Ein Pumukel im Schafspelz?
Glaubst du den Quatsch denn selber? oder weisst du es tatsächlich nicht besser.Es ist schon der Hammer, den ihr dort installiert habt. Und ganz klar wenn der PEN über den FI läuft und ihr irgendwo Erdberührung bekommt, dann löst dieser aus. Also wenn ihr diesen wie hier empfohlen noch zusätzlich erdet, dann löst er permanent aus, sobald irgendetwas dran hängt.
gehts noch? bist du nur so ... , oder hast NUR Problem mit der Artikulation?Regt euch doch mal ab. So und wenn eben nur ein N vorhanden ist erstellt man eben ein Lokales TT Netz, dann fliegt auch kein RCD im Baustromverteiler.
(Man benötigt dann aber einen 300mA RCD für das TT Netz, und danach 30mA.
Und ja, die Leitung ist mit einem Stecker anzuschließen, diese Adern in der Dose da sind Pfusch.
... ok, dann also tatsächlich keine Ahnung!Ich verstehe nicht wo das Problem
Das liegt jetzt ja an den Stadtwerken, dass man zu solchen Lösungen greifen muss, die hätten ja den Kasten dichter bei stellen können. Wenn die dazu nicht in der Lage oder Willens sind, dann passiert sowas.
Der hat sich denn einfach aus zwei 100m Ringen von diesen dünnen grauen NYM eine Verlängerung für sich gebastelt.
Das Problem mit der ständigen FI-Auslösung haben wir auch behoben, seit dem wir die Brücke zwischen Null und Schutzleiter entfernt haben. Jetzt haben wir dsen Schutzleiter über den Fundamenterder geerdet
Und spätesten Ende Februar ist Strom in der Hütte und das Provisorium kommt weg, also bisd dahin wird es doch funktionieren.
Da kommt keiner, solange da keiner zum Schaden kommt. Die haben weder Personal, noch Fahrzeuge, noch Sachverstand.Bei solchen Pfusch bleibt nur zu hoffen, das mal ein netter Kontrolleur von der BG da vorbeischaut und für "Entspannung" sorgt.