen nicht mehr nutzen, oder aber die Ader die dort an L geklemmt ist mit einer der anderen beiden Adern zusammenklemmen und die dritte mittels Klemme isoliert in der Dose verstauen. Je nachdem welche Ader du mit der Ader die an L geklemmt war verbindest muß dann an deinem smarten xy entweder grau oder schwarz an L1 angeschlossen sein.
 
Das machen wir aber noch etwas schöner. Viel zu lange abisoliert.

Ich mag diese Art von Schalter mit diesen Zuzzelklemmen nicht.

upload_2019-12-9_13-14-6.png
 
Ja das waren die Elektriker, als das Haus vor 2 Jahren neu gebaut wurde.... ich wer vom Draht noch ein Stück abschneiden :) Klemmen kaufe ich mir heute auch noch im Baumarkt :)
 
Den Spielzeug Schalter hast doch Du eingebaut.
für neue Klemmen sind Adern immer entsprechend an zu passen.
 
Thema: Alexa Lichtschalter - Anschlussprobleme
Zurück
Oben