Der Strom fließt in Richtung Erde.
In dem Fall über die PE Klemme zur PEN Trennstelle bzw zum Erder an der HPA (falls vorhanden)
Auf seinem Weg fällt aber eine Spannung ab.
Die Spannung am Ableiter ist also höher als die an der PEN Trennstelle und somit als am dort angeschlossenen N
In der oben liegenden Verteilung ergibt sich somit ein Spannungsunterschied zwischen den Phasen/PE gegenüber dem Neutralleiter.
In einer 10m langen Leitung kann selbst bei gleichen Querschnitten der Widerstand der einzelnen Adern so unterschiedlich genug sein um die Wirkung des Ableiters hier enden zu lassen. selbst wenn wir hier eine Toleranz der Norm von 100% an nehmen (20m) würde es mich wundern, wenn in dieser Leitung ein Längenunterschied von 1m zustande kommt.
Trotzdem reicht dieser Unterschied schon aus um hier aus zu sagen, daß nach diesem WEg der Ableiter nicht mehr ausreichend wirkt.
In dem Fall über die PE Klemme zur PEN Trennstelle bzw zum Erder an der HPA (falls vorhanden)
Auf seinem Weg fällt aber eine Spannung ab.
Die Spannung am Ableiter ist also höher als die an der PEN Trennstelle und somit als am dort angeschlossenen N
In der oben liegenden Verteilung ergibt sich somit ein Spannungsunterschied zwischen den Phasen/PE gegenüber dem Neutralleiter.
In einer 10m langen Leitung kann selbst bei gleichen Querschnitten der Widerstand der einzelnen Adern so unterschiedlich genug sein um die Wirkung des Ableiters hier enden zu lassen. selbst wenn wir hier eine Toleranz der Norm von 100% an nehmen (20m) würde es mich wundern, wenn in dieser Leitung ein Längenunterschied von 1m zustande kommt.
Trotzdem reicht dieser Unterschied schon aus um hier aus zu sagen, daß nach diesem WEg der Ableiter nicht mehr ausreichend wirkt.