J
Jannsen
- Beiträge
- 10
Hallo liebe Experten,
ich hoffe hier kann mir jemand eine kurze Rückmeldung geben.
Ich hatte vor zwei Jahren die Unterverteilungskästen und die Zeitungen 5x16qmm erneuern lassen. Damals hatte der Elektriker nach Abschluss der Arbeiten den Isolationswiderstand usw. gemessen. Damals gab es ein Problem mit einem FI der nicht auslöste. Daher war das Protokoll damals n.i.O. der Fehler wurde vor einer Weile behoben. Es lag an einem beschädigten PE in der Garage.
Ich wollte nun heute nochmal einen ECheck durchführen lassen um einmal sauber die Installation dokumentiert und fehlerfrei zu haben. Der Fachmann war heute da und hat zuerst überall die Funktion des Schutzleiters geprüft. (Jede Steckdose einzeln mit 100m Kabel zur Unterverteilung gemessen.)
Danach begann er mit der Isolationsprüfung. Was mich leider ziemlich geschockt hat war, dass sie angeblich überall n.i.O. wäre. Sogar in einer 2. Wohnung im Haus. Die zwar an unserem Zähler hängt, aber eine eigene Unterverteilung hat.
Er hat mit zwei Messspitzen in mehreren Steckdosen mit einem Fluke Messgerät gemessen in beiden Löchern also zwischen N und L.
Mich macht es stützig das jetzt auf einmal alles n.i.O. sein soll wo es vor 2 Jahren doch wohl eigentlich ok war. (Zumindest war das damals die Aussage.)
Kann es sein das der Kollege heute nicht richtig gemessen hat? Ich glaube vor zwei Jahren hatte der Elektriker (der auch ein Fluke Gerät hatte) einen Gerätestecker den er in die jeweiligen Dosen gesteckt hat und nicht wie der Kollege heute zwei Messspitzen in L und N.
Kann es etwas ausmachen wenn sämtliche Geräte im Haus noch angesteckt waren? Stromlos waren die Kreisläufe aber.
Er sagte mir, dass wir das aufwändig stück für Stück prüfen müssten. (Separater Termin) Leider fielen mir die Fragen erst jetzt ein und wollte gern mal eine unabhängige Meinung zum Prozedere.
Es handelt sich um ein Haus von 1979 mit zwei Wohnungen mit jeweils eigener Unterverteilung aber nur einem Zähler über den beide Wohnungen laufen.
Im HAK wurde vor zwei Jahren PE und N aufeinandergeklemmt. Wurde vom Energieversorger auch alles abgenommen.
Danke vorab für eine Rückmeldung.
ich hoffe hier kann mir jemand eine kurze Rückmeldung geben.
Ich hatte vor zwei Jahren die Unterverteilungskästen und die Zeitungen 5x16qmm erneuern lassen. Damals hatte der Elektriker nach Abschluss der Arbeiten den Isolationswiderstand usw. gemessen. Damals gab es ein Problem mit einem FI der nicht auslöste. Daher war das Protokoll damals n.i.O. der Fehler wurde vor einer Weile behoben. Es lag an einem beschädigten PE in der Garage.
Ich wollte nun heute nochmal einen ECheck durchführen lassen um einmal sauber die Installation dokumentiert und fehlerfrei zu haben. Der Fachmann war heute da und hat zuerst überall die Funktion des Schutzleiters geprüft. (Jede Steckdose einzeln mit 100m Kabel zur Unterverteilung gemessen.)
Danach begann er mit der Isolationsprüfung. Was mich leider ziemlich geschockt hat war, dass sie angeblich überall n.i.O. wäre. Sogar in einer 2. Wohnung im Haus. Die zwar an unserem Zähler hängt, aber eine eigene Unterverteilung hat.
Er hat mit zwei Messspitzen in mehreren Steckdosen mit einem Fluke Messgerät gemessen in beiden Löchern also zwischen N und L.
Mich macht es stützig das jetzt auf einmal alles n.i.O. sein soll wo es vor 2 Jahren doch wohl eigentlich ok war. (Zumindest war das damals die Aussage.)
Kann es sein das der Kollege heute nicht richtig gemessen hat? Ich glaube vor zwei Jahren hatte der Elektriker (der auch ein Fluke Gerät hatte) einen Gerätestecker den er in die jeweiligen Dosen gesteckt hat und nicht wie der Kollege heute zwei Messspitzen in L und N.
Kann es etwas ausmachen wenn sämtliche Geräte im Haus noch angesteckt waren? Stromlos waren die Kreisläufe aber.
Er sagte mir, dass wir das aufwändig stück für Stück prüfen müssten. (Separater Termin) Leider fielen mir die Fragen erst jetzt ein und wollte gern mal eine unabhängige Meinung zum Prozedere.
Es handelt sich um ein Haus von 1979 mit zwei Wohnungen mit jeweils eigener Unterverteilung aber nur einem Zähler über den beide Wohnungen laufen.
Im HAK wurde vor zwei Jahren PE und N aufeinandergeklemmt. Wurde vom Energieversorger auch alles abgenommen.
Danke vorab für eine Rückmeldung.
Zuletzt bearbeitet: