Siedle Vario 511 Umrüstung auf 611 - Klingel geht nicht

Diskutiere Siedle Vario 511 Umrüstung auf 611 - Klingel geht nicht im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo liebe Foristen, wollte heute (leider erfolglos) eine alte TLE511 auf die Vario TLM611&TM612 umrüsten. Es funktioniert: Beleuchtung...
R

rrulezz

Beiträge
3
Hallo liebe Foristen,

wollte heute (leider erfolglos) eine alte TLE511 auf die Vario TLM611&TM612 umrüsten.

Es funktioniert:
Beleuchtung, Sprechen, Hören

Es funktionieren nicht:
Die 3 Klingeln


Habe wie im Schaltplan
+ der TLE511 auf + der TLM611
11 auf 11
12 auf 12
9 auf 9

b der TLE511 auf b der TM612
c auf c
7.1 auf 7.1
7.2 auf 7.2
7.3 auf 7.3

Hab ich bei der neuen Anlage nicht mehr: Früherer Draht von b zu l und 6 zu 6

Problem: Bei der alten Anlage gab es ein Kabel von 6 zu 6. Im neuen Schaltplan steht jetzt, man solle an der TM612 die 6 anschließen...die gibt es ja aber nicht, da das früher ja nur eine Verbindung zwischen TLE und TM war.

Hat jemand eine Idee, wie ich die Klingeln zum Laufen bringe? Wo ist mein Denkfehler?
Bilder habe ich angehängt.

Danke im Voraus
 

Anhänge

  • 20200219_165225.jpg
    20200219_165225.jpg
    346,4 KB · Aufrufe: 37
  • 20200221_180827.jpg
    20200221_180827.jpg
    343,3 KB · Aufrufe: 37
  • Unbenannt.jpg
    Unbenannt.jpg
    152,1 KB · Aufrufe: 41
B auf 6 ! somit wird der Klingelkreis wieder geschlossen . I geht zum Türöffner und auch b geht zum anderen Anschluss des Türöffners.
 
Also mache ich jetzt einfach zusätzlich zu b auf b eine Brücke von b auf 6?

Der Türöffner funktioniert
 
Zum Verständnis Die Klingeln funktionieren genau wie der Türöffner über Wechselspannung. Die Bezeichnung der beiden Wechselspannungsanschlüsse sind B und C . Zur Funktion der Klingel die Spannung komt von der B ader geht zum gemeinsamen Anschluss der Klingelknöpfe ( 6 ) über diesen und die 7.X zu den Wohnungssprechstellen . von dort über die Klingel zu C und somit ist der Stromkreis geschlossen . Der etagenruf funktioniert genauso die B Ader geht zu dem Klingelknopf an der Wohnungstür und kommt von dort als 10 zurück zur Sprechstelle.
Die Türöffnung funktioniert so von der C geht es über den Türöffnerknopf und als I zu dem Türöffner über diesen zu b und auch dieser Stromkreis ist dann geschlossen. Bei dir fehlt also die Verbindung von B zu dem Tastenmodul. So und wenn du dir den Schaltplan anschaust siehst du das an der Türstation die 6 direkt mit B verbunden ist!
 
Stimmt, habe das im Schaltplan oben übersehen o_O. Also zusätzlicher Draht von b auf 6 und fertig?