Lastabwurfschaltung 1-phasig

Diskutiere Lastabwurfschaltung 1-phasig im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen! In meiner Ferienwohnung (40 Jahre alt) gibt es für den E-Herd nur eine 1 phasige Anspeisung (4mm², 25A) Nun hat der alte...
E

Erich1974

Beiträge
5
Hallo zusammen!
In meiner Ferienwohnung (40 Jahre alt) gibt es für den E-Herd nur eine 1 phasige Anspeisung (4mm², 25A)
Nun hat der alte Durchlauferhitzer den Geist aufgegeben und ich möchte diesen aus Platzgründen durch einen Clage MBH 6 (5,7kW) ersetzen. (die 3,5kW Variante hat mir zu wenig l/min )

Müsste mir hier die E-Herd Dose teilen und dies mittels Lastabwurfbox lösen. Leider gibt es hier nichts "Fertiges" und ob z.B. die 3-phasige Box von Stiebel hier auch 1-phasig verwendet werden kann bin ich mir nicht sicher (denke aber schon da die Überwachung lt. Plan nur auf L2 erfolgt ??)
Somit tendierte ich mit das selber zu bauen.
Wo ich mir nicht sicher bin ist die richtige Dimensionieren des Lastabwurfrelais. Welches würdet ihr nehmen? Ab wann muss dies ansprechen?
VG
Erich
 
Hallo,
wie wär's denn mit einer neuen Leitung statt solcher Bastelei. :eek:
 
Neue Leitung wäre wohl die beste Lösung aber hier was nachziehen könnte in einem Fiasko enden.
Bislang haben die 220V für E-Herd gereicht; so oft bin ich nun auch nicht wieder in dieser Wohnung.
Geht es das ich hier eine Lastwurfrelais verwende?
VG
Erich

@ Schuko: kann dein Nein nicht ganz deuten?
 
In DE darf man das Einphasennetz nicht mit 5,7kW belasten.
danke für den Hinweis - muss schauen wie das in Österreich so geregelt ist
Das ist ein 40 Jahre altes Haus. Der E-Herd hätte ja auch schon einen Nennleistung von 11 kW.
Denke das diese Regelung dann nur für neue Installationen gilt sonst müsste man ja Wohnung umbauen / neu verkabeln
 
In Deutschland gelten diese Regelungen für alle Anschlüsse.
egal ob alt oder neu.
 
Mir ist keine Anpassungsforderung bekannt! Also, wo steht das?
 
Es steht in den TAB. Und wenn du jetzt was nachrüstest, musst du dich da wohl nach richten. ;)
 
Die TAB gilt immer in Ihrer aktuellen Form.
 
Nein. Wieso? Es bleibt doch bei der weiternutzung des damals normgerecht errichteten 25A Anschlußes.
 
Nein. Wieso? Es bleibt doch bei der weiternutzung des damals normgerecht errichteten 25A Anschlußes.
Bei jeder Änderung oder Erweiterung ist immer die VDE zu beachten. Ansonsten vermutet man erstmal das das nicht fachgerecht ist.
Es gibt nur eine VDE und das ist die aktuelle.
Das hier ist unstreitig eine Änderung da Leistungserhöhung.
 
Du hast leider den Sinn einer Lastabwurfschaltung nicht verstanden, wenn du von einer Leistungserhöhung sprichst.
 
Denke das diese Regelung dann nur für neue Installationen gilt sonst müsste man ja Wohnung umbauen / neu verkabeln
Nein!
Sie gilt auch für alte Anlagen, wenn diese anders genutzt werden als zum Zeitpunkt der Errichtung.
Wenn Teilbereiche erneuert werden müssen diese auch den aktuellen Normen entsprechen, was letztlich auch meistens eine kompletterneuerung nach sich zieht.

Da in deinem Fall der alte Anschluss nur mit einem anderen Gerät benutzt werden soll, könnte man das mit der Lastabwurfschaltung so gelten lassen.
Allerdings weiß ich nicht ob es wirklich so praktisch ist, beim Kochen nur Kaltwasser zu bekommen... Könnte man sich aber sicher irgendwie mit arrangieren.

In Österreich ist es meines Wissens nach sogar so, dass Wohnungen bei jedem Mieterwechsel auf den aktuellen Stand gebracht werden müssen.
 
Es soll ein neues Gerät mit 5,7kW angeschlossen werden. Ob nun mit oder ohne Lastabwurf ist dafür ein Drehstromanschluss erforderlich.
 
Hallo zusammen!
In meiner Ferienwohnung (40 Jahre alt) gibt es für den E-Herd nur eine 1 phasige Anspeisung (4mm², 25A)
Nun hat der alte Durchlauferhitzer den Geist aufgegeben und ich möchte diesen aus Platzgründen durch einen Clage MBH 6 (5,7kW) ersetzen. (die 3,5kW Variante hat mir zu wenig l/min )

Müsste mir hier die E-Herd Dose teilen und dies mittels Lastabwurfbox lösen. Leider gibt es hier nichts "Fertiges" und ob z.B. die 3-phasige Box von Stiebel hier auch 1-phasig verwendet werden kann bin ich mir nicht sicher (denke aber schon da die Überwachung lt. Plan nur auf L2 erfolgt ??)
Somit tendierte ich mit das selber zu bauen.
Wo ich mir nicht sicher bin ist die richtige Dimensionieren des Lastabwurfrelais. Welches würdet ihr nehmen? Ab wann muss dies ansprechen?
VG
Erich


Ferienhaus heißt ja du bist nicht oft da .

Einfachste Lösung ein manueller Umschalter
 
Danke für alle Hinweise!
Warum ich für den Clage MBH 6 mit 5,7 kWeinen drehstromanschluss benötige verstehe ich nicht?
Lt Datenblatt Festanschluss 220V?
Den hätte ich ja .....
 
Warum muss es immer ein Durchlauferhitzer sein? Ein Kleinboiler mit 5 bis 10 l reicht in den meisten Fällen und der kommt locker mit 3600W

da die Küche eh schon so klein ist wollte ich mir mehr Platz unter der Spüle schaffen - hier bietet sicher der Clage gut an
 