Hallo Leute,
bei meiner Frage geht es um praktische Technik und Physik, aber nicht um VDE und nicht um Vorschriften. Das ganze passiert im Königreich Weitweitweg, nicht in Deutschland.
Es geht um ein Cu-Kabel 5 x 1,5 mm².
3 Adern sind belegt durch Einphasenwechselstrom, also Phase, Nullleiter und Erde. 230 Volt, Belastung mit 500 Watt.
2 Adern sind frei.
Durch diese beiden Adern soll Gleichstrom 270 Volt 3 Ampere fließen. Dieser Strom wird nicht ein oder ausgeschaltet sondern er fließt einfach die ganze Zeit, also kein Problem mit irgendwelchen Lichtbogen.
Frage, inwieweit beeinflussen der Gleichstrom und der Wechselstrom sich jetzt gegenseitig? Stören sie sich oder kann man die Adern in dem Kabel ohne Probleme so wie beschrieben benutzen? Worauf sollte man bei der Installation achten?
Danke für konstruktive Beiträge.