So du Schlauberger du verbaust dann für die 150 W eine 1 A Sicherung. Der Spannungsfall ist zu berechnen mit der Nennstromstärke der Sicherung und nicht mit der möglichen kleinen Leistung. Und da der TE wegen dem Einschaltstrom der durchaus auch mal Werte vom 20 bis 40 fachem des Nennstromes erreichen kann und ich hier schon Großzügig mit dem 10 fachen gerechnet habe ist da eine 6 A Sicherung erforderlich . So und nun rechne den Spannungsfall bei 6 A und cos phi von 0,8 aus. LED haben nun mal keinen Cosphi von 1 ! Noch etwas bei der Spannungsfallberechnung rechne ich mit 2 % und nicht mit 3 denn ich möchte da noch etwas Reserve nach oben haben. Dazu kommt noch das Die Leitungslänge zu den Leuchten deutlich länger als 50 m Ist.
Ich weiss nicht, ob das dem Karneval oder Fasching geschuldet war, aber ich möchte Dich jetzt FREUNDLICH noch einmal darauf hinweisen:
1.) Unterlasse irgendwelchen dusseligen Anreden oder Bezeichnungen, zumindest, was meine Person betrifft!
2.) Unterlasse das herumtrollen oder spammen oder fabulieren von Dingen, die nicht das Mindeste mit der Aufgabenstellung zu tun haben, als da wäre irgendwas von 200m-Kabeltrommelnzusammenschaltungen, gebrückte Thermosicherungen, 1A-Sicherungen etc.etc. und VERSUCHE doch zumindest ernsthaft zu diskutieren!
Zu Deinem "Inhalt":
Es sollte doch wohl klar sein, dass es einen Unterschied macht, ob man
a) einen Stromkreis für einen vorher genau definierten Anwendungsfall (hier: 3 Leuchten a 50W, Leitungslänge 40m) berechnet/auslegt und installiert, oder aber z.B.
b) einen Steckdosenkreis, bei dem unbekannt ist, wie dieser später einmal betrieben wird und den man von daher leitungstechnisch FÜR die maximale Last von ca. 3600 W BEI der enstprechenden Länge UND dem entsprechenden Schutzorgan auslegen MUSS.
c) jetzt haben nach Deiner Fassong LED-Leuchten schon einen 20-40fachen Einschaltstrom, warum nicht gleich "dausend"?? Woher kommt jetzt diese Weisheit??
Vollkommen außer Acht gelassen dabei ist natürlich, dass der LED-Einschaltstrom nur im Mikro!!sekundenbereich auftritt und der LSS diesen gar nicht "bemerkt". (Wir reden hier, wie gesagt, über 150W und nicht über 3kW LED!!!)
Noch mal, und ich hoffe, dass es jetzt endgültig klar ist: meinethalben kannstDu auch 6 oder 10mm² für 3 x 50W LED-Leuchten verlegen, niemand wird Dich daran hindern.
Erforderlich, aber auch vollkommen hinreichend für die Aufgabenstellung ist allerding 1,5mm² und ein B16A Automat.
Zitat karo28:
"Woher stammt denn diese Weisheit, das die Leitung nach der Schutzeinrichtung zu dimensionieren sei, und nicht umgekehrt? Die Leitung ist doch nicht darauf auszulegen, den Nennstrom des LS auszuhalten. Die Schutzeinrichtung (LSS, Sicherung, LS...) hat die Leitung vor Ueberlast und Kurzschluss zu schuetzen."
Das bringt es auf den Punkt. Manche fangen aber lieber damit an, sich zuerst die Jacke anzuziehen und dann das Hemd und wundern sich, warum das seltsamerweise nicht passt....