Kabelschutzrohr Erdverlegung

Diskutiere Kabelschutzrohr Erdverlegung im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich bin neu hier und bitte um eure Ratschläge. Ich möchte bei mir im Garten eine neue Leitung verlegen, genau gesagt eine NYY 3x2,5. Zuvor...
F

Flollywood

Beiträge
4
Hallo,
ich bin neu hier und bitte um eure Ratschläge.
Ich möchte bei mir im Garten eine neue Leitung verlegen, genau gesagt eine NYY 3x2,5.
Zuvor habe ich diese Leitung immer direkt in der Erde verlegt. Zur Sicherheit immer auf eine Tiefe von mindestens 1,5m. Die Tiefe habe ich so gewählt damit man sie beim normalen Graben nicht trifft und ich habe sie zusätzlich mit einem "Warnband" markiert. Dieses Mal möchte ich jedoch nicht so tief buddeln und ein Kabelschutzrohr verwenden.
Jetzt kommt Ihr ins Spiel, was könnt ihr mir empfehlen? Es soll auf einer Tiefe von ca 0,5m verlegt werden und sollte einen Spatenstich aushalten.
Ich werde in dieser Gegend nicht buddeln, aber man weiß nie, was die Zukunft bringt.
Bei Hornbach habe ich das "Panzer-Wellrohr" in der Hand gehabt, denke aber, dass dieses nicht so robust ist.
Alternativ hatte ich schon überlegt HT-Rohre aus der Sanitärinstallation zu nehmen, diese kosten 0,83€ den Meter und sind robust genug.
Im Internet habe ich nach Recherchen das "Fränkische Kabelschutzrohr Kabuflex" gefunden, vermute aber, dass dieses meinem Spaten ähnlich viel entgegenzusetzen hat, wie das Panzer-Wellrohr von Hornbach.

Welches Schutzrohr wäre für meinen Anwendungsfall empfehlenswert ? Bin für weitere Vorschläge immer zu haben.

Danke im Voraus
 
Hallo,
ich kenne noch die Angabe mindestens 0,6 m im Garten
unter Fahrbahnen mindestens 0,8 m
Frostgrenze.. Im Sandbett damit Spitze Steine nicht ins Kabel drücken.
Es gibt Abdeckhauben für Erdkabel.
Die Kommen einige cm Über das Kabel, dann erkennt man das, bevor überhaupt das Kabel in Gefahr ist.
FRH rot mit Arretierung
 
Ok, danke erstmal.
Ich sollte dann zu den Abdeckhauben greifen ?
Das "Fränkische Kabelschutzrohr Kabuflex" wäre für meinen Anwendungsfall wie vermutet nichts ?
 
Wie wäre es mit normalem KG-Rohr DN110, kostet so 2 €/m, erspart den ganzen Sand-Abdeckstein-Firlefanz, ist robuster als irgendwelches Wellrohr und Du kannst noch gleich ne TK-Leitung und Druckluft mit verlegen..... oder was auch immer. :)
 
An das KG Rohr hatte ich auch schon gedacht, hatte das nur verworfen, weil die mindestens 110mm im Durchmesser haben. Deswegen habe ich mit dem HT Rohr geliebäugelt.

Ich denke mal, dass ich entweder das KG Rohr oder das Kabuflex wählen werde. Mit Tendenz zum KG Rohr, aufgrund Preis, Stabilität und der direkten Verfügbarkeit.
 
Das Kabuflex wird genau für deinen Anwendungsfall produziert, warum denkst das es nichts taugt?

Tipp: Im Baufachhandel kaufen, nicht im Elektrogroßhandel, Fränkische betreibt da eine sehr komiche Preispolitik!
 
Weil Du bei DN110 größer graben musst?? Oder wegen des Preises?
Ich sehe auch gar keinen Grund, warum Du nicht das Kabuflex IN einem HT-Rohr verlegen sollst in Deinem GARTEN (sprich keine Lasten wie bei Straßen etc.)
Dann hast Du die Vorteile von beiden Rohren und der Mehrpreis für HT ist ja nicht der Rede wert.
 
Ich sehe auch gar keinen Grund, warum Du nicht das Kabuflex IN einem HT-Rohr verlegen sollst in Deinem GARTEN (sprich keine Lasten wie bei Straßen etc.)
Dann hast Du die Vorteile von beiden Rohren und der Mehrpreis für HT ist ja nicht der Rede wert.

Noch umstaendlicher und falscher kann man NYY wirklich kaum unter die Erde bringen...
 
An das KG Rohr hatte ich auch schon gedacht, hatte das nur verworfen, weil die mindestens 110mm im Durchmesser haben. Deswegen habe ich mit dem HT Rohr geliebäugelt.

Ich denke mal, dass ich entweder das KG Rohr oder das Kabuflex wählen werde. Mit Tendenz zum KG Rohr, aufgrund Preis, Stabilität und der direkten Verfügbarkeit.
Ich würde stinknormale ½" oder ¾" PU-Wasserleitung nehmen, die haust du so schnell mit dem Spaten nicht durch. oder einfach 20cm tiefer rein.
Aber ich frage mich, was du unter normalen Graben verstehst, selbst mit zwei Spaten tief erreichst du keine 50cm.
 
Das Kabuflex wird genau für deinen Anwendungsfall produziert, warum denkst das es nichts taugt?!

Ich gehe davon aus, dass das Kabuflex als Schutzrohr konzipiert wurde, um die Leitung vor Steinen im Boden und Drucklasten zu schützen, jedoch nicht dafür geeignet ist, dass es einem scharfen Spaten standhält. Das ist auch nur meine Vermutung, da ich weiter keine Informationen dazu erhalten konnte, ebenso dieses noch nicht in der Hand hatte. Das Wellrohr vom Hornbach hält das definitiv nicht aus und diese müssten sich in gewisser Weise doch ähneln.


Ich würde stinknormale ½" oder ¾" PU-Wasserleitung nehmen, die haust du so schnell mit dem Spaten nicht durch. oder einfach 20cm tiefer rein.
Aber ich frage mich, was du unter normalen Graben verstehst, selbst mit zwei Spaten tief erreichst du keine 50cm.

Du meinst die Kaltwasserleitung aus PE ? Die wären tatsächlich auch eine Überlegung wert.
Manchmal hebt man ja doch ein größeres Loch aus, für Bäume oder dergleichen.
Und in mehreren Jahren gerät das eventuell doch in Vergessenheit.
 
Noch umstaendlicher und falscher kann man NYY wirklich kaum unter die Erde bringen...

Ach ja?? Wie wäre es denn mit einer Begründung??
NYY ist ALLEINE schon für eine Erdverlegung geeignet, das Kabuflex-Rohr stellt einen zusätzlichen Schutz dar und wenn dem TE das noch nicht reicht, er aber GLEICHZEITIG eine preisgünstige Lösung favorisiert, kann er eben zusätzlich noch HT-Rohr nehmen. Was soll dagegen sprechen??
Ansonsten zeige mir einfach eine Quelle, nach der HT-Rohr als mechanischer Schutz gegen Spatenhiebe im Garten für Erdverlegung ungeeignet ist.

Einfach mal wieder ein bisschen Meinung herausposaunen ohne Sinn und Verstand hilft dem TE wohl kaum....
 
Zuletzt bearbeitet:
Auf jeden Fall ist es eine andere Verlegeart, welche unter Umständen einen höheren notwendig machen könnte.
 
Also erst war es "falsch", jetzt ist es "anders", was kommt als Nächstes??
Geh doch einfach mal auf die Bedürfnisse des TE ein, DER ist hier ausschlaggebend!!!
Und der hat nach wie vor die Besorgnis, dass Kabuflex FÜR SEINE ANWENDUNG keinen ausreichenden Schutz bietet.
Jetzt kann man entweder "mehr schützen" und hat die Vorteile von Kabuflex trotzdem nicht aufgegeben, oder eine andere Lösung anbieten.

Z.B. den Vorschlag von @Www mit der PE-Wasserleitung, zumal auch günstig.
 
Ist das die feine englische Art, für die du dich in einem anderen Thread so weit aus dem Fenster gelehnt hast :mad:

Genau das ist sie.
Antworten geben, die weiterhelfen oder aber technisch diskutieren. Und nicht Schlagworte wie "falsch" ohne Begründung in die Welt setzen. Wem soll das nutzen?
Wo habe ich mich "aus dem Fenster gelehnt"??
Ich versuche AUCH HIER auf die Bedürfnisse des TE einzugehen und da ist es völlig unsinnig und überflüssig, wenn jemand schlicht Meinung ohne Begründung oder ohne Alternativen aufzuzeigen herausposaunt. Ganz einfach, oder?
 
Manchmal hebt man ja doch ein größeres Loch aus, für Bäume oder dergleichen.
Und in mehreren Jahren gerät das eventuell doch in Vergessenheit.
Ich sehe das tagtäglich auf dem Bau - da gräbt keiner mehr mit der Hand, selbst bei einfachen Boden nicht, das war mal. Da wird der (Mini-)Bagger genommen und da merktst du am Joystick keine Widerstände im Boden. Also, es ist egal ob ungeschützt, mit PE-Wasserleitung, KG-Rohr, er reißt dir alles kaputt. Das einzige was ihn aufhält sind Betonfundamente und dicke Wurzeln. Der einzige Schutz ist 80cm rein und auf 60cm ein Trassierband rüber.
Schutzrohr kann man sich sparen.
 
Deswegen würde ich das ganze Zeugs auch wenn es eben geht am Rand/Weg o.ä. verlegen und nicht auf dem kürzesten Weg "quer über die Wiese", so dass alleine dadurch schon eine Art "natürlicher Schutz" gegeben ist, auch wenn es ein paar Meter mehr wären.
 
Das Warnband sollte nicht tiefer als 40 cm liegen. Gerade mit dem Bagger bist schnell auf 60 oder sogar auf 80cm Tiefe mit einem Löffel. Für den TE würde ich das NYY im Sandbett bei 80 cm Tiefe verlegen und auf 60 + 40 cm Tiefe Warnband drüber. Für den mechanischen Schutz, anstelle von Sand reicht das Kabuflex völlig aus !
 
Thema: Kabelschutzrohr Erdverlegung
Zurück
Oben