Ist es erlaubt eine Wasserleitung auf eine bestehende Kabelpritsche mit Trennsteg zu verlegen?

Diskutiere Ist es erlaubt eine Wasserleitung auf eine bestehende Kabelpritsche mit Trennsteg zu verlegen? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Am anderen Ende der Produktionshalle wird ein Wasseranschluß zum Gießen der Außenanlagen benötigt. Eine ca. 70-80m lange Wasserleitung...
R

Ronco

Beiträge
2
Am anderen Ende der Produktionshalle wird ein Wasseranschluß zum Gießen der Außenanlagen benötigt.
Eine ca. 70-80m lange Wasserleitung (Verbundrohr, Kunststoff) soll mit Kabelbindern auf eine bestehende Kabelpritsche mit Trennsteg verlegt werden. An der Kabelpritsche seitlich verlegt liegt schon eine Druckluftleitung. Unterhalb der Kabelpritsche sind LED-Leuchten IP65 montiert.
Es heißt ja Kabelpritsche und nicht Installationspritsche!
Schwitzwasser sollte kein Problem sein da die Pritsche gelocht ist.
Welche Vorschrift verbietet diese Verlegeart? Begründung?
 
Zuletzt bearbeitet:
Ob Vorschrift oder nicht, das spielt keine Rolle denn Empfehlenswert ist es jedenfalls nicht.
Stelle dir vor das Rohr platzt oder das Schwitzwasser gelangt trotzdem in die Leuten, dann hat man ein Problem.
Zudem müssen Wasserrohre gegen Schwitzwasser isoliert werden wer lässt sich schon gerne Wassertropfen in den Nacken laufen.
Lieber das Rohr mit langen Gewindestangen und Rohrschellen neben der Kabelpritsche verlegen.
 
Die Pritsche hat eine Produktbeschreibung vom Hersteller, ich würde mich sehr wundern, wenn da Wasserrohre erwähnt werden.
Die Anleitungen der Hersteller sind zu den Produkten zu beachten.
 
Oder zumindest ein "Polokal-Rohr", also ein Schlauch o. Wasserrohr im geschlossenen Rohr.System, unterhalb befestigen.
Dass es nix kosten darf, habe ich nicht gelesen.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Die Pritsche hat eine Produktbeschreibung vom Hersteller, ich würde mich sehr wundern, wenn da Wasserrohre erwähnt werden.

Dem Hersteller und der Pritsche ist es egal .. Kannst auch Blumen rein stellen...
Solange die Traglast usw nicht überschritten wird
Selbst die VDE schließt dieses nicht aus
Solange der Schlauch dicht ist verhält er sich auch nur wie ein weiteres ~16mm²

Man könnte die Gewindestangen auch unter der Pritsche festschrauben.

So machen wir es bei uns auch wie viele Industrie Unternehmen auch.. Fette Bahn, Schienensystem an die Seite und unten drunter sonstige Medien.. Errechnet und abgenommen
Hängen über 20Jahre ohne probleme
 
Zuletzt bearbeitet:
Also Druckluft in der nähe der Kabelrinne sind schonmal nicht erlaubt, da diese Im Brandfalle Brandanfachend wirkt.
Bei Wasser wird dann die Springelerung ausgelöst. Ob das der Prüfingenieur gerne hat, wenn hierdurch die Notbeleuchtung in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber das hängt vom Einzelfall ab.
 
Also Druckluft in der nähe der Kabelrinne sind schonmal nicht erlaubt, da diese Im Brandfalle Brandanfachend wirkt.
Bei Wasser wird dann die Springelerung ausgelöst. Ob das der Prüfingenieur gerne hat, wenn hierdurch die Notbeleuchtung in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber das hängt vom Einzelfall ab.

Wo steht diese Vorschrift dass Druckluftleitungen seitlich an der Kabelpritsche nicht erlaubt sind?
Bis das Edelstahlrohr durch Feuer schmilzt, das dauert. Sprinkleranlage haben wir nicht.
Notbeleuchtung haben wir auch nicht da nur von 7:30 bis 16:30 Uhr gearbeitet wird.
Ich habe jetzt mal die Fa. OBO angeschrieben. Mal sehn, ob die antworten.
 
Zuletzt bearbeitet:
Warum sollte bei Wasserleitung eine "Springelerung" ausgelöst werden, wenn schon dann eher ein "Sprinkler-System", aber das auch nur durch eine BMA mit Rauchmeldern, aber nicht weil eine Wasserleitung ala "Rohr im Rohr System" an der Pritsche, zusätzlich mit verlegt wurde?
 
Heiland was hier wieder zusammengereimt wird geht ja auf keine Kuhhaut!
Wenn die Belastung der Kabelrinne das zulässt, dann schraub die leitung seitlich oder wie auch immer dadrann, und gut ist!
 
Also Druckluft in der nähe der Kabelrinne sind schonmal nicht erlaubt, da diese Im Brandfalle Brandanfachend wirkt

Auch hier: In welchen Märchenbuch und Kapitel kann man dies nachlesen das es generell verboten ist ?
Soweit mir bekannt gibt es nur Einschränkungen das diese Leitungen für Luft, Öl bzw Gase usw nicht Brennbar sein dürfen
 
Wahrscheinlich kommt die Frage auch nicht von einem Elektriker, sondern eher von einem GWH-Installateur, der bei der Montage irgendwelche Zusatz-Kosten einsparen will?
 
Bei Wasser wird dann die Springelerung ausgelöst. Ob das der Prüfingenieur gerne hat, wenn hierdurch die Notbeleuchtung in Mitleidenschaft gezogen wird.
Warum Wasser eine "Springelerung" auslöst ist sicher ein in weiten Kreisen der Elektrofachwelt unbekanntes Mysterium zu dem sich der bekannte VEFK elektroblitzer nicht näher äußern wird.
Mir stellt sich jetzt eigentlich nur die Frage was wurde in jahrzentelanger Arbeit von wem falsch ausgeführt? Muß ich/wir meine/unsere Notbeleuchtung/en abbauen oder werden die parallel verbauten Sprinkleranlagen dem entsprechend angepasst?
 
Zuletzt bearbeitet:
Warum Wasser eine "Springelerung" auslöst ist sicher ein in weiten Kreisen der Elektrofachwelt unbekanntes Mysterium zu dem sich der bekannte VEFK elektroblitzer nicht näher äußern wird.
Mir stellt sich jetzt eigentlich nur die Frage was wurde in jahrzentelanger Arbeit von wem falsch ausgeführt? Muß ich/wir meine/unsere Noteleuchtung/en abbauen oder werden die parallel verbauten Sprinleranlagen dem entsprechend angepasst?

Es heißt nicht "Sprinkleranlagen" sondern "Springelerung"! Mensch! Hat doch die auserwählte VEFK geschrieben!
 
Also Wasserleitungen neigen zum Stoßen, gerade wenn sie hart ab- und aufgedreht werden.
Eine Befestigung mit Kabelbinder auf einer Kabelpritsche würde ich hier nicht empfehlen. Durch die Stöße auf der Leitung, werden die Kabelbinder in den Schlitze der Kabelpritsche unweigerlich mit der Zeit aufgescheuert.

Wasserleitungen immer fest mit Schellen befestigen.

Ob es erlaubt ist, kann ich allerdings nicht sagen.
 
Zusätzlich gegen sich durch Temperaturunterschiede Bewegungen.
Deshalb werden Rohre auch mit Schellen befestigt in denen diese sich bewegen können.
Die Gummi Auflagen sind in Rohrschellen nicht aus Spaß.
 
VDE 0100-520:2013-06 528.3 Nähe zu nicht elektrischen Anlagen

Für die Lesen und verstehen können.
 
Thema: Ist es erlaubt eine Wasserleitung auf eine bestehende Kabelpritsche mit Trennsteg zu verlegen?